реверс на частотнике

дмитрий32
сообщение 7.2.2017, 11:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 51654



Здравствуйте.помогите советом как собрать схему управления двигателем через частотник чтобы реверс переключался концевиками и реверс работал в автоматическом режиме
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 7.2.2017, 17:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Вы задали вопрос в ветки профессионалы значит схему реверса на пускателях собрать сможете.
Из схемы уберите стоповые кнопки, вместо них поставте концевики(выключения) В параллель к пусковым кнопкам ( кнопки не убираем они нужны для начального пуска) добавте еще два концевика(включения) они будут включать вместо кнопок. Так как двигатель сразу не может остановится, то разбегом между концевиками включения и выключения регулируем время паузы между реверсом. Схему соберите на реле. С каждого реле два нормально разомкнутых контакта заводите на частотник и будет Вам счастье. Можно усложнить схему и сделать на одной паре концевиков. И на паузу поставить реле времени. Можно внимательно изучить руководство к частотнику и возможно часть алгоритма схемы получится сделать программно.

Сообщение отредактировал rosck - 7.2.2017, 17:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий32
сообщение 7.2.2017, 19:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 51654



А тормозной резистор ставить обязательно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 7.2.2017, 19:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Как можно ответить на Ваш вопрос не зная инерцию приводного механизма и скорости торможения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 7.2.2017, 20:24
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(rosck @ 7.2.2017, 17:04) *
Из схемы уберите стоповые кнопки, вместо них поставте концевики(выключения)

Может стоповые то не убирать, а использовать их для аварийного отключения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 8.2.2017, 7:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Null @ 7.2.2017, 21:24) *
Может стоповые то не убирать, а использовать их для аварийного отключения?

Вопрос был про кусок схемы, конкретно про автоматический реверс.
Конкретно по вашему замечанию. Для подачи напряжения на схему лучше установить отдельное реле и собрать пуск стоп, В качестве стоповой кнопки использовать аварийный грибок с фиксацией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий32
сообщение 8.2.2017, 9:22
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 51654



Спасибо за помощь) я ща на работе поковырялся в старых схемах и нашел управление реверсом через одно реле и двумя концевиками....наверно надо будет ставить еще дополнительно два аварийных концевика и реле а до частотника установить пускатель и с него осуществлять пуск и стоп
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.2.2017, 9:44
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9350
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(дмитрий32 @ 8.2.2017, 11:22) *
Спасибо за помощь) я ща на работе поковырялся в старых схемах и нашел управление реверсом через одно реле и двумя концевиками....наверно надо будет ставить еще дополнительно два аварийных концевика и реле а до частотника установить пускатель и с него осуществлять пуск и стоп

Не вздумай. Частотник после снятия напряжения просыпаться минуту будет. Управляй всё только по входам


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения