Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

напряжение между ф и 0 , непонятно окуда напряжение между фазой и нулем

Гость_c2н5он_*
сообщение 11.2.2008, 17:13
Сообщение #1





Гости






Объект - освещение типографии плюст розетки (офисная техника). Меряю напряжение - фаза+ноль - 220, фаза+земля - 100, земля + ноль - 100. Это в одном кабинете, в другом фаза+земля - 50, земля + ноль - 150. Весь этаж запитан с одного щитка, земли как таковой нет, т.е есть провод. но на контур не посажен, земля с нулем не соединена, вообще никуда не посажена, проводка новая - половину делал сам. Офисная техника работает нормально. автоматы в щитке старинные СССР. Откуда напруга между ф и 0?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 11.2.2008, 17:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



В каждом компьютерном блоке питания имеется фильтр на вводе. Сложность его зависит от цены.
Так вот, в состав этого фильтра всенепременнейше icon_biggrin.gif входят 2 конденсатора, подключенные с каждого из сетевых проводов на корпус компьютера, и дальше - на заземляющий контакт вилки.
При отсутствии заземления (что не есть правильно) образуется емкостной делитель напряжения, и на земле получается 110 В, т.е. 1/2 сетевого напряжения.

В-общем, обычный электрический баян... icon_mrgreen.gif Тема обсуждалась... И не только здесь... (и тут)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 11.2.2008, 17:44
Сообщение #3


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Цитата
провод. но на контур не посажен, земля с нулем не соединена, вообще никуда не посажена
Дык, скорее всего, от этого. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 11.2.2008, 20:20
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
земли как таковой нет, т.е есть провод. но на контур не посажен, земля с нулем не соединена, вообще никуда не посажена,

Так что? Земляной или РЕ проводник просто болтается в щите???


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 12.2.2008, 7:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Если верить автору, то да...
Цитата(c2н5он @ 11.2.2008, 18:13) *
есть провод. но на контур не посажен, земля с нулем не соединена, вообще никуда не посажена,

icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 12.2.2008, 14:10
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Конечно же это все из-за импульсных блоков питания или(и) неправильной организации системы заземления. При этом стрелочный вольтметр не покажет напряжения, а если подключить лампочку, то он лишь мигнет на время или вообще не загорится. Это будет подтверждением вышесказанного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 12.2.2008, 14:46
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(kivan @ 12.2.2008, 15:10) *
При этом стрелочный вольтметр не покажет напряжения, а если подключить лампочку, то он лишь мигнет на время или вообще не загорится.

Неонка горит, стрелочный (тестер Ц 51хх) отклоняется; кондеры 2,2...10 нФ. А в 10-и компах?

Искомые кондеры отмечены стрелочками, грубыми такими icon_biggrin.gif
Все-таки есть смысл поразмыслить о правильном заземлении корпусов компьютеров. А то рано или поздно кто-нибудь схватится за кейс и батарею отопления разом. Такое спасибо скажет электрегу!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_c2н5он_*
сообщение 13.2.2008, 1:09
Сообщение #8





Гости






Цитата(c2н5он @ 11.2.2008, 17:13) *
Объект - освещение типографии плюст розетки (офисная техника). Меряю напряжение - фаза+ноль - 220, фаза+земля - 100, земля + ноль - 100. Это в одном кабинете, в другом фаза+земля - 50, земля + ноль - 150. Весь этаж запитан с одного щитка, земли как таковой нет, т.е есть провод. но на контур не посажен, земля с нулем не соединена, вообще никуда не посажена, проводка новая - половину делал сам. Офисная техника работает нормально. автоматы в щитке старинные СССР. Откуда напруга между ф и 0?

хорошо, тогда:
1. почему такая разница 100+100 и 50+150
2. в одном из кабинетов нет компов
3. у меня дома такая же ситуация, земля выведена из квартиры, не подклчена (дом СССР - контура нет) однако меж ф и 0 проводами такой напруги нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_c2н5он_*
сообщение 13.2.2008, 1:11
Сообщение #9





Гости






блин)))) это на ответ Roman_D
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_c2н5он_*
сообщение 13.2.2008, 1:15
Сообщение #10





Гости






забыл сказать, просто земля выведена в коридор и не присоединена - денег у них нет на это пока что, соответственно по коридору до щитка идет двух проводка, измерения проводились ЦЭ-шкой стрелочной
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 13.2.2008, 10:28
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(c2н5он @ 13.2.2008, 2:09) *
хорошо, тогда:
1. почему такая разница 100+100 и 50+150
2. в одном из кабинетов нет компов
3. у меня дома такая же ситуация, земля выведена из квартиры, не подклчена (дом СССР - контура нет) однако меж ф и 0 проводами такой напруги нет

1. 100+100 см выше, 50+150= китайцы поставили разные кондеры.
2. Не только в компах есть фильтры.
3. Либо где-то земля соединена с 0, либо не подключена. Например, в компе стоит ТВ-карта и подключена антенна. "Экран" антенны наверняка заземлен. При этом при втыкании антенного штеккера в гнездо проскакивает искра и ощутимо тюкает по пальцам.
Я так карточку попалил... icon_sad.gif

Оставлять болтающуюся в воздухе неразумно: при пробое на корпус в одном электроприемнике фаза пойдет гулять по всем корпусам, подключенным к заземлению. Например, по цепи "бойлер - трубы - ванна - кладбище"! Поэтому желто-зеленый провод как минимум должен быть подключен к корпусу электрощитка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_c2н5он_*
сообщение 13.2.2008, 12:41
Сообщение #12





Гости






Цитата(Roman_D @ 13.2.2008, 10:28) *
1. 100+100 см выше, 50+150= китайцы поставили разные кондеры.
2. Не только в компах есть фильтры.
3. Либо где-то земля соединена с 0, либо не подключена. Например, в компе стоит ТВ-карта и подключена антенна. "Экран" антенны наверняка заземлен. При этом при втыкании антенного штеккера в гнездо проскакивает искра и ощутимо тюкает по пальцам.
Я так карточку попалил... icon_sad.gif

Оставлять болтающуюся в воздухе неразумно: при пробое на корпус в одном электроприемнике фаза пойдет гулять по всем корпусам, подключенным к заземлению. Например, по цепи "бойлер - трубы - ванна - кладбище"! Поэтому желто-зеленый провод как минимум должен быть подключен к корпусу электрощитка.
можно сказать уболтал, хотя и неполностью, попробую, даром что и задаром (из детского любопытства), покопаться там где я сам не делал, может что и обнаружу ещё))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Delta
сообщение 16.2.2008, 18:40
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 8.1.2008
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182



Опять обсуждение заземления.
Кмпы надо землить обязатенльно или хотя бы занулять! Иначе погорит что-нить обязательно!
Но вопрос очень важный:
Как появляется напряжение между нулём и заземлением?
У меня на даче в электрощите земля на корпусе, ноль изолирован, между ними около 100 вольт. Даже если нет нагрузки.
ОТКУДА?!


--------------------
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrnew
сообщение 2.3.2008, 0:45
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 27.1.2008
Пользователь №: 10321



В некоторых "ответственных" зданиях (особенно в правительственных) в помещения подавалось напряжение
через разделительный тр-р 380в / 220в , дабы уберечь высокопоставленных лиц от попадание на фазу.
Так что нуля в розетках в этом случае нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 2.3.2008, 10:23
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Ага! Начальники - они как дети малые... icon_mrgreen.gif
Теперь чаще всего это применяется в медтехнике : (здесь), при соблюдении ряда условий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_best78_*
сообщение 3.3.2008, 12:38
Сообщение #16





Гости






Цитата


значит получается медиков или к детям приравняли... или к начальникам...