Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сщиток в 1к квартире

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 10.1.2017, 20:29
Сообщение #1





Гости






Помогите разобраться, на лестнице вводной стоит на 63А (фото 1) надо ли в квартире перед УЗО ставить автомат на 63А (фото 2), или можно сразу ставить УЗО на 40А?
http://keepfoto.ru/i/3akf/q3lIM
http://keepfoto.ru/i/3akg/qPZaR
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.1.2017, 20:58
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



УЗО должно защищаться соответствующим автоматом. А вот если УЗО меньше, чем автомат, то оно не защищено.
По вашей фотографии непонятно что и как у вас расключено, но, по логике вещей, всё правильно сделано - ваше УЗО защищает все группы потребителей, и защищено оно всеми мелкими автоматами.
Вводной автомат в квартире на 63 А - не помешает, хотя и не обязателен в данном случае. Немного повышает безопасность.

Электрику, который всё расключал - дать по рукам за то, что использовал исключительно желто-зеленый провод.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 10.1.2017, 21:39
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



И учителю русского языка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.1.2017, 22:02
Сообщение #4





Гости






Цитата(17 @ 10.1.2017, 21:39) *
И учителю русского языка.

Каюсь))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 10.1.2017, 22:40
Сообщение #5





Гости






Цитата(S-cream @ 10.1.2017, 20:58) *
УЗО должно защищаться соответствующим автоматом. А вот если УЗО меньше, чем автомат, то оно не защищено.
По вашей фотографии непонятно что и как у вас расключено, но, по логике вещей, всё правильно сделано - ваше УЗО защищает все группы потребителей, и защищено оно всеми мелкими автоматами.
Вводной автомат в квартире на 63 А - не помешает, хотя и не обязателен в данном случае. Немного повышает безопасность.

Электрику, который всё расключал - дать по рукам за то, что использовал исключительно желто-зеленый провод.

Если вводной в квартире не обязателен, то на сколько А следует выбрать УЗО?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.1.2017, 2:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



63А


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 11.1.2017, 6:12
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1008
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Ради интереса: 12 ав и 1к квартира?


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2025, 5:36
Rambler's Top100     