Здравствуйте, на неделе мне нужно будет собрать щиток.
До этого как то проблем не возникало с рассчетами ![]() Преследую задачу собрать максимально "правильный" щит. Прошу оценить схему , возможно есть недочеты. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Преследую задачу собрать максимально "правильный" щит. Какой-то, Вы, сеньор, кровожадный ![]() 1. Не очень ясно- что произойдет вначале- сработает ДИФ 25А 30мА (розетки комнаты) или выйдет из строя УЗО-25А-3ф 100мА (что-то с селективностью). 2. Однозначно не сочетаются по селективности УЗО-25А-3ф-100 мА и АВ-32А (бойлер). 3. Не стал бы жадничать, и на цепи АВ плита; АВ бойлер; АВ стиральная машина; АВ посудомоечная машина поставил бы ДИФ. 4. Поскольку планировка объекта не показана, можно предположить, что может потребоваться схема ДСУП отдельно для электроприемников с/у и отдельно для электроприемников кухни. Ну, это чисто мои домыслы. Может быть кто ещё что найдет. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Прошу оценить схему , возможно есть недочеты. Спасибо. Первое впечатление - всё правильно. Есть вопросы по схеме. 1. Зачем десятиквадратный кабель, если вводной автомат на 25 А? Либо автомат на 40-50 А, либо кабель - на 4-6 квадрат. Кабель "на будущее" укладывается, или из-за потерь от "сверхдлины"? 2. Нулевые и земляные цепи прорисовать отдельно, со своими шинами. 3. Плита - точно трёхфазная? Или две фазы и ноль? В этом случае 16 ампер при полной мощности - выбьет. 4. Исключено ли одновременное включение мощных потребителей? Иначе вводной гарантированно отрубится. И квартира останется без освещения. 5. Зачем ДИФ перед индивидуальными автоматами на 16 А? Хватило бы УЗО. Ноль на выходе следует вывести на отдельную шинку. Автоматы после ДИФ/УЗО весьма желательно ставить двухполюсные (рубить фазу и ноль), чтобы не провоцировать ложное срабатывание из-за ёмкостных токов. 6. УЗО на 10 мА позволяет включать не более одной розетки. Если более - возможно ложное срабатывание. 7. АВ 32 А при кабеле 4 кв. - слишком много, 20 А - на 2,5 кв. - много (чуть-чуть за границей допустимого), 10 А - на 1,5 кв. также не следует (6 А не хватит разве? Это же 1,5 кВт!). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Добрый вечер. Какой-то, Вы, сеньор, кровожадный ![]() 1. Не очень ясно- что произойдет вначале- сработает ДИФ 25А 30мА (розетки комнаты) или выйдет из строя УЗО-25А-3ф 100мА (что-то с селективностью). 2. Однозначно не сочетаются по селективности УЗО-25А-30 мА и АВ-32А (бойлер). 3. Не стал бы жадничать, и на цепи АВ плита; АВ бойлер; АВ стиральная машина; АВ посудомоечная машина поставил бы ДИФ. 4. Поскольку планировка объекта не показана, можно предположить, что может потребоваться схема ДСУП отдельно для электроприемников с/у и отдельно для электроприемников кухни. Ну, это чисто мои домыслы. Может быть кто ещё что найдет. 1) а то что узо 3х фазное, а диф однофазный значения нет? 2) как быть с бойлером? 20А на него мало... получается надо переводить на 3х фазное? и ставить трех фазный АВ 10А 3) т.е вместо АВ везде дифы? 4) ДСУП - есть. В квартире два с\у, один из них рядом с кухней. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Первое впечатление - всё правильно. Есть вопросы по схеме. 1. Зачем десятиквадратный кабель, если вводной автомат на 25 А? Либо автомат на 40-50 А, либо кабель - на 4-6 квадрат. Кабель "на будущее" укладывается, или из-за потерь от "сверхдлины"? 2. Нулевые и земляные цепи прорисовать отдельно, со своими шинами. 3. Плита - точно трёхфазная? Или две фазы и ноль? В этом случае 16 ампер при полной мощности - выбьет. 4. Исключено ли одновременное включение мощных потребителей? Иначе вводной гарантированно отрубится. И квартира останется без освещения. 5. Зачем ДИФ перед индивидуальными автоматами на 16 А? Хватило бы УЗО. Ноль на выходе следует вывести на отдельную шинку. Автоматы после ДИФ/УЗО весьма желательно ставить двухполюсные (рубить фазу и ноль), чтобы не провоцировать ложное срабатывание из-за ёмкостных токов. 6. УЗО на 10 мА позволяет включать не более одной розетки. Если более - возможно ложное срабатывание. 7. АВ 32 А при кабеле 4 кв. - слишком много, 20 А - на 2,5 кв. - много (чуть-чуть за границей допустимого), 10 А - на 1,5 кв. также не следует (6 А не хватит разве? Это же 1,5 кВт!). 1) "на будушее" да и "мало ли, что" 2) прорисую.... 3) возможно ,что и две фазы.... но больше 16 немогу ставить.... 4) Не исключено.... дело в том ,что ввод в подъездном щите выполнен трехфазным автоматом 63А и трехфазным УЗО 25А... соответственно больше 25 я не могу ставить на ввод.... и плита не может быть больше 16А - иначе селективность нарушаем.... 5) Логично ,пожалуй действительно имеет смысл ставить только УЗО.... - только вот про двухполюсные не понял, получается ,что и после вводного УЗО надо ВСЕ автоматы двухполюсные ставить???? 6) оно рассчитано как раз на одну розетку, точнее розетки две, но потребитель один.... просто на форуме вычитал, что в с\у лучше ставить 10мА 7) 32А - кабель 6кв. 20А -4 кв. 16А - 2,5 кв... - правильно? - а не "слишком" большая перестраховка?? 7) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
1. Номинальные токи указаны из расчета на одну фазу. 2. Ну, это Вы уж сами как-то... 3. Это чисто мое мнение- кухня-помещение с повышенной опасностью. 4. Рядом с кухней ещё не значит, что защищает саму кухню- проверьте, не поленитесь. ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Добрый вечер. 1. Номинальные токи указаны из расчета на одну фазу. 2. Ну, это Вы уж сами как-то... 3. Это чисто мое мнение- кухня-помещение с повышенной опасностью. 4. Рядом с кухней ещё не значит, что защищает саму кухню- проверьте, не поленитесь. ![]() 1) А как быть тогда? есть бойлеры 6 кВт - однофазные..... а это как раз 32А.... - ??? или в трехфазную сеть нужно будет принуждать брать только трехфазные? 3) просто не слишком ли.... зачем диф на плиту... - туда по идее ни кто никогда не суется... - я не спорю, я просто понять хочу..... 4) как проверить? Мы Уравнивание сами дулать будем.... от щита провод идет на шину в с\у , с шины два провода на стояк и провода к группам розеток на кухню и на стиралку.... |
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
3) возможно ,что и две фазы.... но больше 16 немогу ставить.... 1 кВт - 4,5 А. Даже если нагрузка на фазы распределяется равномерно, 8 кВт на две фазы и ноль будет выбивать АВ 16 А. Поискать АВ на 20 А. Цитата(v-niki) 4) Не исключено.... дело в том ,что ввод в подъездном щите выполнен трехфазным автоматом 63А и трехфазным УЗО 25А... соответственно больше 25 я не могу ставить на ввод.... и плита не может быть больше 16А - иначе селективность нарушаем.... Ввод в одну квартиру или на весь этаж (до счётчиков)? Если после счётчика - заменить УЗО на 63/0,1. А 25-амперное, если не какая-нибудь лажа, использовать потом где-нибудь ещё. Цитата(v-niki) 5) Логично ,пожалуй действительно имеет смысл ставить только УЗО.... - только вот про двухполюсные не понял, получается ,что и после вводного УЗО надо ВСЕ автоматы двухполюсные ставить???? Вводное - на 100 мА. Оно скорее - противопожарное. На ёмкостные токи, если не отключать нули, не среагирует. 30-миллиамперное УЗО лучше в такой режим не вводить. Пример: одну из комнат залили сверху. Если не отключать ноль, наверняка сработает УЗО, и остальные комнаты отрубятся. Цитата(v-niki) 6) оно рассчитано как раз на одну розетку, точнее розетки две, но потребитель один.... просто на форуме вычитал, что в с\у лучше ставить 10мА Не лучше, а обязательно. (30 мА - лучше, чем совсем ничего, но розетка должна быть вне с/у). Чувствительность УЗО на 10 мА слишком высока, чтобы от него отходили две линии, даже если нагрузка включена в одну из них. Цитата(v-niki) 7) 32А - кабель 6кв. 20А -4 кв. 16А - 2,5 кв... - правильно? - а не "слишком" большая перестраховка?? 7) Надёжно. Если выгадывать тютелька-в-тютельку, то 6 кв. - 40 А (в крайнем случае - 50 А), 4 кв. - 32 А (лучше - 25 А), 2,5 кв. - 16 А (в крайнем случае - 20 А), 1,5 кв. - 6 А (в крайнем случае - 10 А). "Крайний случай" подразумевает использование качественного кабеля, отсутствие скруток и проч. ненадёжных соединений, и хорошие условия для его охлаждения. Ну, и минимальную длину, конечно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Спасибо за ответ..... но есть уточнения.... : 1)1 кВт - 4,5 А. Даже если нагрузка на фазы распределяется равномерно, 8 кВт на две фазы и ноль будет выбивать АВ 16 А. Поискать АВ на 20 А. 2)Ввод в одну квартиру или на весь этаж (до счётчиков)? Если после счётчика - заменить УЗО на 63/0,1. А 25-амперное, если не какая-нибудь лажа, использовать потом где-нибудь ещё. 3)Вводное - на 100 мА. Оно скорее - противопожарное. На ёмкостные токи, если не отключать нули, не среагирует. 30-миллиамперное УЗО лучше в такой режим не вводить. Пример: одну из комнат залили сверху. Если не отключать ноль, наверняка сработает УЗО, и остальные комнаты отрубятся. 4)Не лучше, а обязательно. (30 мА - лучше, чем совсем ничего, но розетка должна быть вне с/у). Чувствительность УЗО на 10 мА слишком высока, чтобы от него отходили две линии, даже если нагрузка включена в одну из них. 5)Надёжно. Если выгадывать тютелька-в-тютельку, то 6 кв. - 40 А (в крайнем случае - 50 А), 4 кв. - 32 А (лучше - 25 А), 2,5 кв. - 16 А (в крайнем случае - 20 А), 1,5 кв. - 6 А (в крайнем случае - 10 А). "Крайний случай" подразумевает использование качественного кабеля, отсутствие скруток и проч. ненадёжных соединений, и хорошие условия для его охлаждения. Ну, и минимальную длину, конечно. 1) понял, спасибо.... 2) это ввод на квартиру, по идее я не могу заменить УЗО. Устройство подъездного ввода я трогать не могу.... - по правилам.... 3) стоп, так 30мА - с розеток тоже убирать??? - не совсем про УЗО понял ,если честно.... 4) будет так, провод приходит в блок из двух розеток и больше никуда - так нормально? или лучше 30мА поставить? 5) Честно говоря в проектах даже 10А на свет ставят.... 6А - это по 1,3 кВт ... - 13 лампочек по 100 ват.... 14 повесил - автомат сработал.... - если так делать придется квартиру на большее кол-во груп разбивать по свету...... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
2 ZavGar
Не очень ли жёсткие требования Вы предъявляете к электропроводке, имхо, как минимум на "шаг" их можно смягчить. Да и розетка в с/у в зоне 3 не самое большое зло. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
3) стоп, так 30мА - с розеток тоже убирать??? - не совсем про УЗО понял ,если честно.... 4) будет так, провод приходит в блок из двух розеток и больше никуда - так нормально? или лучше 30мА поставить? 5) Честно говоря в проектах даже 10А на свет ставят.... 6А - это по 1,3 кВт ... - 13 лампочек по 100 ват.... 14 повесил - автомат сработал.... - если так делать придется квартиру на большее кол-во груп разбивать по свету...... ![]() 3) Нет, в розетку идут два провода, и ёмкостные наводки действуют на оба, взаимно уменьшаясь. Но если к УЗО 30 мА подключено несколько групп розеток, одна из которых отключена по какой-л. причине только от фазы, то наводки/утечки на/с нулевых проводов могут спровоцировать срабатывание УЗО. 4)Блок можно рассматривать как одну розетку. 5)Может быть, я отстал от жизни, но как-то с трудом представляю себе человеческое жилище, в котором на освещение идёт 1,3 кВт и более. ![]() ![]() Тем более, в схеме щита обозначены 3 группы. 4 кВт света на квартиру?!! 39 лампочек - мало??? ![]() Надеюсь, эти 3 группы будут раскиданы по трём фазам? 2savelij: Немецкие товарищи приучили. ![]() К тому же, ампераж относится не к постоянно протекающему по проводу току, а к номиналу АВ! Постоянно я бы такими токами сеть не нагружал. В конце концов, сечение проводников выбирается не только, исходя из допустимого нагрева, но и смотря какое падение напряжения нас устроит. Тусклые лампочки кому понравятся? Когда я сам за проводкой присматриваю, могу себе сделать поблажку в виде переломанного алюминиевого провода, соединённого встык за счёт упругости жил ![]() ![]() Но, когда речь заходит о том, что надо монтировать сеть в квартире обывателей, куда я наверняка больше никогда не вернусь, мне не хочется, чтобы через много лет кто-то сказал: "И какой м... такое наворотил?" ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
2 v_niki
не мешало бы отредактировать Вашу схему с учётом пожеланий предыдущих ораторов ![]() ![]() с учётом всего вышесказанного , замечу лишь , что номиналы автоматов (диффов) на посудомоечную и стиральную машины можно легко уменьшить вдвое , т.е. до 10А (max-16A) неплохо было бы к электросхеме приложить примерный план квартиры с указанием местоположения потребителей электроэнергии ![]() Цитата(ZavGar) Может быть, я отстал от жизни, но как-то с трудом представляю себе человеческое жилище, в котором на освещение идёт 1,3 кВт и более. видимо в оформлении интерьера квартиры будут преобладать тёмные тона ![]() ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
2 v_niki не мешало бы отредактировать Вашу схему с учётом пожеланий предыдущих ораторов ![]() ![]() видимо в оформлении интерьера квартиры будут преобладать тёмные тона ![]() ![]() В добавление к замечанию NickEl. Мы сами в своих постах постоянно даем ссылки на действующую НТД, в том числе и на правила выполнения схем электрических, но придерживаться этих правил в общении не сильно торопимся. В результате очень сложно рассуждать на «ненормативной» ![]() ![]() Конкретно хотелось бы увидеть и небольшое ТЗ на проектируемую электроустановку и, хотя бы, от руки выполненную схему, но в соответствии с требованиями ГОСТа на рисование проводок. Ну, это только мои мечты. Ну, вообще-то, квартиры бывают разные. С учетом возможных дизайнерских решений 1,5 кВт на освещение не так уж и много (кроме того мы не знаем площадь квартиры). -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Всем спасибо....
выкладываю новую схему, увы не по Гостам.... по квартире : монолитный дом, площадь 120 кв.м , гостинная, 3 спальни, большой коридор, кухня, 2 с\у. Питание 380. Потребители: варочная панель (8квт), водонагреватель (7 квт), электрическая сауна (3,4квт), стиральная машина, посудомоечная машина. Все розетки в комнатах выведены в отдельную группу, розетки кухни разбиты на две группы, свет разбит на три группы : 1) кухня,коридор 2) спальня 1, спальня 2, с\у 3) гостинная, спальня 3. Разбитие нагрузки по фазам указал в схеме ввод в квартиру выполнен проводом 10 кв.м . Устройство ввода : АВ 63А 3фазы - Счетчик - УЗО 25А 3фазы 100мА - вроде все примерно описал... |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Первое и главное: зачем такой дикий каскад защитной аппаратуры? Например, УЗО 25/0,03 надо переместить на розеточные и бойлерно-кухонные потребители. Там оно уместнее. На свет УЗО - ни к чему. Вряд ли кто, меняя лампочку, пропустит через себя фазу на землю. А оставить ВСЮ! квартиру без света при срабатывании УЗО в тёмное время суток...
Потребители: варочная панель (8квт), водонагреватель (7 квт), электрическая сауна (3,4квт), стиральная машина, посудомоечная машина. Варочная панель с вероятностью 90% - двухфазная. Проследите в таком случае, чтобы стиралка и сауна (или посудомойка, смотря что с чем вместе включаться не будет) оказались на третьей. На такую мощу 25 А - однозначно мало. Цитата(v-niki) Все розетки в комнатах выведены в отдельную группу, розетки кухни разбиты на две группы, И _все!_ сидят на одной фазе! Автоматы на общий ток 96 А!!! Разбивать на три! Цитата(v-niki) свет разбит на три группы : 1) кухня,коридор 2) спальня 1, спальня 2, с\у 3) гостинная, спальня 3. Разбитие нагрузки по фазам указал в схеме На какой фазе посудомойка? Цитата(v-niki) ввод в квартиру выполнен проводом 10 кв.м . Устройство ввода : АВ 63А 3фазы - Счетчик - УЗО 25А 3фазы 100мА УЗО 25/0,1 здесь явно не в тему (если это не диффавтомат). Надо посмотреть, что за производитель. Вполне возможно, что УЗО допускает небольшую кратковременную перегрузку. Я бы поставил в квартирном щитке вводной АВ на 32 А. Если УЗО выдержит - хорошо. Сгорит - ещё лучше: будет повод поменять его на более уместное 40/0,1 или 63/0,1 ![]() |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
электрическая сауна (3,4квт), Однофазная и подключена проводом 1,5 квадрата??? 15 с лишним ампер! Диф на 10 мА там ставить не стОит, если это действительно сауна (с горячим и сухим воздухом). Надеюсь, на печку из шайки водой никто поливать не будет. Пол и стены деревом отделаны? Корпус печки однозначно должен быть заземлён. Таким образом, УЗО или Диф там должен быть 25 (20)/0,03. И провод к печке должен быть SiHF 3x2,5. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1- Согласен с ZavGar, по распределению розеточных групп по фазам: А- спальни 1 и 2, В- спальня 3 и зал, С- кухня. Придётся поставить три однофазных УЗО 25/0,03 или одно 3ф, что с потребильской т.зр., хуже.
2- Полагаю, что два УЗО подряд 3ф 25/0,1 всё же излишество. 3- На сауну 3х2,5 не хватило? А она поболе СМ "кушать" будет. ![]() 4- УЗО на освещение? Так его вроде и нет, если не считать вводного. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Я бы поставил в квартирном щитке вводной АВ на 32 А. Если УЗО выдержит - хорошо. Сгорит - ещё лучше: будет повод поменять его на более уместное 40/0,1 или 63/0,1 ![]() Посмотрел по случаю сименсовский каталог: Для УЗО номиналом 16, 25 и 40 А допустимый номинал защиты от КЗ - 63 А (10кА) 63, 80 А -100 А 100, 125 А - 125 А |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
2 v_niki "новый" вариант Вашей схемы мало отличается от первоначального , в связи с этим рекомендую Вам заново "перерисовать" с учётом предложений уважаемых специалистов форума
![]() маленький совет : не старайтесь сделать так , чтобы схема была слишком "громоздкой" , наличие каждого элемента должно быть обусловлено его действительной необходимостью , а не просто желанием "занять побольше мест на DIN-рейке" ![]() позволил себе примитивное "рисовальное" редактирование Вашей схемы №2 ![]() ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
2NickEl
С автоматом 25А Вы всё же погорячились, УЗО осталось без защиты. Просто, как я понял изначально, ЩЭ и его "кишки" - "неприкосновенны" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |