сообщение 27.1.2017, 17:22
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



В новых модульных взрывоопасных помещениях к электрооборудованию заземляющая полоса уже не подводится. На новых двигателях даже нет болта заземления снаружи. Хотя к входящим трубопроводам эта полоса подводится, для уравнивания потенциалов. На американских взрывоопасных установках никакой полосы внутри помещения нет. Фотографий, к сожалению, нет. Посмотрите еще ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок, где есть такой пункт: Открытые токопроводящие части не нуждаются в специальном подключении к системе уравнивания потенциалов, если они надежно закреплены и между ними и частями конструкции или трубопроводами, соединенными с системой уравнивания потенциалов, существует металлический контакт. Сторонние токопроводящие части, которые не являются частью конструкции или электроустановки, не нуждаются в соединении с системой уравнивания потенциалов, если нет опасности попадания их под напряжение, например, дверные или оконные коробки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 30.1.2017, 12:21
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Цитата(Null @ 27.1.2017, 17:22) *
ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды


Видел его. Тоже не раскрывает вопроса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 30.1.2017, 17:36
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



и ещё надо защищать от воздействия удара молнии путём уравнивания потенциалов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 19:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены