Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

6 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Ceniza_*
сообщение 31.1.2017, 20:41
Сообщение #1





Гости






Добрый день, уважаемые специалисты.
Есть большая проблема, решение которой не могут найти знакомые электрики... Был сделан ремонт в новой квартире в новом доме. Сразу оговорюсь, делал ремонт не я, а мастера. Основная просьба была сделать усиленное электричество, т.к. планировались теплые полы. Итог... при первом же включении полов через минут 15 - 20 выбило УЗО. Включил УЗО, включил полы, выбило через минут 10. К сожалению, когда ремонт закончился, принимал работу не я, а жена, сам в командировки был. В общем, звоню электрикам, они говорят все должно быть хорошо. Забегая вперед, скажу, что вызвать их так и не получилось, просто пропали...
Теперь как развивается ситуация сейчас. При включении любого пола (они в каждой комнате, квартира трехкомнатная), УЗО может работать как ей захочется... Может ничего не выбивать несколько дней при включенных всех полах, может выбить через час, иногда через три. Бывает включу один пол, поработает 10 минут и вырубает... Короче, зависимости никакой. Если я правильно понимаю, УЗО срабатывает на утечку, если она есть, то почему выбивает не сразу, а через непонятное время. Буквально недавно все работало дня два без проблем, сегодня выбивает через 10 минут после включения одного пола. Обидно то, что приглашал других специалистов, никто ничего сказать не может. Один посоветовал поменять УЗО, стояло на 50 мА, поставили на 62 мА, работало нормально пару дней, итог - что сейчас происходит.
Щиток вынесен из квартиры, УЗО одно на все автоматы, если надо, могу приложить фото.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что вообще такое? Один электрик предложил поставить на каждый автомат свое УЗО, чтобы не выбивало все, но не хочу это делать, пока не пойму, что происходит.
Жду помощи, сам вообще в электричестве не шарю, пишу только то, что мне говорили электрики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.1.2017, 20:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



фото Ваших УЗО на 50 и 62 мА очень любопытно увидеть


Цитата(Ceniza @ 31.1.2017, 21:41) *
пока не пойму, что происходит.

так Вы вроде поняли
полы на одном автомате? без полов отключается?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ceniza_*
сообщение 31.1.2017, 20:59
Сообщение #3





Гости






Про УЗО я что-то неправильно написал?)

Полы не знаю, на одном или нет. Без полов ничего не выключается

УЗО на 50 мА уже выкинуто
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.1.2017, 21:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не попадалось ни на 50 и тем более на 62
по идее автоматы/группы д.б. пописаны что куда, да и просто можно пощелкать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ceniza_*
сообщение 31.1.2017, 21:14
Сообщение #5





Гости






у меня не подписаны... Т.е. начать надо с этого? А в чем проблема, как вы думаете? Почему выбивает спонтанно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость____VITOS____*
сообщение 31.1.2017, 21:29
Сообщение #6





Гости






Если беда не с УЗО:
- Где и как выполнено подключение греющего кабеля тёплого пола? Правильно ли заизолированы его концы, всрыть, просушить, переизолировать.
- Как управляется тёплый пол? Верно ли подключен термостат, выбивает на максимальной мощности или нет? Разобрать термостат, оставить зачистку на кабелях строго под длины клемы термостата, собрать термостат
- Как проложены кабели от термостата до теплого пола, в гибкой медной трубе-закладной или гофра? Если гофра - ничего не делаем, если медь - вскрываем кусочек плитки, смотрим касается ли закладная элементов пола или корпуса термостата
- Тёплые полы повреждены при укладке или их самих или плитки сверху.
- Вас не полюбили монтажники и местами пооставляли надрезы.

Также хотелось бы знать марку пола

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 31.1.2017, 21:35
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ceniza
То, что у вас на 50 и на 62 - это на 50 и на 63, только это не мА (ток утечки), а просто А (допустимый рабочий ток).
А вот что это - УЗО, диф.автоматы, или просто автоматы - давайте фото.
Причин может быть много.
Неплохо было бы еще фото внутренностей вашего щитка без панелей.
Для начала НЕОБХОДИМО вам выяснить какой автомат за что у вас отвечает, за каких потребителей. Выключаете по одному автомату и смотрите - что не работает. И так, пока не определитесь со всеми розетками, светом, теплыми полами и так далее.
Если вам делали "хорошо", то было бы неудивительно, если у вас каждый теплый пол на отдельном автомате.
Так же теплые полы можно попробовать повыключать на самих пультах управления и посмотреть будет ли срабатывать то, что вы называете УЗО.



Сообщение отредактировал S-cream - 31.1.2017, 21:36


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 31.1.2017, 21:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



любая проводка имеет как бы "естественную утечку" и чем она длиннее и разветвленнее, тем утечка больше. Любой электроприбор подключенный к заземлению тоже имеет естественную утечку. она не большая, но когда стоит одно узо 30mA на всю квартиру - его ложные срабатывания вполне предсказуемы. Греющий кабель теплого пола - не исключение, причем за счет того что он коаксиальный и оплетка является заземлением, могут так же провоцироваться ложные срабатывания.

Цитата(Ceniza @ 31.1.2017, 20:41) *
...УЗО, стояло на 50 мА, поставили на 62 мА,...

кстати, а УЗО ли это? уж очень странные номиналы! в стандартной линейке таких номиналов нет. остальные советы при наличии хотя бы фото щитка (про схему молчуicon_wink.gif)


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость____VITOS____*
сообщение 31.1.2017, 22:19
Сообщение #9





Гости






Цитата
кстати, а УЗО ли это? уж очень странные номиналы! в стандартной линейке таких номиналов нет. остальные советы при наличии хотя бы фото щитка (про схему молчуicon_wink.gif)


Действительно=))))
По симптомам похоже на время сработки теплового расцепителя обычного автомата=)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 31.1.2017, 23:26
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Спасибо за оживленную дискуссию)
Попробую на все ответить.
Насчет полов... к большему сожалению, спецификацию, фирму, где что лежит и т.д. сейчас сказать не могу, надо узнавать у мастера, что делал. Как я уже говорил, во время ремонта почти всегда находился в командировках, поэтому лично все контролировать не мог... мой косяк конечно, но что, то есть.
Про автоматы понял, будет возможность (скорее всего завтра вечером) попробую каждый из них проверить и подписать, что за что отвечает.
Про утечки... что есть естественные утечки логично, но тогда вопрос, почему иногда вырубание происходит через день, а иногда через 5 минут... она что, может появляться, а может пропадать??? Как то странно. Последние два вообще жопа... Ездили к теще, приехали и началось. До отъезда стабильно дня четыре вообще ничего не выбивала, пользовали все и в любой последовательности, а теперь, пол любой вообще выбивает через минут 10 после включения, уже не включаю, а час назад вообще случилось то, чего никогда не было - полы выключены, света на минимум, работает только холодильник и телик и вдруг выбило. Уже колотит.
Насчет УЗО - я так говорю. потому что мне все электрики говорили, что это УЗО, а не диф.
По симптомам похоже на время сработки теплового расцепителя обычного автомата=))) - это как? кроме того, что я УЗО называю, ничего не выбивает.
И хотелось бы уточнить, что ищу пока способ решить проблему без разборки квартиры, т.е. ремонту месяц, как то обидно будет.
Прилагаю фото щитка, слева второй рубильник - то, что я называю УЗО))
Жду комментов.

 Уменьшено до 84%
Прикрепленное изображение
1579 x 819 (958.7 килобайт)


Сообщение отредактировал Ceniza - 31.1.2017, 23:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 31.1.2017, 23:30
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



А есть ли смысл вообще ставить узо на тёплые полы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 31.1.2017, 23:31
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Меня не это волнует, а как сделать, чтобы все работало и ничего не выбивало)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 31.1.2017, 23:38
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Фотку конечно желательно без крышки было выложить, но я так понимаю стоит одно общее УЗО на все группы. Попробуйте вычислить группу или группы, которые идут на тёплые полы и запитайте их в обход УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 31.1.2017, 23:43
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Если будет возможность завтра, попробую прислать без крышки. Узо, действительно, одно на все. Кстати, это действительно узо или диф?
Другой вопрос, почему выбило сегодня без полов?
И вообще, может на автомат полов поставить свое узо? Или на каждый автомат? Так делается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 31.1.2017, 23:51
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Да это действительно узо.
И обычно так и делается, на группу ставится своё УЗО, общее Узо обычно ставят на 300мА, его ещё называют противопожарным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 31.1.2017, 23:57
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Мда... не знаю даже, что сказать, почему мне поставили одно узо на все, учитывая, что есть полы, кондиционеры, варочная панель и духовой шкаф, которые потребляют много энергии и могут давать утечку...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2017, 0:04
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ищите автомат на который подключены полы
распределительный коробки на стенах есть?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 1.2.2017, 0:06
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Возможно вам поможет просто замена электронного Узо на электромагнитное, дело в том, что в электронных узо стоит защита от скачков напряжения и они часто дают ложные сработки, например ночью когда напруга в розетках возрастает такие узо могут срабатывать и вообще без включеных электроприборов.

Сообщение отредактировал гость олег - 1.2.2017, 0:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2017, 0:07
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может конечно и УЗО мозги компостить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 1.2.2017, 0:21
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Ceniza @ 31.1.2017, 22:57) *
Мда... не знаю даже, что сказать, почему мне поставили одно узо на все

Ответ прячется там же, где и ваши электрики. Нормальный мастер никогда не сбежит, а приедет и будет разбираться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 16:53