![]() Сборка силового Щита , Сборка силового щита в новой квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сборка силового Щита , Сборка силового щита в новой квартире |
![]()
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.1.2017 Пользователь №: 50855 ![]() |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, знающие люди! Я переехал в новую квартиру, здесь собран такой щит (см. рис. 1). 1) АД-32 - это диф. на кухонные розетки 2) Розетки комнаты 3) Розетка стиралки 4) Розетка плиты (C-40) 5-6) Освещение 7- ![]() Первые дни на кухне выбивал первый диф. автомат, когда чайник включу, то когда холодильник начнет работать. Две розетки на кухне, были включены в разные розетки. Тесты в 1-2-3 диф. автоматах работали без сбоев. После вызова электрика из "УК" он вытащил ноль из 1) диф. автомата и закрепил его к нулевой шине (см. рис 2). Теперь диф. не выбивает, может работать одновременно и холодильник, чайник и микроволновка. Но кнопка тест на 1) не работает, на 2 не работает, на 3) работает... Скажите, разве правильно подключен щит? Разве не должны быть 3 нулевых шин, от трех диф. автоматов, или я путаю подключения с УЗО?... Диф. автомат - это же не УЗО? Вчера сгорел чайник, не знаю совпадение ли это или чайник плохой... Благодарю всех кто сможет помочь... ![]() |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Электрик вам сделал неправильно. Изначально было правильно. Почему работали розетки при неправильном подключении - не знаю. Умирающий чайник, вероятно, и вызывал сработку дифа. Диф = УЗО+Автомат в одном корпусе.
ЭКФ - не самая лучшая марка, вероятно есть смысл поменять на что-то лучшее (более дорогое). -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.1.2017 Пользователь №: 50855 ![]() |
Электрик вам сделал неправильно. Изначально было правильно. Почему работали розетки при неправильном подключении - не знаю. Умирающий чайник, вероятно, и вызывал сработку дифа. Диф = УЗО+Автомат в одном корпусе. ЭКФ - не самая лучшая марка, вероятно есть смысл поменять на что-то лучшее (более дорогое). Спасибо за ответ! То есть, если первая схема была правильная, то лучше всего поставить диф помощнее? Не чревато ли это последствиями перегрева на большую мощность?... Если с первой схемой, работа только одного холодильника, выбивало автомат... Чайник был 2,200 кВт, новый, правда REDMOND и холодильник тоже новый... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата лучше всего поставить диф помощнее? с чего вы взяли, что помощнее? Такой же. 2,2 кВт это меньше, чем держит диф. на 25А, так что дело не в перегрузе.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 4:59 |
|
![]() |