Напряжение между нулем и заземлением

Гость_dimat_*
сообщение 3.1.2017, 6:24
Сообщение #1





Гости






Вытаскивал вилку обогревателя из розетки - что-то замкнуло и пластик корпуса розетки поплавился. УЗО/автомат в тот раз не сработали.
Полез менять розетку (естественно выключил перед этим нужный автомат), случайно замкнул синий провод (по цвету должен быть нулевым) и желто-зеленый (заземление). Сразу сработало УЗО. Проверил пару раз - то же самое. Мультиметр показывает ~0.8 В между этими двумя проводами.
Как такое возможно, если автомат был все время выключен? Проводка в частном доме, заземление и пр. сделано качественно, хотя лично процесс не наблюдал, поэтому всех нюансов не знаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2017, 7:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Так и должно быть. Успокойтесь. Продолжайте праздновать


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.1.2017, 10:11
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18113
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(dimat @ 3.1.2017, 6:24) *
Как такое возможно, если автомат был все время выключен?

Однополюсной автомат отключает только фазный проводник, а нейтральный и защитный - нет. Это нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimat
сообщение 3.1.2017, 18:54
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.1.2017
Пользователь №: 50862



Цитата(Олега @ 3.1.2017, 10:11) *
Однополюсной автомат отключает только фазный проводник, а нейтральный и защитный - нет. Это нормально.

Вот я дурак. icon_redface.gif Спасибо за помощь!

Правда не совсем понял, как течет ток, если он попадает с нулевого на заземляющий провод. Т.е. заземляющий провод подменяет фазовый и при наличии напряжения на нулевом (из-за других включенных автоматов и напряжения на них) ток и идет по нему?

Сообщение отредактировал dimat - 3.1.2017, 18:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.1.2017, 19:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18113
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не подменяет конечно, но идет по нему. В одном направлении , возврата через трансформатор нет.
Набирайте в поисковике типа "работа УЗО". Страничек с объяснялками масса.

Сообщение отредактировал Олега - 3.1.2017, 19:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 3.1.2017, 19:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(dimat @ 3.1.2017, 6:24) *
случайно замкнул синий провод (по цвету должен быть нулевым) и желто-зеленый (заземление). Сразу сработало УЗО.



Цитата(dimat @ 3.1.2017, 18:54) *
Правда не совсем понял, как течет ток, если он попадает с нулевого на заземляющий провод.

Как сами написали, так и попадает.

УЗО вы не отключали.

Да и ненадобыло отключать, просто знать, что при замыкании "все" может погаснуть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения