![]() Разрешено ли к светильнику вести фазу одним кабелем а PE и N другим? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Разрешено ли к светильнику вести фазу одним кабелем а PE и N другим? |
![]()
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.2.2017 Из: ТОЛЬЯТТИ + Самара Пользователь №: 51683 ![]() |
Добрый день.
Я не электрик, но придется самому менять проводку в панельной хрущевке. 1. Правильно ли с точки зрения ПУЭ и других нормативных актов к светильнику подводить двумя кабелями: 1х1,5 (L) и 2х1,5 (PE + N)? Показано на рис1. 2. Прочитал все что смог найти по подключению розеток шлейфом, но неуверенность осталась. На рис2 показано как я планирую сделать. Правильно ли это? рис1 рис2 |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
1. Такого запрета нет. А что вам мешает до монтажной коробки проложить кабель 3х1,5, а от неё уже развести по светильникам?
2. В принципе можно и так, но я бы все соединения сделал в корпусе розетки без разрыва жил кабеля (все жилы завел бы на клеммы розетки). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.2.2017 Из: ТОЛЬЯТТИ + Самара Пользователь №: 51683 ![]() |
Спасибо за ответы.
Монтажные коробки останутся за натяжным потолком (сейчас это фактически сколы по верху стенвой плиты). Задумано так для того чтобы в монтажных коробках НЕ БЫЛО СОЕДИНЕНИЙ от слова совсем. если все соединения в подразетниках, то они легкодоступны, и ощутимы на запах(у жены и дочки очень чувствительный нюх) ![]() Штробить новые каналы а тем более вырезать/выдалбливать новые монтажные коробки в панельном старом доме принципиально не хочу. Поэтому: - разводка для розеток будет в металлических коробах под деревянным полом по лагам; - розетки надплинтусные; - освещение в кабельканале в углу стена/потолок далее вход в монт коробку из нее в подразетник выключателя и в существующий канал в перекрытии. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
По первому рисунку запрета не вижу. По второму - почему фазу так же гильзой не соединить?
Если отказаться от мысли заземлять левый светильник Очередной вредный совет -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.2.2017 Из: ТОЛЬЯТТИ + Самара Пользователь №: 51683 ![]() |
Если хватит места в розетке однозначно и фазу буду гильзой.
Розетки планируются примерно такого типа: PE проводник подводиться будет ко всем светильникам и блокам розеток. Но в нутри они не будут подключены ни к розеткам ни к светильникам а будут тупо заизолированы. От квартирного щитка трехпроводка в этажный щит. Это на тот случай если когданибудь, в доме модернизируют щиты. Сейчас там только три фазы и ноль. Цеплять PE на болт приваренный к корпусу щитка не буду. Нафиг я хочу еще пожить. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
1. подводить двумя кабелями: 1х1,5 (L) и 2х1,5 (PE + N)? А 1х1,5 - это точно кабель у вас? Ой как сомневаюсь....-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.2.2017 Из: ТОЛЬЯТТИ + Самара Пользователь №: 51683 ![]() |
Планирую таким:
ВВГнг(А)-LS 1х1,5ок-0,66 правда боюсь будет проблема. В большинстве фирм он на заказ. Посмотрим. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
ВВГнг(А)-LS 1х1,5ок-0,66 Будет...правда боюсь будет проблема. В большинстве фирм он на заказ. А почему сразу не трехжильным ведете? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.2.2017 Из: ТОЛЬЯТТИ + Самара Пользователь №: 51683 ![]() |
Задумано так для того чтобы в монтажных коробках НЕ БЫЛО СОЕДИНЕНИЙ. Чтобы соединения были только в квартирном щитке и подразетниках.
Монт. коробки будут за натяжным потолком. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Тогда и смысла в монтажных коробках нет. Зачем их ставить?
Только это ведет к серьезному удорожанию внутренних сетей, что экономически нецелесообразно. Бояться соединений в монтажных коробках не нужно. Качественно выполненное соединение не требует обслуживания весь срок эксплуатации. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Очередной вброс г...на ... удивительно, как много, его у Вас! ![]() У меня его бесчисленно для тех, кто дает опасные и вредные советы -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.2.2017 Из: ТОЛЬЯТТИ + Самара Пользователь №: 51683 ![]() |
Монтажные коробки в том виде в каком они есть это сколы вырубленные топором в верхней кромке плиты. Их высота 5см.
Электрика горит как правило по местам контактов. Меня очень напрягают контакты, для доступа к которым нужно демонтировать потолок. Вот и выдумываю. Кроме того не такая большая разница в деньгах. Даже если я не найду ВВГнг(А)-LS 1х1,5ок-0,66 и вместо него использую ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок-0,66 это только 210 руб на кабель. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
SergFed, И в вашей квартире все будет так как нарисовано в первой схеме?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.2.2017 Из: ТОЛЬЯТТИ + Самара Пользователь №: 51683 ![]() |
haramamburu, планирую именно так как на рисунке, но это кусок из схемы. Еще одно такое-же место только там по одной фазе на оба светильника.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
SergFed, ну если вы согласны вести хреново-тучу хвостов в квартирный щит... то это ваше право...
а если по взрослому... то опрессовка или пайка в распрайках - значительно сократят количество хвостов и метраж кабеля... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.2.2017 Из: ТОЛЬЯТТИ + Самара Пользователь №: 51683 ![]() |
![]() Еслибы в этой квартире можно было сделать стяжку, то у меня на каждую розетку и каждый светильник был бы свой автомат. Так что ТАКИ ДА , хочу "вести хреново-тучу хвостов в квартирный щит" |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Прошу прощения, не совсем в тему. Корпус розетки на плинтус понравился, НО! Зачем нужно было производителям делать его (корпус) опирающимся на пол? Образуется угол, из которого трудно убирать пыль и грязь. А вот оставить зазор между низом корпуса и полом мм 15-20 было бы самое то! Место там свободное, может и доработать можно? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |