Автоматика защиты водогрейного котла |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматика защиты водогрейного котла |
8.2.2017, 7:13
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.2.2017 Пользователь №: 51670 |
|
|
|
|
8.2.2017, 8:53
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1877 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... Хотелось бы понять роль в данной схеме реле РБ1 и РБ2. По сути они как одно реле - реле блокировки.Контакты в цепях самоподхвата ... т.е. отключают одновременно 5 реле. РБ1 и РБ2, включает реле времени Рз, своим "моментальным" контактом ... в свою очередь реле времени (задержки) включатся от 7РП (при условии, что в это время включены 1РП,2РП и 5РП). 7РП включается при срабатывании контакта К-9 ... что это такое не знаю ... может датчик или конечник какой. |
|
|
Гость_Гость_student_s_*_* |
8.2.2017, 13:34
Сообщение
#3
|
Гости |
Контакты в цепях самоподхвата ... т.е. отключают одновременно 5 реле. Почему именно, ведь контакты 1РБ и 2РБ используются по 7-ми параметрам? РБ1 и РБ2, включает реле времени Рз, своим "моментальным" контактом ... в свою очередь реле времени (задержки) включатся от 7РП (при условии, что в это время включены 1РП,2РП и 5РП). 7РП включается при срабатывании контакта К-9 ... что это такое не знаю ... может датчик или конечник какой. По-моему, наоборот - "моментальный" контакт реле Рз обесточивает катушки 1РБ и 2РБ и все их контакты возвращаются в нормально замкнутое состояние, обеспечивая самоблокировку катушек тех реле, параметры которых находятся в норме. Или не так? |
|
|
9.2.2017, 10:34
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1877 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Почему именно, ведь контакты 1РБ и 2РБ используются по 7-ми параметрам? Не параметрам, а в семи местах.Просчитался ... отключают семь РП. Цитата По-моему, наоборот - "моментальный" контакт реле Рз обесточивает катушки 1РБ и 2РБ и все их контакты возвращаются в нормально замкнутое состояние, обеспечивая самоблокировку катушек тех реле, параметры которых находятся в норме. Я понимаю, что это большая глупость с моей стороны, обсуждать работу схемы оборудования, не знаючи алгоритма и не зная за что конкретно отвечают эти реле.Или не так? Но всё же рискну сказать ... НЕ ТАК. Если принять Ваше предположение ... заполучим две несуразности: ... как можно обесточивать катушки РБ_шек, коли они еще не под напругой? ... ведь РП3, РП4 и РП6 - еще не включены!!! ... а если принять, что "моментальный" контакт реле Рз - НЗ (норм.замкнутый) - РБ_шки включатся сразу после включения РП3, РП4 и РП6 ... и выключают их же! Какой в этом смысл? Сообщение отредактировал off.open - 9.2.2017, 10:36 |
|
|
|
9.2.2017, 21:51
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.2.2017 Пользователь №: 51670 |
Распишу более подробно то, что я знаю по схеме: В момент включения схемы защиты и при соблюдении всех условий: 1 давление воды за котлом в норме; 2 расход воды через котел в норме; 3 температура воды за котлом не выше установленной; 4 давление газа перед горелками в норме; 5 разрежение в топке котла в норме; 6 наличие в топке пламени; 7 наличие напора воздуха за дутьевым вентилятором выполняется условие для включения реле времени пневматического Рз, т.е. становятся в замкнутое положение 1РП, 2РП, 5РП, 7 РП. Катушка ПКН на схеме К-26 (клапан предохранительный запорный) находится под напряжением(подается газ в топку), если дополнительно указанные реле замыкают контакты 3 РП, 4 РП, 6 РП, контакт замыкающий с замедлителем при возврате Рз, 8 РП - при включенном дутьевом электродвигателе, замкнутой кнопке отключения котла, реле 1 РБ и 2 РБ также включаются. Далее у меня есть только смутные представления о назначении 1 РБ и 2 РБ. |
|
|
10.2.2017, 10:08
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1877 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Далее у меня есть только смутные представления о назначении 1 РБ и 2 РБ. Извините ... я не внимательно прочитал Ваш первый пост, с условиями. Схема работает так: Включаются (через контакты датчиков "авария") все семь РП и ставятся на "самоподхват". После включения последнего (7РП) - включается реле задержки (Рз). "Моментальным" контактом, Рз включает реле блокировки (РБ1 и РБ2). Они, в свою очередь, отключают линии "самоподхвата" всех семи РП ... т.е. включенное состояние этих реле начинает контролироваться контактами датчиков "авария". После окончания времени задержки - включается контакт Рз - т.е. поддув. Сообщение отредактировал off.open - 10.2.2017, 10:09 |
|
|
10.2.2017, 13:39
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.2.2017 Пользователь №: 51670 |
Цитата Извините ... я не внимательно прочитал Ваш первый пост, с условиями. icon_sad.gif Схема работает так: Включаются (через контакты датчиков "авария") все семь РП и ставятся на "самоподхват". После включения последнего (7РП) - включается реле задержки (Рз). "Моментальным" контактом, Рз включает реле блокировки (РБ1 и РБ2). Они, в свою очередь, отключают линии "самоподхвата" всех семи РП ... т.е. включенное состояние этих реле начинает контролироваться контактами датчиков "авария". После окончания времени задержки - включается контакт Рз - т.е. поддув. icon_biggrin.gif Спасибо, off.open! Почти разобрался, но хочу уточнить детали: получается что такой принцип постановки автоматики в защиту реализован для того, чтобы питание реле 1РП - 7РП не прерывалось (благодаря самоблокировке) при "колебании" параметров (по защите) на грани срабатывания при начальной неустановившейся работе котла? P.S. некоторые уточнения хочу внести в ваше объяснение работы схемы: 1 не обязательно включение реле 7РП будет последним условием для включения реле Рз, последовательность может быть любой 2 насчет контакта Рз: оно не включает поддув - подача воздуха происходит с самого начала при запуске котла, ведь параметр "напор воздуха за дутьевым вентилятором" также стоит в защите. Этот контакт с замедлителем при возврате не сразу разрывает цепь, питающую катушку газового клапана ПКН. Вроде так. Еще раз спасибо! может у меня есть какие-то ошибки |
|
|
|
10.2.2017, 14:21
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1877 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... но хочу уточнить детали: получается что такой принцип постановки автоматики в защиту реализован для того, чтобы питание реле 1РП - 7РП не прерывалось (благодаря самоблокировке) при "колебании" параметров (по защите) на грани срабатывания при начальной неустановившейся работе котла? Возможно и так ... я не в курсе.Цитата ... некоторые уточнения хочу внести в ... объяснение работы схемы ... Принимаются в полном объеме, т.к. я не имел дела с котлами. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 18:34 |
|