![]() напряжение между ф и 0 , непонятно окуда напряжение между фазой и нулем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() напряжение между ф и 0 , непонятно окуда напряжение между фазой и нулем |
Гость_c2н5он_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Объект - освещение типографии плюст розетки (офисная техника). Меряю напряжение - фаза+ноль - 220, фаза+земля - 100, земля + ноль - 100. Это в одном кабинете, в другом фаза+земля - 50, земля + ноль - 150. Весь этаж запитан с одного щитка, земли как таковой нет, т.е есть провод. но на контур не посажен, земля с нулем не соединена, вообще никуда не посажена, проводка новая - половину делал сам. Офисная техника работает нормально. автоматы в щитке старинные СССР. Откуда напруга между ф и 0?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
В каждом компьютерном блоке питания имеется фильтр на вводе. Сложность его зависит от цены.
Так вот, в состав этого фильтра всенепременнейше ![]() При отсутствии заземления (что не есть правильно) образуется емкостной делитель напряжения, и на земле получается 110 В, т.е. 1/2 сетевого напряжения. В-общем, обычный электрический баян... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Цитата провод. но на контур не посажен, земля с нулем не соединена, вообще никуда не посажена Дык, скорее всего, от этого. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Цитата земли как таковой нет, т.е есть провод. но на контур не посажен, земля с нулем не соединена, вообще никуда не посажена, Так что? Земляной или РЕ проводник просто болтается в щите??? -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Конечно же это все из-за импульсных блоков питания или(и) неправильной организации системы заземления. При этом стрелочный вольтметр не покажет напряжения, а если подключить лампочку, то он лишь мигнет на время или вообще не загорится. Это будет подтверждением вышесказанного.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
При этом стрелочный вольтметр не покажет напряжения, а если подключить лампочку, то он лишь мигнет на время или вообще не загорится. Неонка горит, стрелочный (тестер Ц 51хх) отклоняется; кондеры 2,2...10 нФ. А в 10-и компах? ![]() Искомые кондеры отмечены стрелочками, грубыми такими ![]() Все-таки есть смысл поразмыслить о правильном заземлении корпусов компьютеров. А то рано или поздно кто-нибудь схватится за кейс и батарею отопления разом. Такое спасибо скажет электрегу! |
![]() |
|
|
Гость_c2н5он_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Объект - освещение типографии плюст розетки (офисная техника). Меряю напряжение - фаза+ноль - 220, фаза+земля - 100, земля + ноль - 100. Это в одном кабинете, в другом фаза+земля - 50, земля + ноль - 150. Весь этаж запитан с одного щитка, земли как таковой нет, т.е есть провод. но на контур не посажен, земля с нулем не соединена, вообще никуда не посажена, проводка новая - половину делал сам. Офисная техника работает нормально. автоматы в щитке старинные СССР. Откуда напруга между ф и 0? хорошо, тогда: 1. почему такая разница 100+100 и 50+150 2. в одном из кабинетов нет компов 3. у меня дома такая же ситуация, земля выведена из квартиры, не подклчена (дом СССР - контура нет) однако меж ф и 0 проводами такой напруги нет |
![]() |
|
Гость_c2н5он_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
блин)))) это на ответ Roman_D
|
![]() |
|
Гость_c2н5он_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
забыл сказать, просто земля выведена в коридор и не присоединена - денег у них нет на это пока что, соответственно по коридору до щитка идет двух проводка, измерения проводились ЦЭ-шкой стрелочной
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
хорошо, тогда: 1. почему такая разница 100+100 и 50+150 2. в одном из кабинетов нет компов 3. у меня дома такая же ситуация, земля выведена из квартиры, не подклчена (дом СССР - контура нет) однако меж ф и 0 проводами такой напруги нет 1. 100+100 см выше, 50+150= китайцы поставили разные кондеры. 2. Не только в компах есть фильтры. 3. Либо где-то земля соединена с 0, либо не подключена. Например, в компе стоит ТВ-карта и подключена антенна. "Экран" антенны наверняка заземлен. При этом при втыкании антенного штеккера в гнездо проскакивает искра и ощутимо тюкает по пальцам. Я так карточку попалил... ![]() Оставлять болтающуюся в воздухе неразумно: при пробое на корпус в одном электроприемнике фаза пойдет гулять по всем корпусам, подключенным к заземлению. Например, по цепи "бойлер - трубы - ванна - кладбище"! Поэтому желто-зеленый провод как минимум должен быть подключен к корпусу электрощитка. |
![]() |
|
Гость_c2н5он_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
1. 100+100 см выше, 50+150= китайцы поставили разные кондеры. можно сказать уболтал, хотя и неполностью, попробую, даром что и задаром (из детского любопытства), покопаться там где я сам не делал, может что и обнаружу ещё))
2. Не только в компах есть фильтры. 3. Либо где-то земля соединена с 0, либо не подключена. Например, в компе стоит ТВ-карта и подключена антенна. "Экран" антенны наверняка заземлен. При этом при втыкании антенного штеккера в гнездо проскакивает искра и ощутимо тюкает по пальцам. Я так карточку попалил... ![]() Оставлять болтающуюся в воздухе неразумно: при пробое на корпус в одном электроприемнике фаза пойдет гулять по всем корпусам, подключенным к заземлению. Например, по цепи "бойлер - трубы - ванна - кладбище"! Поэтому желто-зеленый провод как минимум должен быть подключен к корпусу электрощитка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
Опять обсуждение заземления.
Кмпы надо землить обязатенльно или хотя бы занулять! Иначе погорит что-нить обязательно! Но вопрос очень важный: Как появляется напряжение между нулём и заземлением? У меня на даче в электрощите земля на корпусе, ноль изолирован, между ними около 100 вольт. Даже если нет нагрузки. ОТКУДА?! -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 10321 ![]() |
В некоторых "ответственных" зданиях (особенно в правительственных) в помещения подавалось напряжение
через разделительный тр-р 380в / 220в , дабы уберечь высокопоставленных лиц от попадание на фазу. Так что нуля в розетках в этом случае нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Ага! Начальники - они как дети малые...
![]() Теперь чаще всего это применяется в медтехнике : (здесь), при соблюдении ряда условий. |
![]() |
|
Гость_best78_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Цитата значит получается медиков или к детям приравняли... или к начальникам... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 14:43 |
|
![]() |