Поднять напряжение в сети от второго входа , как решить проблемму низкого напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Поднять напряжение в сети от второго входа , как решить проблемму низкого напряжения |
| Гость_Гость_Babaika_*_* |
13.1.2017, 18:32
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем добрый день.
У меня в дом заведено две 3х фазные линии от разных ТП. Основная и резервная коммерческая. Одновременно дом запитывается только от одной из двух, стоит перекидной рубильник. Нагрузна на основной линии зимой очень высокая ~100кв. 3 дома по 300-400 квм отапливаются электричеством. Линия 800м 50 СИП. Как следстве напряжение падает до 180В и ниже, начинает глючить техника, также эффективность электрокотлов (отопительных) и болера падает. Вопрос можно ли поднять напряжение в сети использую второй вход? Грубо говоря добавить 40В из резевной линии? Спасибо |
|
|
|
|
13.1.2017, 18:49
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Вопрос можно ли поднять напряжение в сети использую второй вход? Грубо говоря добавить 40В из резевной линии? Нет, нельзя. Можно распределить нагрузку между основной и резервной линией, Но при этом полного резервирования уже не будет без установки дополнительных аппаратов. |
|
|
| Гость_Гость_Babaika_*_* |
13.1.2017, 19:14
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Спасибо. А стабилизатор может помочь поднять напругу?
|
|
|
13.1.2017, 21:10
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата А стабилизатор может помочь поднять напругу? Конечно может, но!..... стабилизатор к нагрузке 100 кВт - это что-то.Вы представляете себе размеры, вес и цену такого стабилизатора хотя бы условно? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
|
13.1.2017, 21:57
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
теоретически, если ТП сидят на одной линии, можно на период высокой нагрузки параллелить вводы, но это как то не очень
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.1.2017, 7:33
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
теоретически, если ТП сидят на одной линии, можно на период высокой нагрузки параллелить вводы, но это как то не очень ага, чтобы хапнуть гемора от параллельной работы ТП по-полной самому и поделиться с сетевиками... если теоретически, тогда лучше собственную электростанцию... атомную... Сообщение отредактировал Ixtim - 14.1.2017, 7:38 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
| Гость_Гость_Babaika_*_* |
14.1.2017, 8:00
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
14.1.2017, 8:12
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Тэкс а можно поподробнее как параллелить и чем это чревато? Почему именно не очень? забудьте... потребителю этого нельзя делать, очень опасно и чревато тяжелой аварией с серьёзными последствиями не только для вас, но и для соседей...Спасибо такие работы могут выполняться только энергосетевыми организациями, с предварительными расчетами и выполнением ряда специальных условий... и даже для них это весьма сложная задача... простому потребителю она просто не под силу... Сообщение отредактировал Ixtim - 14.1.2017, 9:17 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
| Гость_Гость сочувтсвующий_* |
14.1.2017, 9:11
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Всем добрый день. У меня в дом заведено две 3х фазные линии от разных ТП. Основная и резервная коммерческая. Одновременно дом запитывается только от одной из двух, стоит перекидной рубильник. Нагрузна на основной линии зимой очень высокая ~100кв. 3 дома по 300-400 квм отапливаются электричеством. Линия 800м 50 СИП. Как следстве напряжение падает до 180В и ниже, ... А каква разрешённая к потреблению мощность в этих домах, т.е. что прописано в техусловиях (ТУ) на подключение? |
|
|
14.1.2017, 12:16
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Тэкс написано выше и на последний вопрос ответьте пысы: чуть лучший вариант раскидать нагрузку на оба ввода, но это тоже не айс -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
18.1.2017, 1:20
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2357 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
18.1.2017, 19:50
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1833 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
теоретически, если ТП сидят на одной линии, можно на период высокой нагрузки параллелить вводы, но это как то не очень А практически, будете платить за переток по счетчику в рублях, не потребляя сам, обретете гемор с нагрузкой в линии, гарантированно не получите прибавки по мощности для себя. В случае аварийной ситуации в сетях, можете еще и статью уголовную получить. Вопрос можно ли поднять напряжение в сети использую второй вход? Разделите нагрузку.Запитайте ответственных потребителей, бытовую технику от коммерческой линии. Котлы и нагреватели оставьте на основной. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 23:06 |
|
|
|
|