Схема ЭУ: ПС 110/10 с 18 штуками отходящими КВЛ-10 кВ. Головные участки отходящие от ПС до первых опор ВЛ-10, длиной по 40-50 метров, выполнены кабелями из сшитого полиэтилена, заземление экрана выполнено с двух сторон, способ прокладки кабелей в земле " в плоскости", проложены в 1997 году. При повреждениях в сети 10 кВ (в основном на кабеле), периодически происходят веерные отключения отходящих ВЛ с ПС, с интервалами менее 1с, отключается по 4-8 отходящих. Какие-то фидера отключаются от токовой отсечки (600-1200А), какие-то от МТЗ-10 (200-500А). При обходе-осмотре ВЛ явных повреждений не выявляется. Веерных отключения происходят 1 раз в 3-4 месяца, на протяжении 2 лет.
Грешу на кабельные вставки, точнее на заземления поводков, но понять и доказать ничего немогу. Сталкивался кто-нибудь из знатоков с похожими явлениями, и как с ними боролись? Спасибо. |
|
|
Sn1x1 Веерные отключения ВЛ-10 кВ 6.1.2017, 16:03
с2н5он Цитата(Sn1x1 @ 6.1.2017, 17:03) заземлени... 6.1.2017, 16:56
Гость А причем здесь веерные отключения? Веерные - это к... 7.1.2017, 11:48
Roman D Цитата(Гость @ 7.1.2017, 10:48) Сие рассм... 7.1.2017, 15:24
Гость Цитата(Roman D @ 7.1.2017, 15:24) ...Изме... 7.1.2017, 19:57
Roman D Евгений Георгиевич, извиняюсь, если не так.
Но... ... 7.1.2017, 20:26
Сергей ДД Цитата(Sn1x1 @ 6.1.2017, 16:03) Сталкивал... 8.1.2017, 13:26
doro А что, вашим релейщикам более высокого уровня вопр... 8.1.2017, 14:15
Сергей ДД Всех интересует своя работа, в минимальной комплек... 8.1.2017, 17:50
Sn1x1 Цитата(с2н5он @ 6.1.2017, 15:56) подробне... 9.1.2017, 8:51
Сунцов Денис Цитата(Sn1x1 @ 9.1.2017, 8:51) 3) Спустя ... 9.1.2017, 13:16
doro Цитата(Sn1x1 @ 9.1.2017, 8:51) ...Запреще... 9.1.2017, 14:47
Сергей ДД Цитата(Sn1x1 @ 9.1.2017, 8:51) Осмотр теп... 9.1.2017, 19:41
Sn1x1 Цитата(doro @ 9.1.2017, 13:47) Да нет, ск... 10.1.2017, 8:46
doro Великолепная подборка!
По запросу, направленно... 10.1.2017, 12:59
Евгений Осциллограммы читать мне не чем, да и не особый я ... 10.1.2017, 13:49
Фарваз Цитата(Евгений @ 10.1.2017, 13:49) Осцилл... 2.9.2019, 19:12
doro Совершенно верное наблюдение. Впервые подобный воп... 10.1.2017, 13:58
Sn1x1 Цитата(Евгений @ 10.1.2017, 12:49) Осцилл... 11.1.2017, 8:01
Евгений Цитата(Sn1x1 @ 11.1.2017, 8:01) при расче... 11.1.2017, 12:09
Сергей ДД Цитата(Sn1x1 @ 11.1.2017, 8:01) Слишком м... 11.1.2017, 14:01
doro Цитата(Sn1x1 @ 11.1.2017, 8:01) ...Оставь... 11.1.2017, 18:14
Sn1x1 Цитата(doro @ 10.1.2017, 11:59) Великолеп... 11.1.2017, 11:41
Sn1x1 Цитата(doro @ 11.1.2017, 17:14) Адрес - в... 12.1.2017, 10:54![]() ![]() ![]() |
|