электроснабжение дачи , скачки напряжения

юрий1111
сообщение 10.1.2017, 15:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 50997



Уважаемые спецы и все, все, все!!
Помогите разобраться с ситуацией.
Сельская местность.
Имеется линия электроснабжения от ТП до первого потребителя проводом СИП4 4х70 380 Вольт длинна 120м,
к ней подключены ещё 2 потребителя проводом СИП4 2х16 ессно 220 Вольт длинна 30м,
у последних двух постоянные скачки напряжения, хотя нагрузка только освещение в пределах 300 Ватт.
В чём может быть причина скачков?
Хочу поставить конвекторы в дом на суммарную мощность 3кВатт,
т.е. напряжение проседать будет при включении, что нежелательно для остальной быт. техники.
Может быть ещё один кабель от 4х70 до дома на конвектора отдельно кинуть, а скачки стабилизировать?
Что думаете??
Спасибо за советы.
Р.S.
Трансформатор новый, напряжение скачет от 210 до 245 Вольт, ну китайцем конечно мерил может врёт.

Сообщение отредактировал юрий1111 - 10.1.2017, 15:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 10.1.2017, 15:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(юрий1111 @ 10.1.2017, 19:09) *
В чём может быть причина скачков?

Надо бы обследовать присоединение к нулевому выводу трансформатора, да и вообще проследить (сфотографировать) цепь в РУ-0,4кВ ТП.
Повторные ЗУ на опорах ВЛИ есть? Опоры ж/б?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 10.1.2017, 15:56
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Расстояние от ТП небольшое, поэтому на этом участке при надежных контактах никаких скачков не должно быть. Скорее всего проблема на линии 10(6) кВ. Чем она длиннее, чем больше на ней нагрузка - тем более вероятны перепады у вас. Для вашей нагрузки и 16 мм^ достаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 11.1.2017, 9:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



если напряжение гуляет в пределах нормы - ничего страшного..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 11.1.2017, 10:49
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Норма от 198 до 242 В. В первую очередь осматриваются соединение: протягиваются болтовые соединения на автоматах, так же прокалывающий зажим на СИПе нужно подтянуть (если монтировались зимой то возможен плохой контакт) и т.д.......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 11.1.2017, 14:12
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(юрий1111 @ 10.1.2017, 15:09) *
Сельская местность.
Имеется линия электроснабжения от ТП до первого потребителя проводом СИП4 4х70 380 Вольт длинна 120м,
к ней подключены ещё 2 потребителя проводом СИП4 2х16 ессно 220 Вольт длинна 30м,
у последних двух постоянные скачки напряжения, хотя нагрузка только освещение в пределах 300 Ватт.
В чём может быть причина скачков?
...
Трансформатор новый, напряжение скачет от 210 до 245 Вольт, ну китайцем конечно мерил может врёт.

Если контакт в ВЛИ-0,4 нормальный, то скачки возможны, по вине тр-ра, со стороны 10 кВ. 210-245 это нормальное напряжение. Скачки только у двух последних? Тогда ищите плохой контакт в линии, шлейфа, место подключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 12.1.2017, 8:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



я бы в вашем случае установил реле напряжения и спал бы спокойно. УЗМ-51М например..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 12.1.2017, 13:13
Сообщение #8





Гости






Цитата(Volt380 @ 12.1.2017, 8:38) *
я бы в вашем случае установил реле напряжения и спал бы спокойно. ...

Интересно стало, как реле напряжения может избавить от скачков? Первый вопрос ТС был "... В чём может быть причина скачков? ...", далее: "... Может быть ещё один кабель от 4х70 до дома на конвектора отдельно кинуть, а скачки стабилизировать?" ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 12.1.2017, 13:17
Сообщение #9





Гости






Цитата(юрий1111 @ 10.1.2017, 15:09) *
Уважаемые спецы и все, все, все!!
Помогите разобраться с ситуацией.
Сельская местность.
Имеется линия электроснабжения от ТП до первого потребителя проводом СИП4 4х70 380 Вольт длинна 120м,
к ней подключены ещё 2 потребителя проводом СИП4 2х16 ессно 220 Вольт длинна 30м,
у последних двух постоянные скачки напряжения, хотя нагрузка только освещение в пределах 300 Ватт.
В чём может быть причина скачков?
...

В сетевую организацию обращались? И ещё, какое ваше отношение к линии? Вы чисто потребитель или занимаетесь обслуживанием этой линии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения