Помогите собрать электрощит 2-к квартиры , Нужна помощь

adnis
сообщение 7.1.2017, 21:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.1.2017
Пользователь №: 50946



Нужен совет профессионалов, смысл вот в чем, 2-к квартира, схему щитка я нарисовал, хотелось бы, чтобы те кто разбираются проверили ее и высказали свои замечания по поводу выбора автоматов УЗО, сечений кабеля или может я что-то упустил.

Есть несколько вопросов которые меня интересуют:
1. На кухню хочу поставить Встраиваемую ГАЗОВУЮ поверхность и электрический духовой шкаф, какие для них взять автоматы и выбрать кабель по сечению, как их вообще подключать?
2. Можно ли на одно УЗО как показано на картинке подключить - Холодильник, Котел, стиральную машинку, духовку и газовую поверхность?

http://

Сообщение отредактировал adnis - 7.1.2017, 21:34
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 7.1.2017, 22:23
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413




Эт там где знать то,соломки подстелить,по этому принципу наверное?Ну если пустых денех много то флаг в руки.Тут максимум два узо и усё. Дом хоть какой постройки,а то любители есть путать землю с нулём.как нельзя.а так как я вижу то узо нужно для стиралки и котла,свет вообще только от лишних денег,на любителя.разетки глупо тоже,ну если денег много то хоть на каждую разетку и лампочку.А так у меня в трёшке своей и то меньше получилось и вроде не кроил,ну кроме лишних узо.И не в чём себе не отказывал Даже общий щит переделал.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adnis
сообщение 7.1.2017, 22:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.1.2017
Пользователь №: 50946



Дом панельный новый, допустим я делаю два УЗО на Стиралку и на Котел, остальные потребители Холодильник, Духовка, варочная я могу кинуть на одно узо или обязательно для каждого свой. А на счет денег, то стоимость полностью всей проводки на заказ 50 тыс р, я же сам буду делать за 25 тыс р и за счет экономии ставить все по максимуму.

Сообщение отредактировал savelij® - 7.1.2017, 23:20
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 8.1.2017, 0:22
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413




холодильник это мелкий потребитель,варочная если газ то тоже ни о чём,так же и если котёл газ.Вы не дали развёрнуто.А так то можно и котелок и варку и ещё разетки кинуть на одно узо и другое узо кинуть на машинку плюсом ещё что то.Ну а так то каждый сам сходит по своиму с ума.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.1.2017, 2:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17990
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(adnis @ 7.1.2017, 21:32) *
Нужен совет

К светильникам нужен защитный проводник (даже если в данный момент в планах светильник 2 класса).

Цитата(Фадик @ 7.1.2017, 22:23) *
.. как я вижу то узо нужно для стиралки и котла,свет вообще только от лишних денег,на любителя.разетки глупо тоже

Может не стоит про "глупо" ? icon_confused.gif
ГОСТ Р 50571.3-2009 Требования для обеспечения безопасности.Защита от поражения электрическим током.
"В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20А, которые используют обычные лица."


Цитата(adnis @ 7.1.2017, 22:42) *
.. на одно узо или обязательно для каждого свой

Главное, что бы суммарный ток АВ в группе (с УЗО) или номинал вводного АВ 40А (поскольку нет АВ перед УЗО) не превышал номинал рабочего тока УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 8.1.2017, 11:18
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



[quote name='Олега' date='8.1.2017, 2:34' post='453819']
К светильникам нужен защитный проводник (даже если в данный момент в планах светильник 2 класса).


Может не стоит про "глупо" ? icon_confused.gif
ГОСТ Р 50571.3-2009 Требования для обеспечения безопасности.Защита от поражения электрическим током.
"В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20А, которые используют обычные лица."

Стоит про глупо.вы конечно можете жить по уставу и шаг в сторону приравнивается к побегу,дело хозяйское.Тут возникает вопрос, какие приборы в квартире могут быть так опасны? они практически все из пластика и многих ты ваще не трогаешь.Возникает вопрос,то ли пластик стал проводником,то ли спать с прибором в обнимку и за например батарею во сне держатся и та собака может на ППР сделана.А так следовать глупо правилам не включая голову тоже можно но смысла бывает нет,а денег уходит лишних просто так.А так каждый пусть выбирает и думает сам,может от пылесоса пластикова или монитора дёрнуть или нет.

Сообщение отредактировал Фадик - 8.1.2017, 11:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.1.2017, 13:42
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17990
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Фадик @ 8.1.2017, 11:18) *
Стоит про глупо.вы конечно можете жить по уставу и шаг в сторону приравнивается к побегу,дело хозяйское.Тут возникает вопрос, какие приборы в квартире могут быть так опасны? они практически все из пластика и многих ты ваще не трогаешь.Возникает вопрос,то ли пластик стал проводником,то ли спать с прибором в обнимку и за например батарею во сне держатся и та собака может на ППР сделана.А так следовать глупо правилам не включая голову тоже можно но смысла бывает нет,а денег уходит лишних просто так.А так каждый пусть выбирает и думает сам,может от пылесоса пластикова или монитора дёрнуть или нет.

Фадик, здесь люди (и обычные лица и квалифицированные) ищут правильные ответы на свои вопросы. Правильные ответы - это в соответствии с правилами, не надо пичкать народ ИМХами. Правила пишут люди в основном не глупее, и следуют им - тоже не дурачки.
А голова, если не глупая, должна бы включаться, несомненно. Только без конфликта с нормативами, особенно по безопасности. Ведь иной раз некоторые господа предлагают не использовать даже уже проложенные защитные РЕ-проводники в TN
В розетки обыватель включает любое оборудование, и второго и первого классов. Первого класса еще полно (и вилки с з/к не упразднены), надо перечислить ? icon_confused.gif
Да, когда-то, пока "промышленность не освоила", мелочовку допускалось не занулять (про УЗО и не слыхивали), например:
Прикрепленное изображение

Но нынче такой допуск отсутствует (зануление - необходимо для автоматического отключения, это основная защита при повреждении) и УЗО для розетки также обязано быть (дополнительная защита). У электрочайника с пластиковым корпусом вилка имеет защитные контакты.

Сообщение отредактировал Олега - 8.1.2017, 13:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 8.1.2017, 15:42
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Олега @ 8.1.2017, 13:42) *
Но нынче такой допуск отсутствует (зануление - необходимо для автоматического отключения, это основная защита при повреждении) и УЗО для розетки также обязано быть (дополнительная защита). У электрочайника с пластиковым корпусом вилка имеет защитные контакты.


Про чайник то я ни когда не понимал,для чего и что он защищает,корпус ? Как я думаю что ни кто пальцем не проверяет температуру во время нагрева или? И наверно еще проводом с чем нибудь заземлённым держится (соеденён)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.1.2017, 17:10
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17990
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Фадик @ 8.1.2017, 15:42) *
Про чайник то я ни когда не понимал,для чего и что он защищает,корпус ?

Когда мне непонятно, я спрашиваю, не стесняюсь. Подтекающий чайник не попадался ? Достаточно ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.1.2017, 18:22
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Фадик, а я чего то не понимаю, почему ты протестуешь против защиты всех розеток при помощи УЗО. Берем те же 1-2 штуки, только с бОльшим номиналом и заводим под него все линии. В чем проблема то? Проверено, что в двушке даже на старой проводке ложных срабатываний не бывает. Не понимаю, чем не нравится то


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 8.1.2017, 18:36
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



adnis, и на духовку и на ванную дифы более 16А зачем? не завышайте номиналы, 16А достаточно..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adnis
сообщение 9.1.2017, 20:00
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.1.2017
Пользователь №: 50946



Спасибо за совет!

Сообщение отредактировал adnis - 9.1.2017, 20:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 11.1.2017, 9:24
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



нормальная схема, сечение кабелей тоже нормальное
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adnis
сообщение 12.1.2017, 20:11
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.1.2017
Пользователь №: 50946



Цитата(Ulij @ 11.1.2017, 10:24) *
нормальная схема, сечение кабелей тоже нормальное



Спасибо, будем собирать скоро!
Вернуться в начало страницы