Схема ЭУ: ПС 110/10 с 18 штуками отходящими КВЛ-10 кВ. Головные участки отходящие от ПС до первых опор ВЛ-10, длиной по 40-50 метров, выполнены кабелями из сшитого полиэтилена, заземление экрана выполнено с двух сторон, способ прокладки кабелей в земле " в плоскости", проложены в 1997 году. При повреждениях в сети 10 кВ (в основном на кабеле), периодически происходят веерные отключения отходящих ВЛ с ПС, с интервалами менее 1с, отключается по 4-8 отходящих. Какие-то фидера отключаются от токовой отсечки (600-1200А), какие-то от МТЗ-10 (200-500А). При обходе-осмотре ВЛ явных повреждений не выявляется. Веерных отключения происходят 1 раз в 3-4 месяца, на протяжении 2 лет.
Грешу на кабельные вставки, точнее на заземления поводков, но понять и доказать ничего немогу. Сталкивался кто-нибудь из знатоков с похожими явлениями, и как с ними боролись? Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А причем здесь веерные отключения? Веерные - это когда из-за некоторых проблем поочередно отключаются потребители по разным направлениям. Сие рассмотрено на страницах http://dororz.ru/cons_19.htm
Здесь же речь идет об отключении нескольких фидеров при выявленном ОЗЗ на одном из них. Тоже тема хорошо проработана на страницах http://dororz.ru/os_47.html. Есть какие-то осциллограммы? Размещайте здесь. Посмотрим, обсудим. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Сие рассмотрено на страницах Это, если не ошибаюсь, бывший наш форумчанин Евгений Дорохин, автор книг и многих сообщений на форуме. Измельчали мы. Ушёл. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
...Измельчали мы... Зачем же так? Просто давно интересных тем не видал. А эта просто великолепна. Давно охочусь за информацией на соответствующую тематику, работаю с представителями прикладной науки. За любую осциллограмму с элементами анализа хоть с поврежденного фидера, хоть с любого смежного элемента книжку в подарок отправлю. Кстати, откуда информация об отключениях с интервалом 1 с? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Евгений Георгиевич, извиняюсь, если не так.
Но... последнее время настолько часто у нас тут больше узкоспециальные печки-лавочки и споры с уверенными в себе студентами, нежели серьёзные разговоры. Я по своей работе занимаюсь нестандартными ситуациями в энергетике, но с консультациями на нашем форуме не везло. Сообщение отредактировал Roman D - 7.1.2017, 20:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Сталкивался кто-нибудь из знатоков с похожими явлениями, и как с ними боролись? Спасибо. Как уже вспомнили выше. Ослабленная линейная изоляция, лечится временем, ищется тепловизором. Возможно при КЗ, схлест проводов при большой стреле провеса. Ложные срабатывания при неправильных заземлениях микропроцессорных уРЗА. Плохой или неправильный контур на ПС. Зачем же так? Просто давно интересных тем не видал. А эта просто великолепна. Давно охочусь за информацией на соответствующую тематику, работаю с представителями прикладной науки. За любую осциллограмму с элементами анализа хоть с поврежденного фидера, хоть с любого смежного элемента книжку в подарок отправлю. Кстати, откуда информация об отключениях с интервалом 1 с? Обычно такими проблемами в сетях не занимаются, это быстро не лечится и сильно не донимает. Закрывают глаза. Хотя на некоторых ПС это достало. Одновременное отключение нескольких линий, при явном КЗ только на одной. Осциллограмм нет, как нет установленных приборов которые их снимают, а специально устанавливать и устраивать КЗ никто не хочет. Даже если и есть осциллограммы, релейщикам не до них, по 110 кВ, редко анализируют, а вы по 6-10 захотели. Например при ударе молнии в линию отключаются сразу 2-3, одна молния в две линии идущие в разные стороны, с одной секции? Конечно же нет, а причина? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
А что, вашим релейщикам более высокого уровня вопросы анализа как элемента гимнастики ума совершенно индифферентны? Они абсолютно лишены элементов здорового честолюбия (не путать со снобизмом)? Ведь при элементарной проработке могут засветиться на популярном сайте, при более основательной поучаствовать в статье в "твердом" журнале, а то и получить "решпект" в предисловии к популярной книге. О том, чтобы войти в авторский коллектив, пока речь не веду - для этого пахать и пахать нужно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Всех интересует своя работа, в минимальной комплектации за максимум вознаграждения. А вы о гимнастике. Бумаги сверху и отписки отнимают массу времени. Некогда думать о великом.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 5.1.2017 Пользователь №: 50907 ![]() |
подробнее Обратная жила КЛ-10 кВ (так называемый поводок СПЭ) заземлен на металлоконструкцию опоры опоры №1 ВЛ-10 и с обратной стороны в кабельном отсеке ВМ-10 в КРУН на ПС. А причем здесь веерные отключения? Веерные - это когда из-за некоторых проблем поочередно отключаются потребители по разным направлениям. Сие рассмотрено на страницах http://dororz.ru/cons_19.htm Здесь же речь идет об отключении нескольких фидеров при выявленном ОЗЗ на одном из них. Тоже тема хорошо проработана на страницах http://dororz.ru/os_47.html. Есть какие-то осциллограммы? Размещайте здесь. Посмотрим, обсудим. Запрещено загружать такой тип файла, видать из низкого рейтинга не могу загрузить.(( Зачем же так? Просто давно интересных тем не видал. А эта просто великолепна. Давно охочусь за информацией на соответствующую тематику, работаю с представителями прикладной науки. За любую осциллограмму с элементами анализа хоть с поврежденного фидера, хоть с любого смежного элемента книжку в подарок отправлю. Кстати, откуда информация об отключениях с интервалом 1 с? После предпоследнего отключения было принято решение установить дополнительное фиксирующее оборудование для более детального изучения вопроса: 1) Земля 2СШ-10 ф"В" 2) От ТО отключается ВМ-10 кВ фидер №99 I=1200A ф "А-В" 3) Спустя 60 мс от МТЗ отключается ВМ-10 фидера №102 I=520A ф. "А" 4) Спустя 135 мс от ТО отключается ВМ-10 кВ фидера №98 I=530A ф "А-В" 5) Спустя 28 сек. от МТЗ отключается ВМ-10 фидера №101 I=290A ф. "А" 6) Оперативным персоналом поочередно откл-вкл ВМ-10 2СШ-10 кВ, выявлено повреждение КЛ-10 кВ фидера №103 (повреждение муфты). Что и послужило источником появления земли. 7) Все фидера кроме поврежденного №103 в течении 20 минут включены обратно, включены успешно. ![]() Погодные условия, время суток, время года, температурные режимы - всегда разные, поэтому их воздействия и влияния сразу отметаем. Как уже вспомнили выше. Ослабленная линейная изоляция, лечится временем, ищется тепловизором. Возможно при КЗ, схлест проводов при большой стреле провеса. Ложные срабатывания при неправильных заземлениях микропроцессорных уРЗА. Плохой или неправильный контур на ПС. Обычно такими проблемами в сетях не занимаются, это быстро не лечится и сильно не донимает. Закрывают глаза. Хотя на некоторых ПС это достало. Одновременное отключение нескольких линий, при явном КЗ только на одной. Осциллограмм нет, как нет установленных приборов которые их снимают, а специально устанавливать и устраивать КЗ никто не хочет. Даже если и есть осциллограммы, релейщикам не до них, по 110 кВ, редко анализируют, а вы по 6-10 захотели. Например при ударе молнии в линию отключаются сразу 2-3, одна молния в две линии идущие в разные стороны, с одной секции? Конечно же нет, а причина? Осмотр тепловизор был выполнен на всех первых опорах, нулевых пролетов отходящих от ПС КВЛ-10 кВ. При схлестывании проводов остаются метализированные ожоги которые можно выявить при осмотрах. Схлест проводов сразу на 2-4 фидерах и одновременно однофазный пробой изоляции еще на 3-ех и всё в течении 30 секунд - версия отметается. Большая стрела провеса - последнее отключение произошло при -15 градусах, погода солнечная, гололеда не было ни грамма. Провода соответственно были максимально подтянуты. Неправильное заземления, наводки на уРЗА. Терминалы - на 10 кВ. Сразу на все терминалы отходящих? + Оборудование не всё микропроцессорное + защиты вводов и СВМ-10 молчат. Секция гаснет не целиком. Плохой или неправильный контур - может быть, думаю на заземление обратной жилы СПЭ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Осмотр тепловизор был выполнен на всех первых опорах, нулевых пролетов отходящих от ПС КВЛ-10 кВ. Осмотры нужно делать всей изоляции, включая ТП. А это большой объем, но надо.При схлестывании проводов остаются метализированные ожоги которые можно выявить при осмотрах. Схлест проводов сразу на 2-4 фидерах и одновременно однофазный пробой изоляции еще на 3-ех и всё в течении 30 секунд - версия отметается. Ну я привел одну из версий, нет, значит все нормально в этом плане. При КЗ провода "прыгают" нехило. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 5.1.2017 Пользователь №: 50907 ![]() |
Да нет, скорее всего, файлы осциллограмм сюда не проходят. Попробуйте сюда выложить скриншот для всеобщего обсуждения, а оригиналы осциллограмм - на rzdoro(dog)yandex А вот это уже интересно. Где еще одна фаза? ТТ как я понял стоят по 3 шт? Нет, ТТ-10 кВ стоят везде на фазах "А" и "С" по два на отходящий Прикрепил архивом
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Великолепная подборка!
По запросу, направленному на указанный выше адрес, книгу отправлю. А при продолжении сотрудничества отправлю и обе из серии "Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики". Теперь дополнительные вопросы. Какая аппаратура здесь задействована? Вроде бы B60 относится к серии GE? Но не уверен. С аппаратурой этой фирмы работал на напряжении 220 кВ. Далее: чем отличается F5 от L5? Желательно приложить схему РУ с привязкой соответствующих каналов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Осциллограммы читать мне не чем, да и не особый я спец в их анализе, но залезу "свиным рылом". А может там ослабленная изоляция (полимер?) на воздушном участке, при "земле" в результате подъема напряжения в корень из трех происходит КЗ (в нескольких местах), а когда поврежденный фидер наконец отключится и напряжение вернется в норму - КЗ исчезает. То есть идея в том, что на нормальном напряжении пробоя (перекрытия) нет, а на повышенном есть.
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Совершенно верное наблюдение. Впервые подобный вопрос получил от диспетчера РЭС при проведении курсов повышения квалификации. Далее на стадии предположений разработал картинки, после чего получил пару примеров осциллограмм. А здесь - такое количество примеров, что если на диссертацию, то на журнальную статью тянет. Почему инициатора темы пытаюсь максимально привлечь.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 5.1.2017 Пользователь №: 50907 ![]() |
Осциллограммы читать мне не чем, да и не особый я спец в их анализе, но залезу "свиным рылом". А может там ослабленная изоляция (полимер?) на воздушном участке, при "земле" в результате подъема напряжения в корень из трех происходит КЗ (в нескольких местах), а когда поврежденный фидер наконец отключится и напряжение вернется в норму - КЗ исчезает. То есть идея в том, что на нормальном напряжении пробоя (перекрытия) нет, а на повышенном есть. Слишком много фидеров, слишком много и часто повреждаются, при расчете места повреждения поврежденные участки получились за "нормальными разрывами". Поэтому Многочисленные пробои изоляции на разных КВЛ-10 кВ, по моему скромному мнению, отметаются. Совершенно верное наблюдение. Впервые подобный вопрос получил от диспетчера РЭС при проведении курсов повышения квалификации. Далее на стадии предположений разработал картинки, после чего получил пару примеров осциллограмм. А здесь - такое количество примеров, что если на диссертацию, то на журнальную статью тянет. Почему инициатора темы пытаюсь максимально привлечь. Оставьте свой электронный адрес, попробую отправить еще немного материала который не влазит на форум. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 5.1.2017 Пользователь №: 50907 ![]() |
Великолепная подборка! По запросу, направленному на указанный выше адрес, книгу отправлю. А при продолжении сотрудничества отправлю и обе из серии "Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики". Теперь дополнительные вопросы. Какая аппаратура здесь задействована? Вроде бы B60 относится к серии GE? Но не уверен. С аппаратурой этой фирмы работал на напряжении 220 кВ. Далее: чем отличается F5 от L5? Желательно приложить схему РУ с привязкой соответствующих каналов. В90 а не В60 и да, это General Electric. F5 - ф. "А" ВЛ-10 №98 L5- ф. "А" ВЛ-10 №102 Защиты выполнены по старинке: РТ-40 + дешунтирование токовых катушек. Работают только на междуфазные повреждения. Микропроцессорных терминалов на отходящих нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
при расчете места повреждения поврежденные участки получились за "нормальными разрывами". При неметаллическом КЗ это нормально -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |