Добрый день.
Вагон-дом типа КЕДР установлен на кустовой площадке (буровая в условиях Крайнего Севера, грунт песок). Для питания от сети 0,4 кВ используется кабель КГхл 5х6 (50м), источник питания - ВРУ-0,4 кВ или ДЭС буровой установки. Система питания TN-C-S (Разделение PEN сделано в ВРУ). Обычно для заземления вагон-дома от существующего контура ЗУ используется кабель КГхл 1х25, подключен на металло- каркас(болт M10 на шасси вагон дома), а второй конец под болт на полосе 40х4 от контура ЗУ буровой. Иногда электротехнический персонал буровой подключают вагон от ЗУ применяя два прутка (стальная катанка Ф 6 мм) на сварку к вагон -дому (т.е. делают 2 луча). Далее от корпуса вагона (от отдельного болта на корпусе вагона) идет провод ПВ3 1х10(6) на шину PE и корпус щита ЩУР. Туда-же подключается жила PE которая пришла от ВРУ по кабелю. Прошу подсказать по следующим вопросам: 1. В каких нормативных документах оговаривается что присоединения вагон-дома к контуру ЗУ нужно выполнять 2 лучами. 2. В некоторых случаях когда вагон размещают далеко от существующего контура ЗУ , заставляют самим делать контур ЗУ для вагон дома. В таком случае какое должно быть сопротивления ЗУ. 3. Какая конфигурация ЗУ должна быть если рассматривать п.2. Имеется ввиду следующее - допустим 4 электрода буквой Г возле вагона и вывод одного луча из грунта стальной полосой 40х4 далее болтовое присоединение и переход на кабель 5 метров КГхл 1х25 и далее на шасси- вагон дома или нужно все таки по всему периметру вагона делать заземление в виде прямоугольника - допустим 12 электродов и далее выводится в двух противоположных точках и далее на шасси. P.S. Понятно что ответ на 3 вопрос зависит от первых двух (даже более от пункта 2). P.P.S Уст. мощность вагон дома 15 кВТ, расчетная 10 кВт. Основные потребители - кондиционеры 2 шт, обогреватели в зимнее время, и компьютерные и иные устройства. С уважением Юрий. |
|
|
geos Повторное заземление вагон-дома типа КЕДР 10.2.2017, 9:14
ЛЕША Цитата(geos @ 10.2.2017, 13:14) 1. В каки... 10.2.2017, 11:15
Гость сочувствующий Цитата(geos @ 10.2.2017, 9:14) ...
Иногда... 10.2.2017, 12:14
Гость Используй ГОСТ Р 50669-94. 10.2.2017, 12:41
geos Спасибо Всем за ответы.
В том то и дело что при за... 10.2.2017, 14:06
ЛЕША Ответ проверяющие пусть на бумаге дают. Со ссылкам... 10.2.2017, 14:37
Сунцов Денис Цитата(geos @ 10.2.2017, 15:06) P.S. Проб... 11.2.2017, 5:32
Олега Цитата(geos @ 10.2.2017, 14:06) Пробовал ... 11.2.2017, 8:10
Сунцов Денис Цитата(Олега @ 11.2.2017, 8:10) "Заз... 11.2.2017, 9:41
Олега Не было тогда понятия ГЗШ. Магистраль заземления -... 11.2.2017, 14:17
Y.Kharechko Корпус (каркас) здания есть СПЧ, которую следует з... 12.2.2017, 9:45
geos Спасибо всем за ответы. Пошел копать ГОСТы 12.2.2017, 21:20![]() ![]() ![]() |
|