Настройка дисплея в NP-545 , Есть у кого опыт? подскажите |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Настройка дисплея в NP-545 , Есть у кого опыт? подскажите |
16.1.2017, 23:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.1.2016 Пользователь №: 47969 |
с NP73 приборами справился легко.
А вот 545 не могу понять ... все значения стоят <default> поменять ни на что не получается... может кто подсказать как сконфигурировать локальный дисплей? нужно отображать последовательно : дата / время / расход общий / расход по тарифу 1 / расход по тарифу 2 / текущее потребление Спасибо! |
|
|
|
|
17.1.2017, 9:48
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
1.Дата и время в 545 не отображается на дисплее.
2.<default> - это по умолчанию данный параметр включен. Соответственно , включаем <default> на расход общий,расход по тарифу 1 / расход по тарифу 2 / текущее потребление Возможно ещё циферные значения типа 999.999. Что не нужно отображать ,ставим - -------------------- |
|
|
18.1.2017, 13:56
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
с NP73 приборами справился легко. А вот 545 не могу понять ... все значения стоят <default> поменять ни на что не получается... может кто подсказать как сконфигурировать локальный дисплей? нужно отображать последовательно : дата / время / расход общий / расход по тарифу 1 / расход по тарифу 2 / текущее потребление Спасибо! Приборы 545 серии не имеют внутри батарейки, они могут быть тарифными только (исключительно) в составе системы Smart IMS, там маршрутизатор поддерживает время на счетчике. NP-07 имеют на борту батарейку, у них выводится на дисплей время и они могут отдельно работать как тарифные. |
|
|
18.1.2017, 14:53
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Поправлю Романа.
Все счётчики Smart-Ims (Кроме NP07) , могут быть тарифными только при наличии маршрутизатора -------------------- |
|
|
|
|
18.1.2017, 22:50
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.1.2016 Пользователь №: 47969 |
Парни, огромное спасибо за ответы.
Счетчики в системе с роутером. Просто свой поселок и своими силами установили и настраиваем систему учета. С выводом данных в итоге получилось .... НО! счетчик выводит все 18! экранов, которые можно показывать. Т.е. установка значения "--" не привела к тому,чтобы показывал только те значения у которых параметр <default>. В принципе это неважно... просто неудобно. Ну и конечно хочется понять ПОЧЕМУ??? опять же возвращаясь к 7 серии - все как надо: что указал отображать - то и показывает. |
|
|
19.1.2017, 11:15
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Владимир.А, Скрин покажите !.
На всех значениях , которые Вам не нужны ставить -. Естественно ,дождаться подтверждения получения/обработки счётчиком конфигурации -------------------- |
|
|
20.1.2017, 22:30
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.1.2016 Пользователь №: 47969 |
|
|
|
|
|
20.1.2017, 23:21
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Владимир.А, Все правильно сделано.
Кстати, какая версия Sims ?. Помню у меня на старой версии, дисплей отображал бред , хотя все правильно было сконфигурировано. Хорошо, а если считать локально Drouterом? Была ещё такая смешная ситуация, конфигурировали счётчик, а на дисплее все тарифные показания не появляются , в СИМСе показания приходили нормально с разбивкой по тарифам. В итоге на шильдике один номер счётчика, на самом деле другой (видно на заводе просто попутали). Выяснилось как, бабушка одна пришла, говорит , не могу записать показания в книжку, много на табло разного.Поехал с ноутом и с помощью Drouter выяснил, что серийные номера разные. -------------------- |
|
|
21.1.2017, 12:05
Сообщение
#9
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.1.2016 Пользователь №: 47969 |
Sims v. 6.0.1.607
А идея с неправильным номером счетчика интересная.... хотя в моем случае явно не так. поскольку после отправки конфигурации дисплея ситуация поменялась, значит счетчик правильно отнумерован... А есть ли возможность как-то удалить запросы которые висят в системе и у них там срок жизни еще несколько лет ? |
|
|
||
21.1.2017, 13:55
Сообщение
#10
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Код delete FROM [ADDAXDB_APPSERVER].[dbo].[rm_ReqData];
delete FROM [ADDAXDB_APPSERVER].[dbo].[rm_Request]; |
|
|
|
|
26.1.2017, 22:52
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.1.2016 Пользователь №: 47969 |
Alexisss, за код спасибо!
Но пока не настолько владею навыками общения с этой базой данных Похоже разобрался (подсказали) с ситуацией NP-545.... после отправки конфигурации дисплея 3-тий раз, все стало нормально.... Такое ощущение, что некоторые счетчики не прописываются с первого раза. Как объяснить не знаю , но повторная отправка конфигурации в итоге помогла. Еще раз спасибо всем, кто откликнулся! |
|
|
8.2.2017, 10:18
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 44763 |
но повторная отправка конфигурации в итоге помогла Это "Матрица" Так, если не понятно, как с базой работать - спрашивайте. Поможем. 1) заходим в "SQL Server Management Studio" (ищем в Пуске) на сервере с базой данных (надеюсь при установке вы установили этот модуль, в принципе можно доставить отдельно) 2) подключаемся к серверу с базой данных нашей системы (вы это указывали при установке NMS и SIMS) 3) Жмём создать запрос, вводим код, что выше и жмём кнопку "Выполнить" 4) Ждём и смотрим результат. Будет написано, сколько строк обработано/удалено. Но прежде чем делать любые действия с базой делаем резервную копию! У меня автоматом делается копия раз в неделю, т.к. нуегонафик. Удалить бекап проще, чем "сделать его задним числом". |
|
|
8.2.2017, 12:30
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Tu160,
Цитата У меня автоматом делается копия раз в неделю, т.к. нуегонафик. Удалить бекап проще, чем "сделать его задним числом". Золотые слова!! -------------------- |
|
|
21.2.2017, 0:29
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.1.2016 Пользователь №: 47969 |
" ЭТО МАТРИЦА" звучит хорошо
работаю с системой по GPRS столкнулся с такой проблемой : почему-то вдруг в один из дней модем перестал дозваниваться до роутера, а начал ему слать смски.... в итоге СВОЛОЧЬ отправил 166 смсок, сожрал все деньги!! Можно ли как-то отключить вообще смс канал? |
|
|
21.2.2017, 8:25
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
можно, я его никогда не включал.
В нмс в каналах связи hdlc gsm , удалите номер в разделе SMS phone -------------------- |
|
|
23.2.2017, 21:28
Сообщение
#16
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.1.2016 Пользователь №: 47969 |
Спасибо,
удалил. Посмотрю как отразится ... Смущает что когда посмотрел HDLS лог файл, то увидел , что номер который удалил из поля для смс все равно в лог файле упоминается.... |
|
|
25.2.2017, 10:32
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Владимир.А, Для закрепления результата,можно ребутнуть рутроутер и нмс
-------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 7:26 |
|
|
|
|