Ceniza
сообщение 1.2.2017, 8:18
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Цитата
распределительный коробки на стенах есть?


Они под натяжным потолком
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.2.2017, 8:59
Сообщение #22


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(Ceniza @ 1.2.2017, 8:18) *
Они под натяжным потолком

замечательно. Это сарказм и ирония.

Фото без крышки просил.

По симптомам - может и УЗО глючить.

Не переживайте, всё решаемо.

И неплохо было бы проверить затяжку на всех шинах и автоматах. Тоже может быть - неуверенный контакт может привести к непредсказуемым срабатываниям.

Сообщение отредактировал S-cream - 1.2.2017, 8:56


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 1.2.2017, 15:08
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



у меня тут мысль возникло, а если вообще убрать УЗО? Есть ли в этом смысл. У меня у знакомых у многих в старых домах вообще его нет и все ок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.2.2017, 17:06
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Ceniza @ 1.2.2017, 15:08) *
у меня тут мысль возникло, а если вообще убрать УЗО? Есть ли в этом смысл. У меня у знакомых у многих в старых домах вообще его нет и все ок


Вам уже вверху где-то об этом писали, но Вы же хотели разобраться и понять причину, а чтобы разобраться и понять нужно будет разобрать полквартиры. Вам оно надо?
Выкидывайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.2.2017, 18:03
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Dimka1, Отличнейшие советы icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 1.2.2017, 19:15
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??)
Я бы хотел разобраться, если бы не жил в квартире и ремонт еще шел))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.2.2017, 19:18
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8913
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Ceniza @ 1.2.2017, 21:15) *
тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??)

Чтобы вас не укокошило. Так что снимайте. Заодно можете вообще все автоматы убрать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 1.2.2017, 19:20
Сообщение #28


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Ceniza @ 1.2.2017, 19:15) *
тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??)


В общем дань моде наверное.Так наверно круче.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 1.2.2017, 20:21
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Ceniza @ 31.1.2017, 23:26) *
...
Про утечки... что есть естественные утечки логично, но тогда вопрос, почему иногда вырубание происходит через день, а иногда через 5 минут... она что, может появляться, а может пропадать???
...

нет, просто этот ток паразитный не находится в одном значении, а немножко гуляет в зависимости от подключенных к розеткам потребителей, включенного или выключенного света и так далее, и гуляет он судя по всему как раз возле тока срабатывания вашего узо, вот оно и отключается.
Далее по картинке, Судя по ней у вас установлено одно УЗО 30 миллиампер на всю квартиру, неудивительно что оно ложно срабатывает. самое простое что можно сделать это заменить УЗО на 300 миллиампер (совсем избавляться от узо нежелательно). ну и розетки желательно защитить еще одним узо или дифом на 30 мА..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.2.2017, 20:23
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Ceniza @ 1.2.2017, 19:15) *
тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??)


Ну вот разольете что-нить или, извеняюсь, в пьяном угаре нассыте на работающий теплый пол. В полу возникнет утечка с фазы на землю (ток фазы станет чуть больше, чем в нуле), и тогда сработает УЗО и отключит пол. Если УЗО не будет и Вы станете ногой в "лужу", то Вас током трахнет и может убить. Как то так, по простому. Понятно?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2017, 20:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2017, 20:30
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сколько помещений с полами? как и где полы соединяются с проводкой?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.2.2017, 21:59
Сообщение #32


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



О чём вы, коллеги, какие утечки? 30 мА спокойно стоят на вводе в трёхкомнатных и более квартирах с полным фаршем и всё работает. В доме с электроплитами.
Т.е. грешить на утечки можно в последнюю очередь.

А заменить УЗО на 300 мА - это вообще, за гранью разума. Какая разница будет трупу - сработало УЗО или нет...

ТСу :
УЗО - устройство защитного отключения, которое при обнаружении утечки тока в непредназначенное для этого направление отключает подачу тока. 10мА, 30мА, 100 мА и 300 мА - это ток, утечка которого вызывает сработку УЗО. У вас стоит на 30мА.
на 10мА ставят в ванных комнатах. на 30 мА - на общих розетках. Всё, что выше - не гарантирует сохранение жизни.

Сообщение отредактировал S-cream - 1.2.2017, 22:00


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.2.2017, 23:01
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(S-cream @ 1.2.2017, 21:59) *
Т.е. грешить на утечки можно в последнюю очередь.


Ток утечки Iу=U/Rутечки.
При Rутечки=7570 Ом и U=220 Ток утечки Iу=220/7570=29мА и пока еще УЗО держит
При кратковременном повышении напряжения до 240В
Iу=240\7570=31.7мА и должно сработать.
Т.е. при "гуляющем" напряжении и сопротивлении утечки, близкому к предельному, УЗО будет срабатывать.
Утечку нужно искать и уменьшать (Rу повышать с хорошим запасом).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.2.2017, 23:13
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Dimka1 @ 1.2.2017, 23:01) *
Ток утечки Iу=220/7570=29мА и пока еще УЗО держит
Да ну! А мужики говорили, что УЗО может отключиться и при половинном значении тока утечки от номинала...


Цитата(Ceniza @ 1.2.2017, 19:15) *
тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??)

В первую очередь, как дополнительная мера для защиты человека (10мА и 30мА). И уж точно выбрасывать его из щитка не стоит. По поводу отсутствия какой либо зависимости выключения УЗО при включенных тёплых полах есть большие сомнения... (ну не могли же укладчики пола накосячить на всех полах).
Вызывайте спецов, тестируйте полы, ищите утечку.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.2.2017, 23:19
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(savelij® @ 1.2.2017, 23:13) *
Да ну! А мужики говорили, что УЗО может отключиться и при половинном значении тока утечки от номинала...


Ну пусть Rу=15кОм
I=220/15=14.6 держит
I=240/15= 16 Выкл

т.е. Rу должно быть больше 17кОм, тогда боле,менее будет стабильно держать при возрастании U до 240..250В

Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2017, 23:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.2.2017, 23:38
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Dimka1, а к чему Вы это всё?... Откуда автору взять это Rу?

Ему с полами разбираться надо (судя по его описанию в начале темы)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.2.2017, 23:41
Сообщение #37


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10644
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(savelij® @ 1.2.2017, 22:38) *
Dimka1, а к чему Вы это всё?... Откуда автору взять это Rу?

Путём непосредственного прикосновения к токоведущим частям, находящимися под напряжением.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.2.2017, 23:45
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Roman D, icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Действительно


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.2.2017, 23:46
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(savelij® @ 1.2.2017, 23:38) *
Dimka1, а к чему Вы это всё?...


Да там вверху понять не могут, что утечка зависит еще и от колебания напряжения в квартире.

Цитата(Ceniza @ 31.1.2017, 20:41) *
Если я правильно понимаю, УЗО срабатывает на утечку, если она есть, то почему выбивает не сразу, а через непонятное время. Буквально недавно все работало дня два без проблем, сегодня выбивает через 10 минут после включения одного пола.


Цитата(S-cream @ 1.2.2017, 21:59) *
Т.е. грешить на утечки можно в последнюю очередь.



Вот это и объясняется на примере с числами.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2017, 23:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.2.2017, 23:57
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Dimka1 @ 1.2.2017, 23:46) *
Да там вверху понять не могут, что утечка зависит еще и от колебания напряжения в квартире.
Вот это и объясняется на примере с числами.
Да кто сказал, что в данном случае утечка есть линейная величина?
Да, как аналогия, сойдет, но не более...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник