Сечение кабеля

KulyaUA
сообщение 7.1.2017, 22:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.1.2017
Пользователь №: 50948



Добрый вечер уважаемые форумчане!Купил кабель для квартиры на розетки, сечением 2,5квмм,а по факту оказалось 1,75.Можно ли его использовать?Всех с Рождеством!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 7.1.2017, 22:31
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(KulyaUA @ 7.1.2017, 22:23) *
Добрый вечер уважаемые форумчане!Купил кабель для квартиры на розетки, сечением 2,5квмм,а по факту оказалось 1,75.Можно ли его использовать?Всех с Рождеством!

Это сечение или диаметр???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 7.1.2017, 22:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



как измерили? такое отклонение только в сплетнях слышал..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KulyaUA
сообщение 7.1.2017, 22:48
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.1.2017
Пользователь №: 50948



Цитата(Фадик @ 7.1.2017, 22:31) *
Это сечение или диаметр???

Сечение.

Измерил штангелем,по формуле 1,5 в квадрат и умножил на 0,78.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.1.2017, 23:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Судя по UA - Украина ? Российские заводы в каталогах приводят данные на сечение 1,5 мм2 меди при 2-х рабочих проводниках - 24А долговременных. Это вполне вписывается в гарантированный заводом ток условного отключения в 1,45Iн для АВ 16А. (16*1,45=23,2А).
У вас 1,5*1,5*0,785=1,766 мм2. Резюме: вполне можно, если нет иных (более жестких) условий прокладки, уменьшающих длит.доп.ток 24А. Для этого в российском ГОСТ Р 50571.5.52 приводятся коэффициенты понижения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KulyaUA
сообщение 8.1.2017, 0:03
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.1.2017
Пользователь №: 50948



Большое спасибо всем!!!Еще раз с Рождеством!