Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

проводка в однушке , правильно ли я распределил проводку

mikebo
сообщение 16.1.2017, 20:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.1.2017
Пользователь №: 51189



Всем привет.
В скором будущем у меня ремонт. Я тут нарисовал схему.
Мне интересно, правильно ли меня научили учителя из ютуба.

В верхнем правом углу будет розетка которая не будет отключаться. При выходе из квартиры буду все отключать кроме холодильника
прерывистые линии - это свет. Остальные это розетки
картинка на облаке

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 907.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 16.1.2017, 20:46
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 350
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Плита Электро? Судя по автомату 32...
И вопрос по ванной комнате, надеюсь при проэктировании вы учли требование ГОСТ Р 50571.11-96,
701.53- относительно установки разеток?

Сообщение отредактировал Andre_san - 16.1.2017, 21:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 16.1.2017, 21:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1877
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(mikebo @ 16.1.2017, 20:34) *
... При выходе из квартиры буду все отключать кроме холодильника
А как Вы будете отключать всё?
Будете выщелкивать 11 автоматов или каждый раз открывать щиток этажный и воздействовать на рубильник? icon_surprised.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 16.1.2017, 21:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(mikebo @ 16.1.2017, 20:34) *
В скором будущем у меня ремонт. Я тут нарисовал схему.


Зачем столько автоматов и УЗО? Для квартиры 1-2 автомата будет вполне достаточно. Если больше, то это уже психическое расстройство.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.1.2017, 21:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
А как Вы будете отключать всё?
И главное - зачем? Если всё сделать по уму, то и беспокоиться не о чем, уходя из дома. И ни к чему делить розетки одной комнаты на две группы каждая с автоматами и УЗО. Также можно сократить число групп освещения.

Сообщение отредактировал uvk2 - 16.1.2017, 21:27


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 16.1.2017, 21:24
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 350
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Dimka1 @ 16.1.2017, 20:18) *
Зачем столько автоматов и УЗО? Для квартиры 1-2 автомата будет вполне достаточно. Если больше, то это уже психическое расстройство.

Согласен перебор, это получается 28 модулей должно встать в КЩ icon_lol.gif
Но и 1-2 тож маловато, должна быть золотая середина, 4-12 достаточно.

Сообщение отредактировал Andre_san - 16.1.2017, 21:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.1.2017, 21:31
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



А 16 розеток на комнату - это не расстройство? icon_biggrin.gif А ну как навтыкают туда всего чего угодно? Автомат может и не отработать (в теории).
Цитата
должна быть золотая середина, 4-12 достаточно.
На каждое помещение один автомат на розетки, один на освещение. Ну а подсобные можно и объединить.

Сообщение отредактировал uvk2 - 16.1.2017, 21:34


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.1.2017, 21:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Dimka1 @ 16.1.2017, 21:18) *
Для квартиры 1-2 автомата будет вполне достаточно. Если больше, то это уже психическое расстройство.
Не стоит ярлыки вешать. Квартиры разные, потребности разные и напичканность техникой тоже вещь не стандартная...
Кому то и один автомат на хату уже лишнее, рубильника достаточно... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 16.1.2017, 21:52
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Не,ну на свет двух АВ поделив пополам квартиру вполне достаточно,а также зал на розетки один АВ,ванну диф,один на кухню плюс один на плиту и один на подсобные.Итог: АВ-6штук плюс -1 ДИФ,плюсом можно вводной двух полюсный.В итоге 10 модулей и это за глаза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 17.1.2017, 5:18
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Ни фига вы не понимаете: чем больше АВ и УЗО,- тем солиднее и красивше! icon_smile.gif


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikebo
сообщение 17.1.2017, 11:29
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.1.2017
Пользователь №: 51189



Все дело не в красивости и не в количестве автоматов и узо и прочего. Мне в целом надо понять что и как надо делать правильно. И денег много нет. Но хочется все по уму сделать. Поэтому и обратился за помощью.
вот план квартиры и расстановка. Немного упростил схему электрики.
на облаке картинка

по денежкам получается:
•счетчик 2000
•вводной автомат -600
•16А х 4шт -560
•10А х 2шт - 280
•20А х 1шт - 460
•32А х1шт - 500
итого 4400

Что я делаю не так? icon_smile.gif


Сообщение отредактировал mikebo - 17.1.2017, 11:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 969.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.1.2017, 11:49
Сообщение #12


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Духовку и варочную тоже надо УЗО защищать.

Предложу свой вариант.
1. Освещение на две группы под 10А без УЗО: а) кухня+коридор б) комната
2. Розетки комната 16А с УЗО
3. Розетки кухня 16А с УЗО
4. Санузел (стиралка+освещение+вентиляторы на вытяжку) с УЗО - 16А - на одну линию
5. Теплый пол 16А с УЗО
6. Варочная и духовка - если у вас новостройка и дом с электроплитами - у вас уже должна быть одна линия 6 мм2 и под 32А. С целью удешевления (не тянуть и не защищать вторую линию) - можно их подключить шлейфом через клеммники духовки и панели, либо поставить дополнительный бокс с автоматами прямо по месту установки (спрятать его за мебелью). В принципе - под современные духовки достаточно отдельной линии 3х2,5 под 20А.

Вместо УЗО+АВ можно приобретать диф.автомат, места меньше занимает, да и по деньгам чуть легче будет.

Добавлю - вполне можно поставить после счетчика диф.автомат на ВСЕ группы, а санузел защитить еще одним диф.автоматом. Это существенно удешевит щиток. И по защите будет вполне адекватно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikebo
сообщение 17.1.2017, 12:31
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.1.2017
Пользователь №: 51189



Цитата(S-cream @ 17.1.2017, 11:49) *
Предложу свой вариант.

Спасибо, сейчас буду перерисовывать план
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 17.1.2017, 14:01
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(mikebo @ 17.1.2017, 13:31) *
Спасибо, сейчас буду перерисовывать план

S-cream нужно верить, он плохому не научит! (тем более, что он электроны видел! icon_biggrin.gif )


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.1.2017, 17:48
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(S-cream @ 17.1.2017, 11:49) *
Духовку и варочную тоже надо УЗО защищать.

Позволю себе поправить. Не "нужно", а "можно".


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.1.2017, 19:03
Сообщение #16


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



savelij®, таки не согласен с вами категорически. Металл (не везде эмалированный) , тэны, электроподжиги, электронные табло, контроллеры, высокая температура...
НУЖНО.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.1.2017, 20:32
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



S-cream, можете не соглашаться... Я высказал лишь то, что нормативка не требует того, что вытекает из Вашего имхо (НУЖНО).


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikebo
сообщение 17.1.2017, 22:12
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.1.2017
Пользователь №: 51189



на данный момент получается так

Сообщение отредактировал mikebo - 17.1.2017, 22:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.1.2017, 22:35
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



mikebo, Вы, как и другие зарегистрированные пользователи, имеете полное моральное право вставлять картинки (jpg. pnd. gif. и прочее...) прямо в сообщения на форуме... icon_wink.gif
Полагаю, так будет удобнее всем.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikebo
сообщение 18.1.2017, 7:41
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.1.2017
Пользователь №: 51189



Цитата(savelij® @ 17.1.2017, 22:35) *
mikebo, Вы, как и другие зарегистрированные пользователи, имеете полное моральное право вставлять картинки (jpg. pnd. gif. и прочее...) прямо в сообщения на форуме... icon_wink.gif
Полагаю, так будет удобнее всем.

Хорошо, я исправлюсь. Просто старая привычка давать ссылки на картинку. А из-за мелких элементов есть возможность подробнее рассмотреть мои "художества". Да и место на форуме не хотел занимать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2024, 9:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены