Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

асинхронный мотор с фазным ротором , проблемы

cayman
сообщение 4.2.2017, 21:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 51631



Что может быть. Электромотор 132 кВт 5АНК315В8 с помощью мягкого пуска не может осилить нагрузку. Причём, иногда он работал относительно нормально. Хотя и был как бы "слабее" своих коллег такой же мощности.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 5.2.2017, 1:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(cayman @ 4.2.2017, 21:08) *
Что может быть. Электромотор 132 кВт 5АНК315В8 с помощью мягкого пуска не может осилить нагрузку. Причём, иногда он работал относительно нормально. Хотя и был как бы "слабее" своих коллег такой же мощности.

Причины две, мало напряжение на статоре или велико сопротивление в роторе. И то и другое надо проверять. Запуститите эл.дв. без мягкого пуска, еже ли все нормально то проблема в нем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 5.2.2017, 7:01
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(cayman @ 4.2.2017, 22:08) *
... не может осилить нагрузку.

Измените настройки плавного пуска, увеличив пусковой ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 5.2.2017, 12:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(cayman @ 4.2.2017, 21:08) *
Электромотор 132 кВт 5АНК315В8 с помощью мягкого пуска не может осилить нагрузку. Причём, иногда он работал относительно нормально. Хотя и был как бы "слабее" своих коллег такой же мощности.

А сопротивления в цепи ротора по ступеням остались ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cayman
сообщение 5.2.2017, 17:40
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 51631



Взяли другое устройство мягкого пуска (заведомо исправное), изменяли в настройках и ток и момент и время и ещё многое чего, всё равно не тянет. Без нагрузки нормально запускается и работает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 5.2.2017, 20:27
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Двигатель был в ремонте (перемотка сгоревших обмоток)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 5.2.2017, 20:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(cayman @ 5.2.2017, 17:40) *
Взяли другое устройство мягкого пуска (заведомо исправное), изменяли в настройках и ток и момент и время и ещё многое чего, всё равно не тянет. Без нагрузки нормально запускается и работает.

Теперь проще :
Что стоит в роторе (он закорочен на траверсе или остались сопротивления) ?
Роторные обмотки самого двигателя замеряли (нужен мост Типа Р333)?
Щеточный механизм проверяли ?
Зависания щеток нет ?
Как соединены обмотки статора, звезда или треугольник и сколько выводных концов обмоток ?
Замерьте статорные обмотки мостом Р333.
По ходу измерьте сопротивление изоляции роторных обмоток и самой траверсы.
Я уже спрашивал, а без мягкого пуска включали ?
Элементарной просадки напряжения при работе эл.дв. нет ?


Сообщение отредактировал eugevict - 5.2.2017, 20:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cayman
сообщение 6.2.2017, 8:53
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 51631



Да, мотор перематывался, но и до перемотки он был не очень на тягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cayman
сообщение 6.2.2017, 17:14
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 51631



Теряет ли электродвигатель мощность после перемотки или после того как "сгорел"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 7.2.2017, 0:48
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(cayman @ 6.2.2017, 17:14) *
Теряет ли электродвигатель мощность после перемотки или после того как "сгорел"

А какая между "перемоткой и сгорел" разница ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр чимба
сообщение 9.2.2017, 9:54
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 10.11.2016
Из: Кировская область
Пользователь №: 50460



счас монтируем установку шаровой мельницы. тоже фазник 132 кВт. тему писал уже. привезли устройство плавного пуска СИЛУМ серия em-GJ3 . тоже возникают сомнения в пуске. при перемотке в них обмотка шиной сделана,могут заменить на провод, немного сечение заменят в меньшую сторону, может стать чуть чуть меньше пусковой момент, но не радикально. без механизма как стартует?? еще бол один раз казус эл.двигатель был 660-380 обмотки неправильно подключили при перемотке.(канечно номинальное напряжение уже не то , и момент пусковой упал. двигатель был 200кВт на3000об)
PS хотя на фазниках бывало обмотка в роторе плавилась , ток ведь там не меньше чем в роторе бежит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 9.2.2017, 12:09
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Александр чимба @ 9.2.2017, 9:54) *
счас монтируем установку шаровой мельницы. тоже фазник 132 кВт. тему писал уже. привезли устройство плавного пуска СИЛУМ серия em-GJ3 . тоже возникают сомнения в пуске.

А что с квазичастотным пуском ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр чимба
сообщение 13.2.2017, 10:02
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 10.11.2016
Из: Кировская область
Пользователь №: 50460



заказчик сказал что он советовался с СИЛУИМ и приобрел его, гдето через недельки две сказу как он справился.
Выбирал не я.
якобы у них и СИЛУИМ был прецедент по запуска, проде справились.
Там у них щековая дробилка смд 110 запускалась с с плавного, но двигун на 110кВт стоял, хотя родной фазник на 75. вот так они и обходят законы физики увеличивая мощность(сее пришло с Чебоксары всмысле дробилка и управление)

PS хотя на шаровых родные движки не завышеной мощности, отпишусь по факту если интересно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 13.2.2017, 12:30
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Александр чимба @ 13.2.2017, 10:02) *
Там у них щековая дробилка смд 110 запускалась с с плавного, но двигун на 110кВт стоял, хотя родной фазник на 75. вот так они и обходят законы физики увеличивая мощность(сее пришло с Чебоксары всмысле дробилка и управление)

PS хотя на шаровых родные движки не завышеной мощности, отпишусь по факту если интересно.

Я так-же ставил движки помощнее, а именно, когда технологи останавливают груженую мельницу, то потом на пуске дюже тяжко движку приходиться (с дробилками аналогично).
Так отпишись конечно.

Сообщение отредактировал eugevict - 13.2.2017, 20:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 14.8.2017, 9:09
Сообщение #15





Гости






А подскажите пожалуйста, какие щетки установлены на данном двигателе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 16:24