Здравствуйте! Возник такой вопрос: нужно подключить кабель для электроплиты в
общедомовом щитке. У нас дом старой постройки - алюминиевая проводка где то 4 мм2. Но есть несколько разных фаз для подключения в общедомовом щике. Вот вопрос - нужно ли кабель для электроплиты запитывать от той же жилы (4 мм2) или же можно использовать другую фазу в щитке. И тут же возникает другой ворпос - как правильно подключить две разные фазы в счетчике в квартире, чтобы счетчик правильно считал? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
нужно подключить кабель для электроплиты в общедомовом щитке. У нас дом старой постройки - алюминиевая проводка где то 4 мм2. Колхозим-самовольничаем? ![]() ![]() Обычно в таких домах установлены газовые плиты... При таком сечении проводов распределительной сети ( т.н "стояк"), в доме вообще электроплит не должно быть. Не рассчитана распред.сеть на подключение эл.плиты. А представте, кто-то уже самовольно подключил плиту, стиралку и прочую бытовую технику.... Сгорит "стоячок"... Счётчик наверняка однофазный, поэтому две фазы никак нельзя подключать. Если и надумаете подключать, то только после счётчика. Подключение до счётчика называется воровством электроэнергии (безучётное потребление электроэнергии) А вообще неплохо бвло бы фото щитка приложить. Так нагляднее будет. Сообщение отредактировал ЛЕША - 5.1.2017, 4:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.11.2015 Пользователь №: 47215 ![]() |
Обычно в таких домах установлены газовые плиты... Нет у нас дом 16-этажка, плиты подключаются только электрические. Еще возник вопрос - жила в щиток (фаза) приходящая - как узнать какое у нее сечение, если она в изоляции, а доступа к оголенному проводу нет, как померить диаметр. И если алюминий какое должен быть диаметр провода если автомат на 50 А? То есть именной диаметр, а не сечение? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Сечение S= 0.785*D*D (D-диаметр). Разумеется голой жилы
![]() По наружнему можно ориентировочно прикинуть. Измерьте наружний вместе с изоляцией, там посмотрим... Фото щита не помешало бы!!!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.11.2015 Пользователь №: 47215 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
И эту 16-этажку никто не обслуживает? ![]() ![]() ![]() ТСу: Зачем подключать плиту в этажном щите, если, я так понимаю, расчётный счётчик э/э установлен в квартире? Тогда любое подключение нагрузки в этажном щите помимо счётчика - есть хищение э/э. Можно и на хороший штраф нарваться. Нужно подключать после счётчика. Отсюда следующий момент: фото квартирного щита со счётчиком сделайте. Я не пойму, у Вас не было электроплиты? Если Ваш автомат ВА47-29 2р С63А, то хорошо бы еще измерить диаметр жилы, которая присоединяется к автомату сверху слева - белый фаза, справа - синий ноль (у Вас, кстати не по правилам автомат подключен, ну это так, для сведения, работать-то будет ![]() Для сведения - подключение электроплит осуществляется кабелем (проводом) сечением не менее 6мм.кв по меди. (2,76мм диаметр жилы ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.11.2015 Пользователь №: 47215 ![]() |
Просто мне кажется входная жила из щитка общедомового может не выдержать нагрузку от печи и всех электроприборов в доме. Я посчитал зимой расходуется больше 40 А, диаметр жилы входной в изоляции - 4,8 мм - измерил штангенциркулем - без изоляции измерить не могу, так как кабель входной к автомату из щитка всегда под напряжением. Как узнать по диаметру кабеля с изоляцией диаметр оголенной жилы?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
без изоляции измерить не могу, так как кабель входной к автомату из щитка всегда под напряжением. А отключить АВ уж никак ? Со стороны квартиры отпусти зажим, вытащи, замерь, сделай как было. По таблице от Леши тянет на 6,0 мм2 . Установившему АВ ном. 63А на ляминевый 6мм2 надо оторвать руки, а лучше сразу голову.. Может оптический обман, но нулевой проводник видится ещё тоньше, потому замеряй оба. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.11.2015 Пользователь №: 47215 ![]() |
А отключить АВ уж никак ? Со стороны квартиры отпусти зажим, вытащи, замерь, сделай как было. Какой автомат - общедомового щитка? Я не знаю где он? Я имею ввиду жилу которая приходит к автомату, а не уходит от автомата в квартиру. А какой по вашему диаметр жилы без изоляции если с изоляцией 4,8 мм, если площадь как вы говорите 6 мм2? Я посчитал что это 2,8 мм если площадь 6 мм2. Получается с изоляцией 4,8 мм, а без изоляции 2,8 мм. Сообщение отредактировал Kreadlling - 6.1.2017, 17:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Какой автомат - общедомового щитка? Я не знаю где он? А этот-то нам на кой ? ![]() Я имею ввиду жилу которая приходит к автомату, а не уходит от автомата в квартиру. Не приходила ли мысль, что ток до АВ и после один и тот же ? Интересовать должно сечение именно уходящего в квартиру. До АВ - в щитке - сечение может быть и меньше. А какой по вашему диаметр жилы без изоляции.. Диаметр не интересен, если сразу можно увидеть сечение в табличке. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |