Подключение электроконтактного манометра

Гость_Гость_Ольга_*_*
сообщение 27.1.2017, 15:24
Сообщение #1





Гости






Пожалуйста, объясните на пальцах для ДУРАКОВ, можно ли подключить ЭКМ (2 неподвижных контакта - min,max; 1 подвижный контакт) напрямую к 1-фазному насосу (мощность 2,2 кВт) без реле и пускателей. Правильно ли я понимаю, что к подвижному контакту можно подсоединить, например, ноль, а к 2-м неподвижным - фазу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 27.1.2017, 15:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Нет нельзя. Контакты ЭКМ рассчитаны на малый ток. Если через них подключить такой двигатель они просто отгорят. Кроме того для подобного управления нужно задействовать оба контакта, один должен включать, другой будет отключать. В противном случаи будет дребезг.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ольга_*_*
сообщение 27.1.2017, 15:51
Сообщение #3





Гости






Простите, а малый ток какой мощности соответствует?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 27.1.2017, 15:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Для надежной работы ЭКМ, его необходимо подключать через промежуточное реле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_смурфик_*
сообщение 27.1.2017, 17:42
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость_Ольга_* @ 27.1.2017, 15:24) *
....Правильно ли я понимаю, что к подвижному контакту можно подсоединить, например, ноль, а к 2-м неподвижным - фазу.

хочу спросить - а что это за контакты такие "2 неподвижных контакта - min,max"

Цитата(Гость_Ольга_* @ 27.1.2017, 15:51) *
Простите, а малый ток какой мощности соответствует?

разрешите ответить за того парня: Малый ток соответствует той мощности которая скорей всего меньше вашего двигателя 2.2 кВт. - не факт, с каким реле вы имеете дело. Но, то, что это перекидные контакты уже говорит само за себя, что это слаботочная коммутация. Хотя и релюшки способны коммутировать ток 10 А и больше.
Что по вашему двигателю, не трудно посчитать какой ток его активной нагрузки. Если учесть ещё и cos/f то полный, такой жирный ток "кВА" - будет еще больше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 27.1.2017, 18:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Через "нежные" контакты ЭКМ даже катушки контакторов приличной величины опасно без промежуточных реле включать... А тут 2,2 кВт! Да еще и пусковой ток двигателя учитывайте, он в разы выше рабочего.
Есть специальные реле давления для работы напрямую с однофазным двигателем насоса (до 3х квт обычно). Контакт там один, давление ниже нормы - включается, ниже - отключается. регулировка диапазонов срабатывания чисто механическая в самом реле. Может имеет смысл его поставить? И не заморачиваться.


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ольга_*_*
сообщение 1.2.2017, 16:59
Сообщение #7





Гости






В интернете есть схема подключения с 2-мя слаботочными реле и 1-м магнитным пускателем. Можно ли подключить как-то по другому?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 1.2.2017, 17:16
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Гость_Ольга_* @ 27.1.2017, 14:51) *
Простите, а малый ток какой мощности соответствует?

малый ток это цепи управления
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 1.2.2017, 17:57
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость_Ольга_* @ 1.2.2017, 16:59) *
Можно ли подключить как-то по другому?

А зачем. Без магнитного пускателя не обойтись. Как я писал выше, чтобы исключить явление дребезга нужно собрать на реле простую логику. Можно обойтись одним пускателем и одним реле. Но лучше все таки два реле так как новый ЭКМ стоит гораздо дороже двух реле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ольга_*_*
сообщение 2.2.2017, 9:21
Сообщение #10





Гости






Скажите, пожалуйста, а вы можете описать схему подключения доступно (не для электриков). Например, в такой форме: фазу подсоединяем к контакту 1 (как он обозначен на приборе, если есть обозначение) пускателя, оттуда - к контакту 1 первого реле и т.д....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 3.2.2017, 17:45
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Могу, только не уверен что это вам поможет. Такими вещами должен заниматься электрик. Скажу больше не все электрики могут собрать такое простое устройство автоматики. А потом еще опасность поражения электрическим током.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 4.2.2017, 10:53
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(rosck @ 3.2.2017, 16:45) *
Скажу больше не все электрики могут собрать такое простое устройство автоматики.

Вот только камень не надо в электрический огород.Скажу больше,не все кто причисляет себя к электрикам есть электрики. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 4.2.2017, 15:12
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(zendo057 @ 4.2.2017, 10:53) *
Скажу больше,не все кто причисляет себя к электрикам есть электрики.

Ну электрики разные бывают. Кто то в РЭСе по столбам да подстанциям лазает. Кто то проводкой занимается. Кто то всю жизнь опоры ставит да тянет три провода. Нафига им уметь манометр подключать. Вы как прям Алексей Земсков - если у вас нет штробореза и газового пистолета Хилти и ножа с пяткой Книпех то вы не электрик. Если У ВАС по другому я Рад за ВАС, а у нас ка то так.

Сообщение отредактировал rosck - 4.2.2017, 16:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.2.2017, 15:56
Сообщение #14





Гости






Цитата(rosck @ 4.2.2017, 15:12) *
Ну электрики разные бывают. ...

Существует вот такой документ: "Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС)", так вот, согласно ему вообще нет профессии "электрик"!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.2.2017, 4:12
Сообщение #15





Гости






Ага, по ЕТКС - электрика, как такового нет, зато в новых выпусках менеджеров развелось.

Представляете реакцию древней бабули когда после звонка в ЖЭК и в скором времени стук в дверь, на запрос - "Кто там", из за двери донесется не стандартное "Электрика вызывали?", а что то типа - "Менеджер по связям проводов с электронами"
И всё, нет больше бабки... Инфаркт мИкарда, от-такой рубец ©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения