Главный АВ с УЗО выбивает при выключенных групповых. Может ли это быть по внешним причинам в многоквартирном доме? Проводку в квартире заменили больше года назад, и проблемы после ремонта не было. Если фаза проходит по нескольким квартирам и КЗ возникает у соседей, как будет реагировать УЗО у меня?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Если....КЗ возникает у соседей, как будет реагировать УЗО у меня? Никак! И Ваш главный (вводной) не будет выбивать.Ищите проблему в сети собственной квартиры. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
... фаза проходит по нескольким квартирам и КЗ возникает у соседей, как будет реагировать УЗО у меня? Вы сначала определитесь ... фаза проходит или распределяется?Для лучшего определения, вот Вам картинки ... если и правда "проходит" ... пора бить морду соседу. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |