Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 12.1.2017, 19:11
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Заменили на подвесном потолке 4 лампы накаливания (все на одном выключателе, 30W каждая, цоколь Е14) на 4 светодиодные лампы (5,2W каждая, 4200К) - свет мигая включается на пару секунд, далее жужжит выключатель и всё гаснет. Если стоит одна лампа - то или еле-еле светит (как от батарейки) или также мигает и гаснет, но выключатель с одной лампочкой уже не жужжит. А при установке туда же ламп накаливания - те работают на отлично! Каких-либо регуляторов, типа диммера и т.п., нет. Установленные в переносной светильник каждая по отдельности светит отлично...
Как очевидно сам я не электрик icon_smile.gif и не понимаю как эта система держала 120W, но не держит 20,8W ??? Разобрал бы выключатель, но он "хитрый", не съёмный (и, кстати, без диодной подсветки).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 12.1.2017, 19:18
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Покажите хитрый выключатель на фото.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.1.2017, 19:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Автор, а при включении обычных лампочек нет ли плавного включения?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 12.1.2017, 20:10
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Гость_Александр_* @ 12.1.2017, 19:11) *
Добрый день. Заменили на подвесном потолке 4 лампы накаливания (все на одном выключателе, 30W каждая, цоколь Е14) на 4 светодиодные лампы (5,2W каждая, 4200К) - свет мигая включается на пару секунд, далее жужжит выключатель и всё гаснет. Если стоит одна лампа - то или еле-еле светит (как от батарейки) или также мигает и гаснет, но выключатель с одной лампочкой уже не жужжит. А при установке туда же ламп накаливания - те работают на отлично! Каких-либо регуляторов, типа диммера и т.п., нет. Установленные в переносной светильник каждая по отдельности светит отлично...
Как очевидно сам я не электрик icon_smile.gif и не понимаю как эта система держала 120W, но не держит 20,8W ??? Разобрал бы выключатель, но он "хитрый", не съёмный (и, кстати, без диодной подсветки).

А напряжение ламп накаливания каково,может там трансик стоит на 12 вольт а вы диоды на 220 суёте.Как вариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.1.2017, 20:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Фадик @ 12.1.2017, 20:10) *
А напряжение ламп накаливания каково,может там трансик стоит на 12 вольт а вы диоды на 220 суёте.Как вариант.
кстати тоже вариант...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 12.1.2017, 21:07
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



так это самое первое, что должно было прийти в голову - наверняка трансформатор стоит за потолком.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 13.1.2017, 12:59
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



S-cream.Дык, ТС заменил лампы НАКАЛИВАНИЯ, о каких тр-рах речь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 13.1.2017, 13:47
Сообщение #8





Гости






Цитата(се-ренький @ 13.1.2017, 12:59) *
... Дык, ТС заменил лампы НАКАЛИВАНИЯ, о каких тр-рах речь?

Возможно у ТС стояли галогенки на 12 В, отсюда и речь о трансформаторе и лампах накаливания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 13.1.2017, 18:59
Сообщение #9





Гости






Извините, что не сразу отвечаю - только домой приехал. Спасибо за вопросы!

При включении обычных лампочек плавного включения нет - горят сразу.

Напряжение 220В - лампу накаливания что в потолок, что в тот же переносной светильник - всё работает (и диодные тоже там пашут по отдельности на ура). Были бы на 12V - думаю, в светильнике не работали бы.
Хотя, что там за потолком не знаю, может и есть какой балласт (или типа того) - те, кто ставил потолок, не к ночи будут помянуты добрым словом, мне и кафель там клали (это всё в ванной). Потолок хорошо так вмурован в стены - не приподнять посмотреть, отдирать его ради 4 лампочек не охота. Вообще-то мастера они те ещё... эти черти мне вентиляцию там ЗАМУРОВАЛИ. По началу спрашивал чёт душновато в ванной стало (раньше сухо было, чуть ли не сквозняк ходил), говорят - да не, работаем ещё, вода, раствор, то-сё, жарко мол. Через пару месяцев как сдали - ну духота и всё. Полез смотреть - мож что забилось или плёнку какую не убрали - смотрю, стенка кафельная, а на ней поверх прилеплена решетка вентиляционная! Кафель даже не простукивается, хорошо заделали. Звоню жене бригадира (она типа их диспетчера) - та в крик "вы что на людей наговариваете?! совесть у меня есть или нет?!". Пару раз звонил, потом плюнул.

Лампы самые обычные - накаливания, со спиралькой (30Вт Navigator 230В, зеркальная), не галогенки.
Новые светодиодные - 5,2W ECOLA R39 (G4SV52ELC).
На счёт трансформатора сомневаюсь, не стали бы они схему там мудрить - наверняка раскидали прямую проводку и всё.

Выключатель двухкнопочный Wessen (без подсветки) - посмотрел в интернете как его снять, оказалось, что сначала снимаются клавиши а далее всё просто (я-то рамку тянул - он целиком лез, с креплениями icon_redface.gif не знал). Предохранителей или чего-то типа того там нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 13.1.2017, 19:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



автор, а если оставить одну просто лампочку и одну светодиодку? Тогда как работает?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр__*
сообщение 14.1.2017, 14:03
Сообщение #11





Гости






Цитата(haramamburu @ 13.1.2017, 19:27) *
автор, а если оставить одну просто лампочку и одну светодиодку? Тогда как работает?

А вместе с лампой накаливания светодиодная светит! Включается едва заметно дрожа на полсекунды и дальше обе горят нормально, ровно.
А что это может означать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 14.1.2017, 16:14
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Александр_ @ 14.1.2017, 14:03) *
А вместе с лампой накаливания светодиодная светит! Включается едва заметно дрожа на полсекунды и дальше обе горят нормально, ровно.
А что это может означать?

А это означает, что у вас там в цепочке есть элементы как диммер или "гранит"... короче что то на полупроводниках...
раз у вас трещит именно выключатель - то с него и стоит начать, снять и посмотреть что будет, просто закоротив жилы.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр__*
сообщение 14.1.2017, 17:59
Сообщение #13





Гости






Спасибо большое! Видимо, всё же придётся за потолок как-то залезать...
Вот ещё заметил - светодиодная лампа тихо-тихо жужжит (когда установлена вместе с л.накаливания).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 15.1.2017, 12:14
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Александр_ @ 14.1.2017, 17:59) *
Спасибо большое! Видимо, всё же придётся за потолок как-то залезать...
Вот ещё заметил - светодиодная лампа тихо-тихо жужжит (когда установлена вместе с л.накаливания).
Начните, как уже и говорил, с выключателя, не поможет - тогда уж и за потолок...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...