Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Из-за чего часто включается защита пилота?

Фадик
сообщение 9.2.2017, 17:36
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Лучше бы попросили какого нить знакомого с руками удлиняшку собрать с нормальными комплектующими и проводом,так было бы по надёжнее.Да и ценник не внушает доверия,даже своими руками наверно дороже выйдет,а тут продают да ещё и с наваром.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.2.2017, 18:27
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Dmi3y @ 9.2.2017, 13:48) *
Провод 3g1 mm2, а у пилота, который до этого пользовался и который вырубался, это значение равно 3g0.75 mm2. Вилка как у пилота, мощнее, чем у прошлого удлинителя, который сгорел.
Значит купили такое же дерьмо (сорри, за мой французский), как и было... во всяком случае не для тех нагрузок, что планировали.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmi3y
сообщение 9.2.2017, 23:36
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 51664



Блин, не думал, что такие удлинители бывают еще и с недостатком в проводе, ведь они должны быть рассчитаны по таким мощностям на нормальные показатели (так считал до этого времени). Ну сейчас врубаю холодильник, чайник, все норм, провод почти не греется. Машинку стиральную пробовал с холодильником и микроволновкой, тоже норм. Что может произойти, удлинитель из-за провода тоже может сгореть? И какой тогда лучше купить, с каким проводом?

Сообщение отредактировал Dmi3y - 9.2.2017, 23:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.2.2017, 0:13
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Dmi3y @ 9.2.2017, 23:36) *
И какой тогда лучше купить, с каким проводом?
В теме это было озвучено не менее трёх раз...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmi3y
сообщение 10.2.2017, 0:43
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 51664



Цитата(savelij® @ 10.2.2017, 0:13) *
В теме это было озвучено не менее трёх раз...



Вот это?

Цитата(S-cream @ 7.2.2017, 23:27) *
розетка + ПВС 3х2,5 + вилка + отвертка + нож + прямые руки



Цитата(гость олег @ 8.2.2017, 1:01) *
Купите удлиннитель с кабелем 2,5 кв.



Ну я не разбираюсь в этом, сейчас смотрю варианты в яндексе, найти не могу, только отдельные силовые удлинители, то есть готовый с вилкой и розетками не вижу. Если буду искать готовый, то это значение (2,5 кВт или 3х2,5) так же пишется на проводе? То есть где его найти?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 10.2.2017, 9:12
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Вы через этот удлинитель хотите запитать всё эл.оборудование квартиры? icon_wink.gif

Купить нормальный навряд ли получится т.к. сейчас почти все занижают сечение, но если вы найдёте с обозначением 2,5, а там вдруг будет 2 то вам и этого будет достаточно.

Зы. Но может всплыть вопрос о самом блоке розеток - иногда он бывает, мягко говоря, смешным. Так что закатываем рукава и учимся пользоваться ножём, паяльником и пр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.2.2017, 10:18
Сообщение #27


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



просто Гоша, паяльник-то зачем?
Dmi3y, Вот честно, купите провод, блок розеток и вилку. Ничего сверхестественного в том, чтобы собрать себе самостоятельно удлинитель - нет. И безопасность обеспечите себе. Но вот это "чуть-чуть греется" - это вообще не хорошо. Кабель греться не должен.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.2.2017, 10:29
Сообщение #28





Гости






Цитата(S-cream @ 10.2.2017, 10:18) *
просто Гоша, паяльник-то зачем?
...

Ну как зачем? Чтобы облудить жилы ПВС, возможно даже колечко изладить, всё будет зависить от конструкции винтовых зажимов вилки-розетки (блока розеток). Так практиковалось во времена СССР,
советское - значит надёжное!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 10.2.2017, 10:52
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



... или попробуйте без пайки подсоединить провод к подобной бобине (блок розеток где).

Сообщение отредактировал просто Гоша - 10.2.2017, 10:54
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmi3y
сообщение 11.2.2017, 1:20
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 51664



Цитата(просто Гоша @ 10.2.2017, 9:12) *
Вы через этот удлинитель хотите запитать всё эл.оборудование квартиры? icon_wink.gif

Купить нормальный навряд ли получится т.к. сейчас почти все занижают сечение, но если вы найдёте с обозначением 2,5, а там вдруг будет 2 то вам и этого будет достаточно.

Зы. Но может всплыть вопрос о самом блоке розеток - иногда он бывает, мягко говоря, смешным. Так что закатываем рукава и учимся пользоваться ножём, паяльником и пр.


Кухня только с этим удлинителем, но сейчас думаю после советов действительно либо мощнее купить, либо самому научиться делать их ) Сегодня видел в магазине провода, в основном вроде 3х2 есть обозначения. 2,5 не видел. Смотрел кабеля отдельно, сразу внушают доверие, но видел пока что на 10 м, поищу на 5 хотя бы, а то куда такие длины, скорее всего, наверно можно обрезать в магазинах до нужного метража.


Цитата(S-cream @ 10.2.2017, 10:18) *
просто Гоша, паяльник-то зачем?
Dmi3y, Вот честно, купите провод, блок розеток и вилку. Ничего сверхестественного в том, чтобы собрать себе самостоятельно удлинитель - нет. И безопасность обеспечите себе. Но вот это "чуть-чуть греется" - это вообще не хорошо. Кабель греться не должен.


Не знал, думал, что чем меньше греется, тем лучше. Да я теперь так и думаю, про самостоятельную сборку.

Цитата(просто Гоша @ 10.2.2017, 10:52) *
... или попробуйте без пайки подсоединить провод к подобной бобине (блок розеток где).


Спасибо, очень удобно показали на изображении схему сборки. Сейчас еще видео посмотрю на ютубе. Вопрос про желтый провод, он куда подсоединяется? ) Хотя наверно это так не объяснить, но спасибо и на этом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 11.2.2017, 2:02
Сообщение #31


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Dmi3y @ 11.2.2017, 1:20) *
Вопрос про желтый провод, он куда подсоединяется? ) Хотя наверно это так не объяснить, но спасибо и на этом.

Если дом старый и в розетке только 2 провода, то покупайте двужильный кабель, он дешевле. А вообще на заземляющие контакты, там обычно значёк заземления нарисован.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 11.2.2017, 3:15
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



У меня желтый провод запаян с синим и они зажаты винтом. Т.к. этот удлинитель предназначен только для одного места подключения где только "фаза" с "нулём" (без заземления). Если у вас в розетках есть заземляющий контакт то, да, надо покупать 3-хжильный кабель и желто-зелёный (обычно) провод соединять с заземляющими контактами вилки и розетки.

Всё это элементарно и мне даже странно, что всё это приходится расписывать так подробно тем более что сами говорите, что это можно посмотреть по видео.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmi3y
сообщение 12.2.2017, 13:59
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 51664



Цитата(гость олег @ 11.2.2017, 2:02) *
Если дом старый и в розетке только 2 провода, то покупайте двужильный кабель, он дешевле. А вообще на заземляющие контакты, там обычно значёк заземления нарисован.


Ясно, буду смотреть все, наверно чуть ли не нуля, так как в этом только начинаю разбираться.

Цитата(просто Гоша @ 11.2.2017, 3:15) *
У меня желтый провод запаян с синим и они зажаты винтом. Т.к. этот удлинитель предназначен только для одного места подключения где только "фаза" с "нулём" (без заземления). Если у вас в розетках есть заземляющий контакт то, да, надо покупать 3-хжильный кабель и желто-зелёный (обычно) провод соединять с заземляющими контактами вилки и розетки.

Всё это элементарно и мне даже странно, что всё это приходится расписывать так подробно тем более что сами говорите, что это можно посмотреть по видео.


Спасибо, смотрел до этого видео, но столь подробно не видел описания. Значит, мало смотрел )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 12.2.2017, 14:11
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1002
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Не поленился, слазил под стол: там у меня удлинитель 6-ка для компа (мое производство) с проводом 3х2,5,-делал из того, что было под рукой, но меньше 1.5 не сделал бы.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmi3y
сообщение 13.2.2017, 18:45
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 51664



Цитата(Искра @ 12.2.2017, 14:11) *
Не поленился, слазил под стол: там у меня удлинитель 6-ка для компа (мое производство) с проводом 3х2,5,-делал из того, что было под рукой, но меньше 1.5 не сделал бы.


Присмотрел в магазине ПВС 3 х 2,5 на 5 м, 286 р стоит, в общем то не сильно дешевле удлинителя, но явно надежнее ) сейчас изучу видео и куплю. Про компы слышал, у них блок питания нужно рассчитать правильно, чтобы не сгорел системник и монитор, к этому скоро приду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 13.2.2017, 19:20
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Dmi3y @ 13.2.2017, 18:45) *
сейчас изучу видео и куплю.


Вы скоро поперекупите все удлиннители в магазине.
Сейчас у Вас что-то не работает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmi3y
сообщение 13.2.2017, 21:36
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 51664



Dimka1, провод нагревается. На форуме сказали, что такого быть не должно.
Глянул, без магните лучше не ходить в магазин за вилкой для удлинителя, а то вместо латуни может быть сталь ) А так ясно, что вилку мощнее и коробку с розетками
И пригодится мультиметр для проверки удлинителя.

Сообщение отредактировал Dmi3y - 13.2.2017, 21:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 14.2.2017, 0:23
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1002
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



remont.gif
Цитата(Dmi3y @ 13.2.2017, 22:36) *
Dimka1, провод нагревается. На форуме сказали, что такого быть не должно.
Глянул, без магните лучше не ходить в магазин за вилкой для удлинителя, а то вместо латуни может быть сталь ) А так ясно, что вилку мощнее и коробку с розетками
И пригодится мультиметр для проверки удлинителя.

maniac.gif Во всеоружии... icon_biggrin.gif


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.2.2017, 7:06
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Dmi3y @ 13.2.2017, 21:36) *
Dimka1, провод нагревается.


На сколько сильно нагревается? Дымит, дотронуться невозможно? Если он немного теплый, по все длинне, то при большой нагрузке (3-5кВт) это нормально. В кольцо\бухту провод при мощной нагрузке нельзя сворачивать.
Если грячий там где вилка\розетка, то разбирайте вилку\розетку, зачищайте и поджимайте контакты.
Не надо больше никаких удлиннителей накупать, иначе запутаете проводами всю квартиру. Мультиметр тоже не требуется. Пустая трата денег.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmi3y
сообщение 17.2.2017, 22:14
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 51664



Цитата(Искра @ 14.2.2017, 0:23) *
remont.gif
maniac.gif Во всеоружии... icon_biggrin.gif


Конечно, чтобы точно купить )

Цитата(Dimka1 @ 14.2.2017, 7:06) *
На сколько сильно нагревается? Дымит, дотронуться невозможно? Если он немного теплый, по все длинне, то при большой нагрузке (3-5кВт) это нормально. В кольцо\бухту провод при мощной нагрузке нельзя сворачивать.
Если грячий там где вилка\розетка, то разбирайте вилку\розетку, зачищайте и поджимайте контакты.
Не надо больше никаких удлиннителей накупать, иначе запутаете проводами всю квартиру. Мультиметр тоже не требуется. Пустая трата денег.


Спасибо, ясно. Греется, но не до таких температур.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2025, 6:21
Rambler's Top100     