Уважаемые спецы и все, все, все!!
Помогите разобраться с ситуацией. Сельская местность. Имеется линия электроснабжения от ТП до первого потребителя проводом СИП4 4х70 380 Вольт длинна 120м, к ней подключены ещё 2 потребителя проводом СИП4 2х16 ессно 220 Вольт длинна 30м, у последних двух постоянные скачки напряжения, хотя нагрузка только освещение в пределах 300 Ватт. В чём может быть причина скачков? Хочу поставить конвекторы в дом на суммарную мощность 3кВатт, т.е. напряжение проседать будет при включении, что нежелательно для остальной быт. техники. Может быть ещё один кабель от 4х70 до дома на конвектора отдельно кинуть, а скачки стабилизировать? Что думаете?? Спасибо за советы. Р.S. Трансформатор новый, напряжение скачет от 210 до 245 Вольт, ну китайцем конечно мерил может врёт. Сообщение отредактировал юрий1111 - 10.1.2017, 15:23 |
|
|
юрий1111 электроснабжение дачи 10.1.2017, 15:09
ЛЕША Цитата(юрий1111 @ 10.1.2017, 19:09) В чём... 10.1.2017, 15:53
Null Расстояние от ТП небольшое, поэтому на этом участк... 10.1.2017, 15:56
Volt380 если напряжение гуляет в пределах нормы - ничего с... 11.1.2017, 9:54
Михаил Ник... Норма от 198 до 242 В. В первую очередь осматриваю... 11.1.2017, 10:49
Сергей ДД Цитата(юрий1111 @ 10.1.2017, 15:09) Сельс... 11.1.2017, 14:12
Volt380 я бы в вашем случае установил реле напряжения и сп... 12.1.2017, 8:38
Гость сочувтсвующий Цитата(Volt380 @ 12.1.2017, 8:38) я бы в ... 12.1.2017, 13:13
Гость сочувтсвующий Цитата(юрий1111 @ 10.1.2017, 15:09) Уважа... 12.1.2017, 13:17![]() ![]() ![]() |
|