![]() Открытая проводка в общепите , В гофре |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Открытая проводка в общепите , В гофре |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Человек арендует помещение под общепит (кальянная, кафе), чтобы сильно не заморачиваться просит проводку сделать в гофре открыто. Можно так?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
,- слово "открыто", относится к проводке (которая в гофре) или только к гофре?
- проводка в гофре, в совокупности ... не превращается в "кабель"? - "надоевший" вопрос ... чем отличается кабель от провода? - если например ВВГнг 3х2,5, это кабель - зачем его прятать в гофру? Цитата(ПУЭ) 7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается. ... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3944 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Человек арендует помещение под общепит (кальянная, кафе), чтобы сильно не заморачиваться просит проводку сделать в гофре открыто. Можно так? Понятие "открытая-закрытая" проводка условно философское. Сейчас открытая, а шкаф поставил и уже закрытая... Если просит, делай. Только деньги вперед получи. Проводить надо там, где она не видна посторонним, а то придет какой нит "голодный" инспектор, увидит и начнет мозги конопатить, что не по ПУЭ. А так "собака не видит, собака не брешет" и всем хорошо. Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.2.2017, 11:03 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Понятие "открытая-закрытая" проводка условно философское. Сейчас открытая, а шкаф поставил и уже закрытая... Да никакое не "условно философское", а вполне конкретное: ПУЭ, "2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды: 1.Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п. При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п. ..." И "... а шкаф поставил и уже закрытая..." - нет понятия "закрытая" проводка, есть тоже вполне конкретное понятие: ПУЭ, "2.Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п. ..." |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Что то сегодня философии много.
Естественно ВВГнгLS, в гофру не для того чтобы что то стало кабелем, а для защиты от механических повреждений. Видимо прийдется самому ПУЭ читать. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
а для защиты от механических повреждений. ПВХ гофра никогда не являлась и не будет являться "мех защитой"...п. ПУЭ вам уже дали... что мешает вести в коробах? Там и +/- эстетика, в отличии от гофры... да и мех. свойства получше будут... А если это не "зал для кушания" .... просто кабель ведите..... ЗЫ на всякий.... чОрная ПНД гофра хоть и покрепче, а она реально крепче серой... ее нельзя в помещении -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Так всё таки ... ВВГнгLS - провод или кабель?!!!
Решить этот вопрос и поступать согласно п. 7.1.39. ПУЭ. ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Так всё таки ... ВВГнгLS - провод или кабель?!!! ... ГОСТ 31996-2012 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ ... - кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, плоский, ВВГ-Пнг(A)-LS; |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
017 ... фигачьте в открытую, без гофры!
Иначе проверяющий не увидит что там кабель, а подумает, что провод спрятали. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не эстетично. Сидишь с девахой в кафе, или за кальяном.. а вокруг ВВГ.. Ровно натянутая гофра (жесткая) даже чуть почтеннее. Кабель/канал вне конкуренции, особенно "под дерево".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Всем спасибо за мудрые мысли. Решили делать ретро-проводом.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не забудьте для антуражика и ретро-лампочки присоветовать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... и ретро-лампочки присоветовать. Это те, что обзывают нынче "элемент нагревательный 95 Вт"?... ![]() Или "лампа ретро Эдисона" ценой штука за штуку.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Не, керосинки будут.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Там хозин еще тот затейник. Мы ему ночной клуб ресторан делали. Вы когда нибудь видели люстру, сделанную из щечки барабана для кабеля? Причем так прикольно получилось, сами не ожидали. Там все практически светильники были хэнд мэй.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2025, 3:25 |
|
![]() |