Помогите разобраться, на лестнице вводной стоит на 63А (фото 1) надо ли в квартире перед УЗО ставить автомат на 63А (фото 2), или можно сразу ставить УЗО на 40А?
http://keepfoto.ru/i/3akf/q3lIM http://keepfoto.ru/i/3akg/qPZaR |
|
|
|
|
10.1.2017, 20:58
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
УЗО должно защищаться соответствующим автоматом. А вот если УЗО меньше, чем автомат, то оно не защищено.
По вашей фотографии непонятно что и как у вас расключено, но, по логике вещей, всё правильно сделано - ваше УЗО защищает все группы потребителей, и защищено оно всеми мелкими автоматами. Вводной автомат в квартире на 63 А - не помешает, хотя и не обязателен в данном случае. Немного повышает безопасность. Электрику, который всё расключал - дать по рукам за то, что использовал исключительно желто-зеленый провод. -------------------- |
|
|
10.1.2017, 21:39
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
И учителю русского языка.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
10.1.2017, 22:02
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
10.1.2017, 22:40
Сообщение
#5
|
|
Гости |
УЗО должно защищаться соответствующим автоматом. А вот если УЗО меньше, чем автомат, то оно не защищено. По вашей фотографии непонятно что и как у вас расключено, но, по логике вещей, всё правильно сделано - ваше УЗО защищает все группы потребителей, и защищено оно всеми мелкими автоматами. Вводной автомат в квартире на 63 А - не помешает, хотя и не обязателен в данном случае. Немного повышает безопасность. Электрику, который всё расключал - дать по рукам за то, что использовал исключительно желто-зеленый провод. Если вводной в квартире не обязателен, то на сколько А следует выбрать УЗО? Заранее спасибо! |
|
|
11.1.2017, 2:09
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
63А
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
11.1.2017, 6:12
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1057 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Ради интереса: 12 ав и 1к квартира?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2026, 10:00 |
|
|
|
|