Разрешено ли к светильнику вести фазу одним кабелем а PE и N другим?

SergFed
сообщение 9.2.2017, 10:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.2.2017
Из: ТОЛЬЯТТИ + Самара
Пользователь №: 51683



Добрый день.
Я не электрик, но придется самому менять проводку в панельной хрущевке.

1. Правильно ли с точки зрения ПУЭ и других нормативных актов к светильнику подводить двумя кабелями: 1х1,5 (L) и 2х1,5 (PE + N)?
Показано на рис1.

2. Прочитал все что смог найти по подключению розеток шлейфом, но неуверенность осталась. На рис2 показано как я планирую сделать. Правильно ли это?

рис1
Прикрепленное изображение

рис2
Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 9.2.2017, 11:13
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



1. Такого запрета нет. А что вам мешает до монтажной коробки проложить кабель 3х1,5, а от неё уже развести по светильникам?
2. В принципе можно и так, но я бы все соединения сделал в корпусе розетки без разрыва жил кабеля (все жилы завел бы на клеммы розетки).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 9.2.2017, 11:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Можете делать как нарисовали, можно и вот так ...
Если отказаться от мысли заземлять левый светильник ... туда тоже хватит трех проводов. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал off.open - 9.2.2017, 11:20
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergFed
сообщение 9.2.2017, 11:46
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.2.2017
Из: ТОЛЬЯТТИ + Самара
Пользователь №: 51683



Спасибо за ответы.
Монтажные коробки останутся за натяжным потолком (сейчас это фактически сколы по верху стенвой плиты).
Задумано так для того чтобы в монтажных коробках НЕ БЫЛО СОЕДИНЕНИЙ от слова совсем. если все соединения в подразетниках, то они легкодоступны, и ощутимы на запах(у жены и дочки очень чувствительный нюх) icon_biggrin.gif
Штробить новые каналы а тем более вырезать/выдалбливать новые монтажные коробки в панельном старом доме принципиально не хочу.
Поэтому:
- разводка для розеток будет в металлических коробах под деревянным полом по лагам;
- розетки надплинтусные;
- освещение в кабельканале в углу стена/потолок далее вход в монт коробку из нее в подразетник выключателя и в существующий канал в перекрытии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.2.2017, 11:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



По первому рисунку запрета не вижу. По второму - почему фазу так же гильзой не соединить?

Цитата(off.open @ 9.2.2017, 13:18) *
Если отказаться от мысли заземлять левый светильник

Очередной вредный совет


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergFed
сообщение 9.2.2017, 12:04
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.2.2017
Из: ТОЛЬЯТТИ + Самара
Пользователь №: 51683



Если хватит места в розетке однозначно и фазу буду гильзой.
Розетки планируются примерно такого типа:
Прикрепленное изображение



PE проводник подводиться будет ко всем светильникам и блокам розеток.
Но в нутри они не будут подключены ни к розеткам ни к светильникам а будут тупо заизолированы.
От квартирного щитка трехпроводка в этажный щит.
Это на тот случай если когданибудь, в доме модернизируют щиты. Сейчас там только три фазы и ноль. Цеплять PE на болт приваренный к корпусу щитка не буду. Нафиг я хочу еще пожить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 9.2.2017, 12:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(SergFed @ 9.2.2017, 10:33) *
1. подводить двумя кабелями: 1х1,5 (L) и 2х1,5 (PE + N)?
А 1х1,5 - это точно кабель у вас? Ой как сомневаюсь....


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergFed
сообщение 9.2.2017, 12:53
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.2.2017
Из: ТОЛЬЯТТИ + Самара
Пользователь №: 51683



Планирую таким:
ВВГнг(А)-LS 1х1,5ок-0,66
правда боюсь будет проблема. В большинстве фирм он на заказ.
Посмотрим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 9.2.2017, 13:47
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(SergFed @ 9.2.2017, 12:53) *
ВВГнг(А)-LS 1х1,5ок-0,66
правда боюсь будет проблема. В большинстве фирм он на заказ.
Будет...
А почему сразу не трехжильным ведете?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergFed
сообщение 9.2.2017, 14:07
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.2.2017
Из: ТОЛЬЯТТИ + Самара
Пользователь №: 51683



Задумано так для того чтобы в монтажных коробках НЕ БЫЛО СОЕДИНЕНИЙ. Чтобы соединения были только в квартирном щитке и подразетниках.
Монт. коробки будут за натяжным потолком.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 9.2.2017, 15:23
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Тогда и смысла в монтажных коробках нет. Зачем их ставить?
Только это ведет к серьезному удорожанию внутренних сетей, что экономически нецелесообразно. Бояться соединений в монтажных коробках не нужно. Качественно выполненное соединение не требует обслуживания весь срок эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 9.2.2017, 16:22
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Костян челябинский @ 9.2.2017, 12:51) *
Очередной вредный совет
Очередной вброс г...на ... удивительно, как много, его у Вас! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.2.2017, 17:15
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(off.open @ 9.2.2017, 18:22) *
Очередной вброс г...на ... удивительно, как много, его у Вас! icon_biggrin.gif

У меня его бесчисленно для тех, кто дает опасные и вредные советы


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergFed
сообщение 9.2.2017, 19:09
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.2.2017
Из: ТОЛЬЯТТИ + Самара
Пользователь №: 51683



Монтажные коробки в том виде в каком они есть это сколы вырубленные топором в верхней кромке плиты. Их высота 5см.
Электрика горит как правило по местам контактов. Меня очень напрягают контакты, для доступа к которым нужно демонтировать потолок.
Вот и выдумываю. Кроме того не такая большая разница в деньгах. Даже если я не найду ВВГнг(А)-LS 1х1,5ок-0,66 и вместо него использую ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок-0,66 это только 210 руб на кабель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 9.2.2017, 19:12
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



SergFed, И в вашей квартире все будет так как нарисовано в первой схеме?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 9.2.2017, 19:21
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Костян челябинский @ 9.2.2017, 18:15) *
У меня его бесчисленно для тех, кто дает опасные и вредные советы
Ну ты и за...нец! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergFed
сообщение 10.2.2017, 8:19
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.2.2017
Из: ТОЛЬЯТТИ + Самара
Пользователь №: 51683



haramamburu, планирую именно так как на рисунке, но это кусок из схемы. Еще одно такое-же место только там по одной фазе на оба светильника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 10.2.2017, 9:55
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



SergFed, ну если вы согласны вести хреново-тучу хвостов в квартирный щит... то это ваше право...

а если по взрослому... то опрессовка или пайка в распрайках - значительно сократят количество хвостов и метраж кабеля...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergFed
сообщение 10.2.2017, 10:09
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.2.2017
Из: ТОЛЬЯТТИ + Самара
Пользователь №: 51683



icon_biggrin.gif
Еслибы в этой квартире можно было сделать стяжку, то у меня на каждую розетку и каждый светильник был бы свой автомат.
Так что ТАКИ ДА , хочу "вести хреново-тучу хвостов в квартирный щит"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.2.2017, 10:50
Сообщение #20





Гости






Цитата(SergFed @ 9.2.2017, 12:04) *
...
Розетки планируются примерно такого типа:
Прикрепленное изображение

...

Прошу прощения, не совсем в тему. Корпус розетки на плинтус понравился, НО! Зачем нужно было производителям делать его (корпус) опирающимся на пол? Образуется угол, из которого трудно убирать пыль и грязь. А вот оставить зазор между низом корпуса и полом мм 15-20 было бы самое то! Место там свободное, может и доработать можно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения