СУП во взрывоопасной зоне |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
СУП во взрывоопасной зоне |
| Гость_Гость_AAL1982_*_* |
23.1.2017, 14:03
Сообщение
#1
|
|
Гости |
На сколько я понял, магистраль уравнивания потенциалов во взрывоопасной зоне разрешена. Хотя в некоторых источниках пишут что ее выполнять не надо. Может ли магистраль стать причиной взрыва? Допустим есть электродвигатель, который заземлён внутри клеммной коробки, дополнительно этот двигатель подключен к магистрали уравнивания потенциалов через внешнюю клемму на корпусе. В какой то момент у нас нарушилось подключение между магистралью и двигателем (плохой контакт) и произошло КЗ на корпус этого двигателя. Соответственно ток КЗ распределится между проводником внутри клеммной коробки и магистралью уравнивания потенциалов. Может ли проскочить искра на соединении магистрали и двигателя при КЗ из-за плохого контакта?
|
|
|
Гость_AAL1982_* СУП во взрывоопасной зоне 23.1.2017, 14:03
Гость_Тимур_* такой вариант рассматривать нельзя. Для защиты от ... 24.1.2017, 13:24
Гость_AAL1982_* Ток разделится. Часть пойдет на PE в составе кабел... 24.1.2017, 14:11
Null Согласно письмам Госгортехнадзора России
от 27.07.... 24.1.2017, 15:19
Гость_AAL1982_* Цитата(Null @ 24.1.2017, 15:19) № 6(48) П... 24.1.2017, 15:46
Null Я не вижу противоречий. Уравнивание потенциалов до... 24.1.2017, 17:25
Geniy_Dzydo Неужто моей схемой заземления кто то пользуется)))... 24.1.2017, 17:43
Гость_AAL1982_* Цитата(Geniy_Dzydo @ 24.1.2017, 17:43) AA... 24.1.2017, 17:52
Geniy_Dzydo Цитата(Гость_AAL1982_* @ 24.1.2017, 17:52... 24.1.2017, 17:58
Гость_AAL1982_* Цитата(Geniy_Dzydo @ 24.1.2017, 17:58) Сл... 24.1.2017, 18:05
Geniy_Dzydo Цитата(Гость_AAL1982_* @ 24.1.2017, 18:05... 25.1.2017, 9:12
Null Geniy_Dzydo,
Извиняюсь за "плагиат". Со... 24.1.2017, 18:03
AAL1982 Хорошо бы Казанцеву в студию для прояснения ситуац... 25.1.2017, 10:37
AAL1982 В ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96)
есть примеч... 25.1.2017, 13:09
Geniy_Dzydo Цитата(AAL1982 @ 25.1.2017, 13:09) Кто-ни... 25.1.2017, 13:47

Geniy_Dzydo если бы Ростехнадзор выпустил хотя бы циркулярное ... 27.1.2017, 9:33
Sist Цитата(AAL1982 @ 25.1.2017, 13:09) Кто-ни... 26.1.2017, 18:24
AAL1982 Большая просьба к Администраторам форума перенести... 26.1.2017, 15:01
Null AAL1982, Посмотри "Инструкция по устройству з... 26.1.2017, 19:15
AAL1982 Цитата(Null @ 26.1.2017, 19:15) AAL1982, ... 27.1.2017, 10:28
Null В новых модульных взрывоопасных помещениях к элект... 27.1.2017, 17:22
AAL1982 Цитата(Null @ 27.1.2017, 17:22) ГОСТ IEC ... 30.1.2017, 12:21
Sist и ещё надо защищать от воздействия удара молнии пу... 30.1.2017, 17:36![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 14:27 |
|
|
|
|