Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Поднять напряжение в сети от второго входа , как решить проблемму низкого напряжения

Гость_Гость_Babaika_*_*
сообщение 13.1.2017, 18:32
Сообщение #1





Гости






Всем добрый день.
У меня в дом заведено две 3х фазные линии от разных ТП. Основная и резервная коммерческая. Одновременно дом запитывается только от одной из двух, стоит перекидной рубильник.
Нагрузна на основной линии зимой очень высокая ~100кв. 3 дома по 300-400 квм отапливаются электричеством. Линия 800м 50 СИП. Как следстве напряжение падает до 180В и ниже, начинает глючить техника, также эффективность электрокотлов (отопительных) и болера падает.
Вопрос можно ли поднять напряжение в сети использую второй вход? Грубо говоря добавить 40В из резевной линии?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 13.1.2017, 18:49
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость_Babaika_* @ 13.1.2017, 19:32) *
Вопрос можно ли поднять напряжение в сети использую второй вход? Грубо говоря добавить 40В из резевной линии?

Нет, нельзя. Можно распределить нагрузку между основной и резервной линией, Но при этом полного резервирования уже не будет без установки дополнительных аппаратов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Babaika_*_*
сообщение 13.1.2017, 19:14
Сообщение #3





Гости






Спасибо. А стабилизатор может помочь поднять напругу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 13.1.2017, 21:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
А стабилизатор может помочь поднять напругу?
Конечно может, но!..... стабилизатор к нагрузке 100 кВт - это что-то.
Вы представляете себе размеры, вес и цену такого стабилизатора хотя бы условно?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.1.2017, 21:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



теоретически, если ТП сидят на одной линии, можно на период высокой нагрузки параллелить вводы, но это как то не очень


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 14.1.2017, 7:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(с2н5он @ 13.1.2017, 21:57) *
теоретически, если ТП сидят на одной линии, можно на период высокой нагрузки параллелить вводы, но это как то не очень

ага, чтобы хапнуть гемора от параллельной работы ТП по-полной самому и поделиться с сетевиками...
если теоретически, тогда лучше собственную электростанцию... атомную... icon_biggrin.gif чо уж мелочиться... icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Ixtim - 14.1.2017, 7:38


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Babaika_*_*
сообщение 14.1.2017, 8:00
Сообщение #7





Гости






Цитата(с2н5он @ 13.1.2017, 21:57) *
теоретически, если ТП сидят на одной линии, можно на период высокой нагрузки параллелить вводы, но это как то не очень


Тэкс а можно поподробнее как параллелить и чем это чревато? Почему именно не очень?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 14.1.2017, 8:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость_Babaika_* @ 14.1.2017, 8:00) *
Тэкс а можно поподробнее как параллелить и чем это чревато? Почему именно не очень?
Спасибо
забудьте... потребителю этого нельзя делать, очень опасно и чревато тяжелой аварией с серьёзными последствиями не только для вас, но и для соседей...
такие работы могут выполняться только энергосетевыми организациями, с предварительными расчетами и выполнением ряда специальных условий... и даже для них это весьма сложная задача... простому потребителю она просто не под силу...

Сообщение отредактировал Ixtim - 14.1.2017, 9:17


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 14.1.2017, 9:11
Сообщение #9





Гости






Цитата(Гость_Babaika_* @ 13.1.2017, 18:32) *
Всем добрый день.
У меня в дом заведено две 3х фазные линии от разных ТП. Основная и резервная коммерческая. Одновременно дом запитывается только от одной из двух, стоит перекидной рубильник.
Нагрузна на основной линии зимой очень высокая ~100кв. 3 дома по 300-400 квм отапливаются электричеством. Линия 800м 50 СИП. Как следстве напряжение падает до 180В и ниже, ...

А каква разрешённая к потреблению мощность в этих домах, т.е. что прописано в техусловиях (ТУ) на подключение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.1.2017, 12:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Babaika_* @ 14.1.2017, 9:00) *
Тэкс

написано выше и на последний вопрос ответьте
пысы: чуть лучший вариант раскидать нагрузку на оба ввода, но это тоже не айс


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 18.1.2017, 1:20
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2357
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(с2н5он @ 14.1.2017, 13:16) *
пысы: чуть лучший вариант раскидать нагрузку на оба ввода, но это тоже не айс

Почему не айс, самое простое и малозатратное решение, только надо добавить еще один перекидной рубильник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 18.1.2017, 19:50
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1833
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(с2н5он @ 13.1.2017, 21:57) *
теоретически, если ТП сидят на одной линии, можно на период высокой нагрузки параллелить вводы, но это как то не очень

А практически, будете платить за переток по счетчику в рублях, не потребляя сам, обретете гемор с нагрузкой в линии, гарантированно не получите прибавки по мощности для себя. В случае аварийной ситуации в сетях, можете еще и статью уголовную получить.

Цитата(Гость_Babaika_* @ 13.1.2017, 18:32) *
Вопрос можно ли поднять напряжение в сети использую второй вход?
Разделите нагрузку.
Запитайте ответственных потребителей, бытовую технику от коммерческой линии. Котлы и нагреватели оставьте на основной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 23:06