В ПУЭ 1.7.101 Сопротивление заземляющего устройства 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220.
а в 1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN проводника каждой ВЛ 5, 10 и 20 Ом при линейных напряжениях 660, 380 и 220. Интересует для сети 380 В. какой именно должен быть показатель в протоколе измерения - сопротивление заземляющего устройства 4 Ом или общее сопротивления растеканию - 10 Ом? И правильно ли я понимаю если измеряется сопротивление ЗУ то это сопротивление "железа" при котором зажимы прибора одного полюса крепятся к верху вертикальных электродов контура, другой полюс зажима на шину ГЗШ (которое должно быть 4 Ома) а когда измеряется общее сопротивление растеканию заземлителей (10 Ом) измеряется сопротивление от ГЗШ до испытательного электрода забитого в землю в пределах контура заземления? Понятно что методики по измерениям разные но интересует что именно должно измерятся для протокола к акту о готовности. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Влад_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Пардон что забыл о приветствии) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
И правильно ли я понимаю если измеряется сопротивление ЗУ то это сопротивление "железа" при котором зажимы прибора одного полюса крепятся к верху вертикальных электродов контура, другой полюс зажима на шину ГЗШ Нет, неправильно. Т.к. 18. Заземляющее устройство Совокупность заземлителя и заземляющих проводников 19. Заземлитель Проводник (электрод) или совокупность электрически соединенных между собой проводников (электродов), находящихся в соприкосновении с землей или ее эквивалентом 22. Заземляющий проводник Проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем Определения из книги Карякина Р.Н. "Нормы устройства сетей заземления" |
![]() |
|
Гость_Гость_Влад_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Прежде чем подписывать протоколы. надо для себя четко уяснить что вы измеряете. Поэтому советы на форуме не могут заменить самостоятельного изучения данного вопроса.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18070 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Где-то попадалась норма на сопротивление заземляющего проводника порядка 0,05 Ом.
С учетом мин.сечения заземл. проводников и обычно небольшой длины их вклад в сопротивление ЗУ - ни о чем. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18070 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Главное - сопротивление от оборудования до заземлителя - незначительная величина.
Подскажите, в протокол заносится значение сопр. мет.связи начиная от ГЗШ или от конкретного оборудования (ОПЧ) ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Да. Существует отделный протокол:
"Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, между заземленными установками и элементами установки." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Влад_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений ... ... ... 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Вообщем это касается повторных заземлений а не контура, наверное я не внимательно прочитал |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Смотря что измеряете, например на нашем предприятии:
1. При измерении общего сопротивления ЗУ (при всех подключенных заземлителей (ЗУ нейтрали тр-ра, естественных и повторных заземлителей т.п.) - 4 Ом. Это основное измерение при проверке сопротивления, обычно это ежегодное измерение. 2. При измерении сопротивления основного ЗУ (ЗУ к которому присоеденены нейтрали сточника питания) - 15 Ом. При этом измерении естественные и повторные заземлители исключаются. Это основное измерение при вводе ЗУ в работу, далее в эксплуатации измеряем только при вскрытии ЗУ. 3. При измерении повторных сопротивления ЗУ ВЛ - 10 Ом. При измерении общего сопротивления повторных заземлителей. При этом основное ЗУ должно быть отсоединено. Практически таких измерений не делаем. 4. Сопротивление металлосвязи оборудования с ГЗШ измеряется для всех электроприемников. Удивительно что если кто то не деляет этого измерения. Это сопротивление не нормируется, с учетом того, что сопротивление единичного контактного соединения не должно быть более 0,05Ом. Это основное измерение, делаем ежегодно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
2. При измерении сопротивления основного ЗУ (ЗУ к которому присоеденены нейтрали сточника питания) - 15 Ом. Подскажите, где в НТД эта цифра? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Ошибся, все цифры не упомнишь.
ПУЭ,7 п.1.7.101 30 Ом для 3-х ф 380В - ЗУ к которосму подключены нейтрали тр-ра. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Добавлю, что при экспл исп ПТЭЭП табл 36 - 30 Ом
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 456 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Это предельное сопротивление металлосвязи заземляеемого оборудования с заземлителем. Испытания проводятся с целью проверки надежности контактных соединений заземляющих проводников. Проводники, соединяющие оборудование и аппаратуру с заземляющим устройством не должны иметь обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление контактов должно быть не более 0.05 Ом. При выполнении измерений используют метод непосредственного замера переходного сопротивления контактов защитных, заземляющих, и зануляющих проводников. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Ошибся, все цифры не упомнишь. ПУЭ,7 п.1.7.101 30 Ом для 3-х ф 380В - ЗУ к которосму подключены нейтрали тр-ра. Пуэ, "1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. ..." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Пуэ, "1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. ..." Так каким же всё-таки должно быть это коварное и непонятное сопротивление ЗУ в электроустановках 380/220 В? Одни говорят, что не более 30 Ом, другие говорят, что не более 4 Ом - кому верить, куда податься бедному крестьянину, где искать правду? А для этого требуется лишь внимательно читать нормативные документы, а не выхватывать из контекста первые попавшиеся цифры! Посмотрим пресловутую таблицу № 36 из ПТЭЭП, на которую здесь многие ссылались: И что же мы видим? Всё те же 30 Ом и 4 Ом, но сопротивление 4 Ома должно быть получено с учётом повторных заземлений нулевого провода! Следовательно, 30 Ом должно быть без учёта повторных заземлений нулевого провода. По моему так. А что это там за циферки в скобочках стоят правее цифры 30, и ещё какое-то "ро" болтается неизвестно зачем? А эти цифры говорят о том, что при удельном сопротивлении грунта более 100 Ом*м допускается увеличение указанных выше норм в 0,01ρ раз, но не более десятикратного. Т.е. не всегда физически удаётся обеспечить сопротивление ЗУ равное 30 Ом, поэтому на этот случай существует небольшая "лазейка", позволяющая увеличить это значение до 300 Ом (для скальных пород или сухих песчаных грунтов с высокими удельными сопротивлениями). Но следует помнить, что это не относится к значению сопротивления 4 Ома - это святое и 4 Ома должно быть всегда, когда мы измеряем ЗУ в сборе с повторными заземлениями нулевых проводников! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.3.2017, 19:40 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
следует помнить, что это не относится к значению сопротивления 4 Ома - это святое и 4 Ома должно быть всегда, когда мы измеряем ЗУ в сборе с повторными заземлениями нулевых проводников! Да ладно. ГОСТ 12.1.030-81 (действующий) 4.4. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов (трансформаторов) или выводы однофазного источника питания электроэнергией, с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей нулевого провода должно быть не более 2,4 и 8 Ом соответственно, при междуфазных напряжениях 660, 380 и 220 В трехфазного источника питания или 380, 220 и 127 В однофазного источника питания. При удельном электрическом сопротивлении «земли» r выше 100 Ом·м допускается увеличение указанной нормы в r /100 раз. Да и ПУЭ, если внимательно читать нормативные документы, а не выхватывать из контекста первые попавшиеся цифры "1.7.101 При удельном сопротивлении земли >100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного." Причём, в этом пункте в качестве норм указаны все цифры - и 4, и 30. значит и увеличивать можно их всех ![]() ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.3.2017, 3:35 |
![]() |
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
...... Но следует помнить, что это не относится к значению сопротивления 4 Ома - это святое и 4 Ома должно быть всегда, когда мы измеряем ЗУ в сборе с повторными заземлениями нулевых проводников! [/quote] Что значит "в сборе с ПЗ 0-х проводников"? в п.4.4. ГОСТа 12.1 (указал Леша) речь- то идет о выводах Г (ТМ) 380В, где там повторное? Дальше будет, по ВЛ, при замерах на повторном (единичном) - 30 Ом. А если сразу за ТП ВРУ-0,4кВ здания (к примеру) и там свое ЗУ, со съемной переходной шинкой на магистрале на выводе к заземлителям - там 10 или 30 должно быть? В целом, вообше-то непонятки полные. Составители Норм увлеклись, расставляя Ом-ные значения для разных U и режимов нейтрали. А в чем принципиальная разница 4 или 10 или 30 Ом в эксплуатации ЗУ объяснений нет, исправить уже вряд ли получится, Союза нет, кому это надо? РТН или МинЭ может поставить "точку" в мучениях, приняв одно значение в сопротивления ЗУ, по отношению к защите человека, а не работоспособности железа, но рулит сегодня выпуском нормативно-правовых актов Минтруд (юристы-экономисты, даже не охрана труда).... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |