Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.1.2017 Пользователь №: 50997 ![]() |
Уважаемые спецы и все, все, все!!
Помогите разобраться с ситуацией. Сельская местность. Имеется линия электроснабжения от ТП до первого потребителя проводом СИП4 4х70 380 Вольт длинна 120м, к ней подключены ещё 2 потребителя проводом СИП4 2х16 ессно 220 Вольт длинна 30м, у последних двух постоянные скачки напряжения, хотя нагрузка только освещение в пределах 300 Ватт. В чём может быть причина скачков? Хочу поставить конвекторы в дом на суммарную мощность 3кВатт, т.е. напряжение проседать будет при включении, что нежелательно для остальной быт. техники. Может быть ещё один кабель от 4х70 до дома на конвектора отдельно кинуть, а скачки стабилизировать? Что думаете?? Спасибо за советы. Р.S. Трансформатор новый, напряжение скачет от 210 до 245 Вольт, ну китайцем конечно мерил может врёт. Сообщение отредактировал юрий1111 - 10.1.2017, 15:23 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Расстояние от ТП небольшое, поэтому на этом участке при надежных контактах никаких скачков не должно быть. Скорее всего проблема на линии 10(6) кВ. Чем она длиннее, чем больше на ней нагрузка - тем более вероятны перепады у вас. Для вашей нагрузки и 16 мм^ достаточно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
если напряжение гуляет в пределах нормы - ничего страшного..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Норма от 198 до 242 В. В первую очередь осматриваются соединение: протягиваются болтовые соединения на автоматах, так же прокалывающий зажим на СИПе нужно подтянуть (если монтировались зимой то возможен плохой контакт) и т.д.......
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Сельская местность. Имеется линия электроснабжения от ТП до первого потребителя проводом СИП4 4х70 380 Вольт длинна 120м, к ней подключены ещё 2 потребителя проводом СИП4 2х16 ессно 220 Вольт длинна 30м, у последних двух постоянные скачки напряжения, хотя нагрузка только освещение в пределах 300 Ватт. В чём может быть причина скачков? ... Трансформатор новый, напряжение скачет от 210 до 245 Вольт, ну китайцем конечно мерил может врёт. Если контакт в ВЛИ-0,4 нормальный, то скачки возможны, по вине тр-ра, со стороны 10 кВ. 210-245 это нормальное напряжение. Скачки только у двух последних? Тогда ищите плохой контакт в линии, шлейфа, место подключения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
я бы в вашем случае установил реле напряжения и спал бы спокойно. УЗМ-51М например..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
я бы в вашем случае установил реле напряжения и спал бы спокойно. ... Интересно стало, как реле напряжения может избавить от скачков? Первый вопрос ТС был "... В чём может быть причина скачков? ...", далее: "... Может быть ещё один кабель от 4х70 до дома на конвектора отдельно кинуть, а скачки стабилизировать?" ... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Уважаемые спецы и все, все, все!! Помогите разобраться с ситуацией. Сельская местность. Имеется линия электроснабжения от ТП до первого потребителя проводом СИП4 4х70 380 Вольт длинна 120м, к ней подключены ещё 2 потребителя проводом СИП4 2х16 ессно 220 Вольт длинна 30м, у последних двух постоянные скачки напряжения, хотя нагрузка только освещение в пределах 300 Ватт. В чём может быть причина скачков? ... В сетевую организацию обращались? И ещё, какое ваше отношение к линии? Вы чисто потребитель или занимаетесь обслуживанием этой линии? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |