Добрый вечер уважаемые форумчане!Купил кабель для квартиры на розетки, сечением 2,5квмм,а по факту оказалось 1,75.Можно ли его использовать?Всех с Рождеством!
|
|
|
|
|
7.1.2017, 22:31
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
|
|
|
7.1.2017, 22:35
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
как измерили? такое отклонение только в сплетнях слышал..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
7.1.2017, 22:48
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.1.2017 Пользователь №: 50948 |
|
|
|
|
|
7.1.2017, 23:16
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18454 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Судя по UA - Украина ? Российские заводы в каталогах приводят данные на сечение 1,5 мм2 меди при 2-х рабочих проводниках - 24А долговременных. Это вполне вписывается в гарантированный заводом ток условного отключения в 1,45Iн для АВ 16А. (16*1,45=23,2А).
У вас 1,5*1,5*0,785=1,766 мм2. Резюме: вполне можно, если нет иных (более жестких) условий прокладки, уменьшающих длит.доп.ток 24А. Для этого в российском ГОСТ Р 50571.5.52 приводятся коэффициенты понижения. |
|
|
8.1.2017, 0:03
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.1.2017 Пользователь №: 50948 |
Большое спасибо всем!!!Еще раз с Рождеством!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|