Уважаемые профессионалы и не только..!!!подскажите, что делать в данной ситуации..стиральной машинке чуть больше года.год она работала,находясь в ванной,два месяца-находясь на кухне.Вчера произошла неприятная ситуация--ударило током от кухонной раковины,потом от смесителя,а потом уже и вода с крана начала "биться"током...в итоге выяснили ,что когда стиралка включена в розетку(но не стирает) и начинает бить током раковина и сама вода в кухонном кране.выключили-все ок.повключали в другие розетки-та же ситуация...другие электроприборы в норме.что это такое?ашинка новая,с заземлением.до этого работала отлично.что сделать?куда обратиться?можно ли стирать хотя бы первое время(в семье маленькие дети,вещей куча).
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Покажите ваше заземление. У вас на кухне и в ванной розетки подключены трехжильным кабелем?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
не оставлять не работающую машинку в розетке особенно если нет 3 защитного провода. Стиралку в ремонт и при подключении стиральной машины к воде,канализации при отсутствии 3 провода (заземления) необходимо использовать изолирующие вставки.
Сообщение отредактировал Sist - 4.2.2017, 9:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Гость_алина_* ... вряд ли что Вы самостоятельно, что-то сможете сделать ... пригласите лучше специалиста.
Что бы, что-то, Вам посоветовать, надо знать систему электропитания всего Вашего дома и квартиры в частности. Ваши слова "с заземлением" наводят на мысли, что у Вас - старый жилфонд (т.е. двупроводка), и стиральная машина пришла в негодность (утечка на корпус) и ток утечки "нашел" путь через обвязку коммуникации. Если бы у Вас была трехпроводка (т.е. с заземлением) вода бы не била! Попробуйте развернуть вилку подключения машины в розетке ... у Вас два варианта ... даже если, в каком то положении, перестанет драться - это не причина для отказа приглашать спецов. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Если бы у Вас была трехпроводка (т.е. с заземлением) вода бы не била! утверждение неверно цепи заземления имеют сопротивление значит при протекании тока будет напряжение и поэтому проводят проверки цепи фаза -ноль (откл 0.4 сек) и ставят узо отключение при утечке 30 (10) ма., здесь большую роль выполняет дополнительное уравнивание потенциалов объединение одной цепью машинки и труб, но и в этом случае ещё должно выполнено в доме основное уравнивание потенциалов + выполнена 5 проводка в подъездах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Как Вы умно и простенько объяснили ... и автору (я уверен!) ясно, что ша срочно она должна делать ... наверно могла бы, так расцеловала бы Вас ... завидую белой завистью.
![]()
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
утверждение неверно цепи заземления имеют сопротивление значит при протекании тока будет напряжение и поэтому проводят проверки цепи фаза -ноль (откл 0.4 сек) и ставят узо отключение при утечке 30 (10) ма., здесь большую роль выполняет дополнительное уравнивание потенциалов объединение одной цепью машинки и труб, но и в этом случае ещё должно выполнено в доме основное уравнивание потенциалов + выполнена 5 проводка в подъездах. Теперь Алина технически подкована наверное и всё поняла,наверное.А так человек просто совета хочет услышать и тут нужно что то по проще,по типу пригласите специалиста,он проверит всё и сделает выводы,где ,что и куда пробивает.Просто в таком вопросе давать советы на расстоянии сложно,когда перед тобой только комп и ты не сможешь ни пощупать,ни прозвонить,ни замерить. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Фадик) Теперь Алина технически подкована наверное и всё поняла,наверное.А так человек просто совета хочет услышать.... Да уж!.... Цитата(Гость_алина_*) Вчера произошла неприятная ситуация--ударило током от кухонной раковины,потом.... Скажите.... перед этим никакие работы не проводились у Вас в квартире или на лестничной клетке (площадке)? Конечно имеется ввиду в электрощитках.В любом случае Вам нужно обязательно пригласить специалиста - обязательно, т.к. дела не шуточные. Цитата(Null) У вас на кухне и в ванной розетки подключены трехжильным кабелем? Ваша жена (девушка) сейчас ответила бы на этот вопрос, не будучи специалистом?
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |