![]() Металлорукав , очень срочно |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Металлорукав , очень срочно |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата чтобы ПУЭ не придралось А почему должно придраться, если рукав будет заземлён?Тут вот в чём дело..... Заземлить рукав, это хорошо и по ПУЭ и по эффективности экранировки, но хуже в смысле АЧХ. Поэтому и сказал вначале, что вопросы экранирования не всегда такие уж однозначны. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Вот, Вы у меня время украли.
И игде ты был, "Rezo" столько мозги парили мне. Спасибо всем участникам за добрую помощь. Надеюсь, что ещё не раз обращюсь к ам! |
![]() |
|
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По моим скромным познаниям соединять м/рукав с защитным РЕ-проводником линии необходимо с двух сторон (в противном случае м.б. неприятности при кз на него).
А экранирование эффективнее при заземлении в одной точке. Если всего-то 15 кГц, то экран скорее и не нужен. У меня колонки до 20 кГц. Сообщение отредактировал Олега - 6.2.2017, 18:51 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
По моим скромным познаниям соединять м/рукав с защитным РЕ-проводником линии необходимо с двух сторон (в противном случае м.б. неприятности при кз на него). А экранирование эффективнее при заземлении в одной точке. >А экранирование эффективнее при заземлении в одной точке. --не соглашусь с вами. Смотря с какой стороны вы сделаете заземление - догадываетесь? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
>А экранирование эффективнее при заземлении в одной точке. --не соглашусь с вами. Смотря с какой стороны вы сделаете заземление - догадываетесь? Видимо, по ходу распространения энергии, заземление у корня.. Только вам без надобности не соглашаться, м/р, как и броня зануляется с обоих сторон. Так нафига вам 15 кило экранировать (диапазон патефона)? Может вы не в курсе, что на выходе ПЧ ? Сообщение отредактировал Олега - 6.2.2017, 19:14 |
![]() |
|
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
Видимо, по ходу распространения энергии, заземление у корня.. Так нафига вам 15 кило экранировать ? Может вы не в курсе, что на выходе ПЧ ? Примерно так, цитирую: 3. Монтаж проводки: a. Для проводки требуется экранированный провод (кабель) длиной не более 20 м. b. Настройка несущей частоты должна быть менее 5 кГц в соответствии с требованиями к электромагнитной совместимости. Примечание 1: применимо для стандартного четырехполюсного двигателя с короткозамкнутым ротором. Примечание 2: необходимо учитывать мощность автоматического прерывателя, который будет использоваться. Примечание 3: необходимо использовать провод большего сечния для силовых линий, если расстояние превышает 20м. Примечание 4: Используйте провод заземления того же сечения, что и питающий кабель. Примечание 5: используйте 0.75мм2 для реле AL и реле RN. Ток срабатывания УЗО устанавливается в зависимости от общей длины проводов между инвертером и источником питания, и между инвертером и двигателем (ELB) R S T L1 L2 L3 PD Инвертор (2) Таблица2-4 Ток срабатывания УЗО в зависимости от длины провов. Примечание 6: При использовании проводов CV и проводки в жестком металлическом трубопроводе, происходит утечка. Примечание 7: При использовании проводов IV – это высокая диэлектрическая постоянная. Ток утечки увеличивается в 8 раз. Поэтому выбирайте ток утечки в 8 раз больше чем ток в данном списке. И если длина провода свыше 100 м, используйте линию CV. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) По моим скромным познаниям соединять м/рукав с защитным РЕ-проводником линии необходимо с двух сторон (в противном случае м.б. неприятности при кз на него). Согласен! Это обоснованный разумный подход. Цитата(Олега) А экранирование эффективнее при заземлении в одной точке. Да, поскольку несравнимо гораздо меньше шансов получить паразитный резонанс, т к. линия не "закорочена" и не может быть частью контура для данной длины волны или её гармоник.Но по мере повышения частот, эффективность начинает снижаться по ряду причин (ёмкость, сопротивления, индуктивность и пр....) Всё (или многое) зависит от ряда факторов и требований. Но первоочередное - это частота. Вот от неё и начинается. Потом какова длина линии и вот тут могут возникнуть самые неприятные моменты вплоть до того, что сам экран уже будет не экранировать, а излучать ("на вторичной основе" конечно, т.е. переизлучать). С экранировкой порой бывают такие проблемы, что "мозги набекрень". В теме автора, это грубая экранировка, поэтому в принципе металлорукав должен оказывать необходимый уровень экранирования. А вот если бы скажем линии видеонаблюдения или спец.чувствительная приёмная (да и передающая) аппаратура, вот там подход очень скурпулёзный. Даже материал для одной частоты будет являться экраном, а для другой совершенно "прозрачный". По это причине, рекомендую систему заземления ТТ , где есть такие устройства.... Цитата Если всего-то 15 кГц, то экран скорее и не нужен. Зависит от мощности этих 15 кГц и технического задания.Например у заказчика чувствительная аппаратура сигнализации, видеонаблюдения и т.д., то он может потребовать исключить/минимизировать уровень излучаемых помех. Мы этого не знаем. Сообщение отредактировал Rezo - 6.2.2017, 19:23 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
Всё правильно Rezo Емкостная составляющая одна из палок в колеса. Особенно с какой стороны заземлить.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
.... Зависит от мощности этих 15 кГц и технического задания. Например у заказчика чувствительная аппаратура сигнализации, видеонаблюдения и т.д., то он может потребовать исключить/минимизировать уровень излучаемых помех. Мы этого не знаем. Ну, я бы так не сказал. Есть стандарт ЭМС , и его нужно соблюдать ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Представьте, что если сосед общается с инопланитянами на частоте и её мощности излучения, что всем ТОШНИТ.
Как вам это понравится? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Николай_*_*) Есть стандарт ЭМС , и его нужно соблюдать А кто же против этого?Я только затронул азы теоретической части данного вопроса - и всё! Считай для общей согласованности. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
Rezo - составил компанию. Было очень приятно пообщаться.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
>А экранирование эффективнее при заземлении в одной точке. --не соглашусь с вами. Смотря с какой стороны вы сделаете заземление - догадываетесь? В одной точке эт чтобы не было перетоков по мет рукаву,рукав-заземлить от источника в одном месте, мет рукав всегда заземляется это не обсуждается. от ВЧ наводок и внешних эл. магнитных полей мет рукав подходит без проблем. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23127 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Гость_Николай ещё одно оскорбление и Ваши темы будут удалены
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 5.1.2017 Пользователь №: 50907 ![]() |
Будте добры Вашу "зачётку" - неуд. и учить материал! Товарищ преподаватель, будьте добры ссылочку тупорылым студентам на пункт ПУЭ, в котором разрешается (допускается) использовать металорукава/ мет. трубы как экран или защиту. А то больно у нас не конструктивный, и даже резкий диалог получается. Сообщение отредактировал Sn1x1 - 8.2.2017, 8:21 |
![]() |
|
Гость_Рубик_* |
![]()
Сообщение
#38
|
Гости ![]() |
Товарищ преподаватель, будьте добры ссылочку тупорылым студентам на пункт ПУЭ, в котором разрешается (допускается) использовать металорукава/ мет. трубы как экран или защиту. А то больно у нас не конструктивный, и даже резкий диалог получается. _ не знаю как вам ответит Rezo? а хотел бы встречный вопрос задать: ссылочку хочется тоже посмотреть А где запрещается то, что вы написали в ПУЭ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Рубик_*) А где запрещается то, что вы написали в ПУЭ Спасибо! Опередили меня с этой частью ответа! Цитата(Sn1x1) будьте добры ссылочку тупорылым студентам на пункт ПУЭ, в котором разрешается (допускается) использовать металорукава/ мет. трубы как экран или защиту. А при чём тут ПУЭ в вопросе экранирования? Устойства электроустановок, это устроййства с Правилами их устройства и никаким боком не рассматривают вопросы электромагнитного экранирования.Ознакомьтесь хотя бы сначала с электромагнитной совместимостью в энергетике и методы обеспечения электромагнитной совместимости всякого рода устройств. Нельзя же всё рассматривать только через ПУЭ. Цитата(Sn1x1) Товарищ преподаватель, будьте добры ссылочку тупорылым студентам на пункт ПУЭ А как студенту, ссылочку дам, но только не на ПУЭ, а для начала на предмет "Электроэнергетические системы и сети": http://lib.rosenergoservis.ru/elektromagni...energetike.html
Сообщение отредактировал Rezo - 8.2.2017, 13:27 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Гофра не является механической защитой -лоток и трубы.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |