Олега
сообщение 4.2.2017, 21:56
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18003
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 4.2.2017, 19:53) *
Ну это как у автора темы - одна и та же фаза заходит на группу, а после неё заходит на вторую.

У автора заходит на полюс АВ. А группа-то (нагрузка) единственная.
Один из контактов 3Р аппарата группой не является

Цитата(Rezo @ 4.2.2017, 19:53) *
Пиком чего?

"напряжения в данный момент к данному стволу дуги" (цитата Rezo)

Цитата(Rezo @ 4.2.2017, 19:53) *
Мне могут возразить относительно увеличения ресурса контактной группы и в принципе будут правы, но.... мы исходим из расчётно-конструкторского или нескончаемо-вечного?

Речь не столько о ресурсе, сколько о ПКС аппарата.

Цитата(Rezo @ 4.2.2017, 19:53) *
Ну скажем у Вас обувь, расчитана на 10000 шагов при определённых условиях.
Ну сделаете Вы эти шаги ...

За обувь не скажу. От длинных шагов штаны иногда лопаются.))
Вернитесь к электричеству. Разница меж КС, ПКС и ОПКС аппарата есть ? Давайте про эти условия.

Цитата(Rezo @ 4.2.2017, 19:53) *
Если условий для прилипания нет, то впоследующем появившаяся дуга уже не может повлиять на то, прилипнут они (контакты) теперь (сейчас) или нет.

Интересно, что в п.18 вопроса о влиянии дуги на приварку не возникало icon_smile.gif
Цитата(Rezo @ 4.2.2017, 17:53) *
вероятность завариться обоим как раз снижается

Цепь катушки может отключиться весьма кратковременно (или дребезг). К моменту включения металл расплавится до кондиции.

Цитата(Rezo @ 4.2.2017, 19:53) *
Контакты любого устройства расчитаны на определённое кол-во срабатываний, при вполне определённых условиях

Разумеется, только последовательное включение контактов повышает коммутационную способность аппарата (вполне определенные условия по току), так пишут производители в каталогах. Вы не доверяете производителям ?

Цитата(Rezo @ 4.2.2017, 19:53) *
А вот что бы где-то в конкретном применении обозначить (не выполнить, а именно обозначить, т.е. способствовать необходимой последовательности) приоритет, вот тут как раз можно и включить контактные группы последовательно.

Ничего я не понял с приоритетом этого нуля. Нулевой проводник коммутируется одним контактом, фазный - двумя. Какая тут последовательность ? Почему это вы порешили, что именно нулевой полюс сработает раньше ?

Сообщение отредактировал Олега - 4.2.2017, 22:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.2.2017, 22:56
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Один из контактов 3Р аппарата группой не является....Речь не столько о ресурсе, сколько о ПКС аппарата..................
Совершенно не намерен втягиваться в безсмысленные и севершенно не нужные игры и споры вокруг определений и прочей чепухи, човершенно не значащей цели и предметности разговора.
У Вас такое видение, а у меня такое!
И если бы в одной и той же аудитории нам предопадавали одно и то же и тот же преподаватель, а мы сидели бы рядом (я и Вы), то ещё неизвестно кто из нас прав, восприминая и понимая преподаваемый материал по-своему.
Оставайтесь со своими выводами и терминологиями, а я со своими!
Поэтому один разработчик выполнит и сконструирует вещь по-своему (одно и то же задание), а другой по-своему.
Чья конструкция победит или окажется верной и востребованной, выясняется не "трёпом", а реальностью.
Знаю, что говорю (и почему так говорю), поскольку имел некоторое отношение ко всему этому.
А вообще- то было же уже сказано, что:
Цитата(Rezo)
Дальнейшее пустая и бесконечная теория мне неинтересна, т.к. она бесконечна и не имеет большого смысла.



--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2017, 23:59
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18003
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 4.2.2017, 22:56) *
Совершенно не намерен втягиваться в безсмысленные и севершенно не нужные игры и споры вокруг определений и прочей чепухи, човершенно не значащей цели и предметности разговора.

Ни кто вам игр не предлагал, а споры в отсутствии аргументов, а не имхов (чепухи), действительно не имеют смысла.
Предметный ответ на вопрос ТС прозвучал уже в п.2 от Костяна icon_rolleyes.gif
А много текста произошло исключительно из "обеспечения приоритета" (п.3)
Третий раз повторю, теория двойного разрыва не пустая, она давным давно используется уважаемыми производителями. Примеры вам приведены, так что конструкторами всё доказано - можно создать модульный автомат (к примеру) с ПКС 50кА.

Цитата(Rezo @ 4.2.2017, 22:56) *
Знаю, что говорю (и почему так говорю), поскольку имел некоторое отношение ко всему этому.

Но пока что-то мешает поделиться знанием.

Цитата(Rezo @ 4.2.2017, 22:56) *
А вообще- то было же уже сказано, что.. мне неинтересна..

Раз сказали - может и не стоило добавлять того же..

Сообщение отредактировал Олега - 4.2.2017, 23:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.2.2017, 2:09
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Третий раз повторю, теория двойного разрыва не пустая....
Да хоть 33 раза можно повторить. Где я эту теорию отвергал?
Цитата
конструкторами всё доказано - можно создать модульный автомат
Вот именно МОЖНО, как можно и параллелить (то же кстати конструкторами доказано, хотя конструкторы это никогда не доказывают и не доказывали, что бы Вы знали).
Где мной сказано, что нельзя?
Может не нужно за меня решать, что я говорил, а что нет и не подменять смысл мной сказанный?
Можно - не значит следует так делать всегда и при первой возможности. Где-то можно, где-то нужно, а где-то совершенно не можно и совершенно не нужно.
Это понять и принять тяжело? Или проосто нет желания?
Например в разработке вроде как много, что можно, а когда видишь конечные условия в задании и требования в пределах которых это нужно разработать, то сразу очень много и нельзя, не смотря на то, что какой-то производитель выпустил изделие для дробления дуги.
А ещё существуют вакуумные реле, что и там дробить желательно, да? icon_biggrin.gif
И ещё много разного типа и видов реле, но нельзя же всё под одну гребёнку ровнять и тем более в зависимости от той или иной конструкции.
Что за манера..... Не успеешь высказать свою мысль, которая кому-то не нравится по тем или иным причинам, как тут же появляется "СУДЬЯ", который упрямо принимает только одну позицию, не смотря на то, что существует и другая не менее применяемая и не менее доказанная.
Почему мне не приходит в голову такая позиция?
Впрочем.... для меня ответ очевиден....

Сообщение отредактировал Rezo - 5.2.2017, 2:29


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.2.2017, 10:17
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18003
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 5.2.2017, 2:09) *
Да хоть 33 раза можно повторить. Где я эту теорию отвергал?

На фоне оговорочек (на всякий пожарный) основа текста посвящена отстаиванию теории "приоритета".
А относительно теории "двойного разрыва, к примеру:
п.5 "не вижу большого смысла", или
п.10 "согласен только в теории ... практического смысла просто нет ... такую глупость"
Собственно после этого и возразил. icon_smile.gif


Цитата(Rezo @ 5.2.2017, 2:09) *
Вот именно МОЖНО, как можно и параллелить (то же кстати конструкторами доказано, хотя конструкторы это никогда не доказывают и не доказывали, что бы Вы знали).

Конструкторы доказали делом - создали малогабаритные аппараты с высокой коммут.способностью. На практике доказано, что этот способ эффективнее параллельного, именно за счет скорости увеличения зазора. "Что бы я знал" - назовите модульный аппарат с теми же характеристиками, но без двойного разрыва.

Цитата(Rezo @ 5.2.2017, 2:09) *
Может не нужно за меня решать, что я говорил, а что нет и не подменять смысл мной сказанный?

Цитаты с сомнительными высказываниями взяты с ваших постов.
Смысл теории "приоритета" вы так и не раскрыли в доходчивой форме.((

Цитата(Rezo @ 5.2.2017, 2:09) *
Можно - не значит следует так делать всегда и при первой возможности. Где-то можно, где-то нужно, а где-то совершенно не можно и совершенно не нужно.

Митяя заинтересовала подоплёка решения (теория), с какой целью так делают, в принципе. Вопрос конкретного применения (необходимости) не поднимался.

Цитата(Rezo @ 5.2.2017, 2:09) *
А ещё существуют вакуумные реле, что и там дробить желательно, да?

Что за манера, при невозможности обосновать позицию по конкретному вопросу, залезать в высоковольтную технику, в просторы вселенной, заговаривать про какие-то пленки (нано?), туннельные эффекты...
Далек я от высоковольтной техники, но думаю при необходимости двойной разрыв и там используют.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
Прикрепленное изображение
465 x 372 (27.6 килобайт)


Цитата(Rezo @ 5.2.2017, 2:09) *
существует и другая не менее применяемая и не менее доказанная.

Бросьте, какие там доказательства, где они.. Теория "нулевого приоритета" не объясняет рисунки Митяя.

Сообщение отредактировал Олега - 5.2.2017, 10:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 5.2.2017, 11:47
Сообщение #26


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Внесу немного ясности. Это куски из схемы станка с ЧПУ.

Пускатель К22 коммутирует постоянку 24В. Управляющее питание.

Автомат Q8 (тепловуха) защищает 220В. Насос двигателя.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.2.2017, 12:25
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18003
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Для постоянки наверное наиболее актуально. В любом случае прослужит дольше, "эрозия"-то меньше. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.2.2017, 15:25
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Митяй_)
Внесу немного ясности.
Очень хорошо! Вот на этом примере можно и рассмотреть некоторые вещи в качестве возможного.
Цитата
Автомат Q8 (тепловуха) защищает 220В. Насос двигателя.
Чудесно! А кто сказал, что данное включение выполнено с целью дробления дуги?
А может всё же логичнее предположить, что это выполнено как раз для большей гарантии разрыва цепи в аварийном режиме?
В случае АР, токи могут быть запредельные, что в свою очередь может привести в залипанию контактов, тем самым цепь может оказаться не разорваной.
Есть такая вероятность?
Есть!
Последовательным включением групп (пар контактов), значительно повышается вероятность того, что разрыв всё же будет.
Логично?
Логично!
И логично потому, что таким образом повышаем надёжность действия, как такового.
Точно как и в этом приведённом примере:
Цитата(-Mike-)
стОит обратить внимание, что подобное используется в управлении кранами, большими движущими механизмами, т.е. там, где важна гарантированная остановка при выключении.
Это разве не приоритеты, по отношению к "дроблению" с целью уменьшения дуги?
Какие ещё нужны доказательства?
Цитата(Митяй_)
Пускатель К22 коммутирует постоянку 24В. Управляющее питание.
А кто сказал, что в этом случае это та самая цепь, которая должна иметь более гарантированное отключение (снятие управляющего напряжения)?
Смоделируем подобное на примере данной цепи..... Например линии 1-2, это две разных линии (или 2 фазы в переменке). По ряду требований того или иного оборудования (где-то сверхжёстко, а где в самой мягкой форме), но разработчик должен предусматривать различные подстраховочные мероприятия. Обычно это "ступенчатый" подход по принципу логики.
Подчёркиваю - логики! В конструировании существуют вполне определённые правила - как основа!
Таким образом (на нашем примере) если допустим не желательно (но это ещё не аварийный режим) присутствие напряжения на линии 2 , когда есть напряжение на линии 1, то желательно предусмотреть дополнительные меры для этого.
Соединив контакты соответсвующим образом, имеем на пускателе (локально) условный приоритет линии 1, над линией 2.
Повторюсь, что это не основной приоритет, а только дополнительный, как доп.ступень.
Основной приоритет линии 1 обеспечивается другими основными решениями (обычно электроникой).
Дополнительные меры где-то просто обязаны быть, а где всего лишь желаельно (в зависимости от требований к изделию) на протяжении всего тракта их воздействия и влияния.
Опять логично - не так ли?
В своей мысли приоритета имею ввиду приоритет не как некий строгий порядок действий, а именно как структурированность действий т.е. приоритет - как ВАЖНОСТЬ!
Абсолютно точно в том или ином случае, знает только разработчик, почему (по какой основной причине) он в том или ином случае включил такое соединение.
За него решать и спорить просто глупо.
Например хотел бы я посмотреть на решение в системе стартовой автоматики пусковых установок последовательным включением пар контактов уменьшить дугу для "надёжности".
Во-первых получится обратное, да и требования к разработкам данного рода просто не допустят принять такое техническое решение, хотя такое решение вроде как полезное.
Но это вовсе не исключает тот факт, что для повышения той же самой надёжности (надёжность действия) действительно дугу лучше "дробить".
Повторюсь - всё применительно и относительно для того или иного случая.
И зная это и будучи лояльным к техническим решениям, мной и было сказано о том, что одно (решение) вовсе не исключает другое (решение)!
И я не занимал строго одну позицию в вопросе данной темы.
Да это было бы и глупо с моей стороны, понимая и зная некоторые вещи не только упёршись скажем (только для примера) в ПУЭ.
Таким образом, по теме автора - это моё видение и моя личная позиция и подход применительно для того или иного случая как специалиста.
Кто-то может согласится, кто-то нет - я просто открыто поделился своим рассуждением и попытался это сделать на примерах (аргументах).
А уж плохой или не плохой специалист - ну уж какой есть (не стреляйте в музыканта - он играет как умеет). smoke.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.2.2017, 19:03
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18003
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Митяй_)
Внесу немного ясности.

И я, чуток.
При необходимости обеспечить действительно гарантированное отключение используют последовательные контакты разных девайсов (дублирование). Неисправностью контактора может быть не только прилипание контактов, но и залипание катушки (перегрев), механический невозврат (мусор, трение, заусенцы, перекос).
"Условный локально-дополнительный приоритет - как ВАЖНОСТЬ!" к вам не относится, у вас одна линия.

Сообщение отредактировал Олега - 5.2.2017, 19:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 10.2.2017, 14:51
Сообщение #30


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Есть еще вариант, связанный с работой механизма расцепления. При симметричной перегрузке сила давления теплового расцепителя на механизм расцепления равна силе трех тепловых элементов, а при протекании тока в одном полюсе - только силе одного элемента. КЭАЗ в каталоге на выключатели ВА пишет, что номинальный ток теплового расцепителя указан при нагрузке в 3х полюсах. При этом еще приводят коэффициенты для электромагнитного расцепителя в зависимости от 1/2 фазного замыкания. Исходя из этого я думаю, что такое влючение вызвано необходимостью привести работу трехфазного теплового элемента к условию работы, при котором нормируются его уставки. Т.е. чтобы выставленная уставка срабатывания соответствовала значению тока при котором сработает расцепитель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения