![]() Помогите разобраться , металлосвязь между PE и N |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите разобраться , металлосвязь между PE и N |
![]()
Сообщение
#41
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
по-французски " пуркуа па" (pourquoi pas) - почему бы и нет", сл-но "пуркуа бы не па"-шутливая форма этого вопроса
![]() Почему не на форуме? ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2016 Пользователь №: 50835 ![]() |
S-cream у меня есть вопрос который не хотелось бы говорить на форуме...
хотелось получить быстрый ответ увидел кто в ветке тому и написал.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
genich22, не стесняйтесь, задавайте. Создайте тему, подробно опишите проблему, и люди к вам потянутся.
Так что насчет подключения счетчика и моих 500 рублей на телефон? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2016 Пользователь №: 50835 ![]() |
Да я готов и моих т.е. Ваших будущих 500р если обьясните почему так происходит..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
genich22, я вам нашел схему подключения, ведь об этом вы спрашивали изначально. Причем на той самой странице, на которую вы давали ссылку. Лёша вам даже дал прямую ссылку на инструкцию, там на 24й странице есть схема подключения.
А вот что у вас происходит - вы не говорили. Расскажите. А лучше - создайте отдельную тему. Ибо мы уже конкретно нафлудили в чужой теме. А мы коллективно попробуем ответить - почему. Если вы расскажете, конечно. Уважаемые модераторы, а можно разделить темы? Сообщение отредактировал S-cream - 28.12.2016, 19:00 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2016 Пользователь №: 50835 ![]() |
еслиб я смог создать тему у меня что то не получается я не очень продвинутый юзер
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Какие препятствия ? Вы назовите, а то по-очереди чем-то пугаете, только не понятно чем. То есть, получается вмешиваться в действующий проект электроустановки которая не охвачена реконструкцией, и проводить локальную реконструкцию в офисном щите это нормальный ход? Может быть все таки дождаться реконструкции ЭУ с переводом на пяти проводку? И тогда уж это будет коллективная безопасность в ЭУ всего здания, а не в какой то её отдельной части. Цитата Вот сейчас типа "не известно выполнено ли заземление распределительной сети".. а на кой ? Распределительная сеть (по нынешнему) в TN заземлена у источника (ТП) по определению. Если имеете ввиду распред. сеть (цепи) в здании, то повторное ЗУ лишь рекомендуется. При ненормированности сопротивления - можно считать, что речь ни о чем. Ну и поясните мне, нафига надо знать "выполнено ли заземление" для решения вопроса разделить ли PEN-проводник на N и РЕ "где-то в электроустановке" ? Повторное заземление еще никогда не было лишним... Я вообще то имел(думаю об одном пишу другое, ну да ладно..) ввиду повторное заземление эу здания. При обрыве (отгорание) питающего PENа, при отсутствии повторного заземления в вру, будет дисбаланс напряжений по фазам, плюс вынос опасного потенциала на СПЧ и ОПЧ. Я так думаю ![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#48
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
еслиб я смог создать тему у меня что то не получается я не очень продвинутый юзер Идете по ссылке http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=22 В правом верхнем углу над табличкой находите слова "новая тема". Нажимаете на них, заполняете необходимые поля, описываете проблему, нажимаете "создать тему". -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
То есть, получается вмешиваться в действующий проект электроустановки которая не охвачена реконструкцией, и проводить локальную реконструкцию в офисном щите это нормальный ход? Вы, как владелец собственной квартиры, станете у кого-то спрашивать, оставить 2-х-проводку или сделать 3-х-проводку у себя дома ? Риторически вопрос, верно ? Аналогично и владелец офисного помещения в его пределах делает с проводкой все что захочет (в соотв.с ПУЭ и ГОСТ). приведите пожалуйста пример. Однофазный генератор, трансформатор. Может быть все таки дождаться реконструкции ЭУ с переводом на пяти проводку? Скока ждать? 10, 20 лет..? 50 ? Предельные сроки не определены. А жизнь одна. Да и чего ради ждать-то ? кому какое дело, что у меня во владениях отдельный проводник РЕ повысил безопасность ? Тем более, что РЕ-проводник со времени ПУЭ6 уже был. Да и раньше, только назывался нулевой защитный. И тогда уж это будет коллективная безопасность в ЭУ всего здания, а не в какой то её отдельной части. Коллективная безопасность - замечательно, но я уже плачу денежки на кап. ремонт инженерного оборудования здания, как и все, придет время - разделят N и РЕ. А почему не повысить безопасность у себя и прямо сейчас ? Повторное заземление еще никогда не было лишним... Согласен. Я вообще то имел... ввиду повторное заземление эу здания. Так и я (в п.29) тоже про него толковал. ..При обрыве (отгорание) питающего PENа, при отсутствии повторного заземления.. Да-да, но так написаны Правила.. ![]() При серьезных нагрузках и дисбалансе ЗУ ощутимо не поможет (прикиньте макс.ток через ЗУ 4-30 ом). Причем одинаково в TN-C или в TN-C-S. При выполненой СУП в офисе вы о каком опасном потенциале говорите, между чем ? (см.п.25.3) И о каком "выносе" ? При соединении с заземлителем (некий не нормируемый штырь) на заземляемой части потенциал относительно планеты Земля не становится нулевым. Поэтому уже через 20 метров потенциал на всех ПЧ относительно земли будет как и без штыря. Андрей, вы собственно на вопрос-то ответьте, почему ОПЧ в TN предлагаете оставить в воздухе ? Вот где конкретно тюрьмой попахивает.. Сообщение отредактировал Олега - 29.12.2016, 1:53 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Вы, как владелец собственной квартиры, станете у кого-то спрашивать, оставить 2-х-проводку или сделать 3-х-проводку у себя дома ? Я как владелец собственной квартиры, третий провод в обще никуда подключать не стану, квартирный щит не может быть точкой разделения на N и PE. Поскольку в однофазных сетях применение PEN запрещено, для этого должен быть предусмотрен отдельный третий проводник проложенный от ВРУ, согласно пуэ 7.1.21 А использование для защитных целей нулевого рабочего проводника также не допустимо. В итоге, остается либо ждать реконструкции либо менять вводной кабель в квартиру на трех проводку с этажного щита, но это сопряжено с некоторыми трудностями, да и не охота мне этим заниматься. Цитата При серьезных нагрузках и дисбалансе ЗУ ощутимо не поможет (прикиньте макс.ток через ЗУ 4-30 ом). Причем одинаково в TN-C или в TN-C-S. Согласен, но наверное шанс есть.. Цитата При выполненой СУП в офисе вы о каком опасном потенциале говорите, между чем ? СУП это конечно замечательно в теори, а на практике иди знай что там, чего там... Человек же не птичка которорая села на оголенный провод как на жёрдочку, и ей фиолетово что провод под напряжением! Человек все таки стоит ногами на полу, и порой бывает босяком, и пол может быть мокрым. Цитата И о каком "выносе" ? От... и до 220 вольт, все зависит от перегрузки по одной из фаз при отгорании нуля. И вынос потенциала обеспечен на ОПЧ при занулении. Цитата Андрей, вы собственно на вопрос-то ответьте, почему ОПЧ в TN предлагаете оставить в воздухе ? Это вопрос наверное даже не ко мне, а больше к проектировщикам старинног жилого фонда c ТN-C. Единственное где может быть защитное зануление это в домах с электрическими плитами, да и то только на плиту, в розетках данная защитная мера не предусмотрена была, её нема физически. Так почему я должен выдумывать себе некое повышение электро безопасности? Цитата Вот где конкретно тюрьмой попахивает.. На основании какого законодательства запахи навеяло? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я как владелец собственной квартиры, третий провод в обще никуда подключать не стану, квартирный щит не может быть точкой разделения на N и PE. Поскольку в однофазных сетях применение PEN запрещено, для этого должен быть предусмотрен отдельный третий проводник проложенный от ВРУ, согласно пуэ 7.1.21 ![]() Я толковал о реализации прав владельца офисного помещения. Если не поняли. А в офисе напомню 3 фазы. Про "в однофазных сетях применение PEN запрещено" я уже отмечал в п.17. По-моему достаточно. Да и про дома, строившиеся до ПУЭ7 не раз говорил. И когда ПУЭ работает, тоже.. Что-то у вас не запоминается. А использование для защитных целей нулевого рабочего проводника также не допустимо. Кто-то предлагал ? Покажите негодяя немедленно !! В итоге, остается либо ждать реконструкции либо менять вводной кабель в квартиру на трех проводку с этажного щита.. Ну, вот, наконец.. Реконструкция она хрен знает когда родится. Остается третий проводник и именно с этажного щита подключить, к ВРУ тащить из каждой квартиры ни к чему. Согласен, но наверное шанс есть.. СУП он надежнее, чем шанс (в неком небольшом диапазоне перекоса). Человек все таки стоит ногами на полу, и порой бывает босяком, и пол может быть мокрым. Нассыт на пол офисного туалета и стоит на нём босиком. А руки к светильнику 1 класса тянутся. ![]() От... и до 220 вольт, все зависит от перегрузки по одной из фаз при отгорании нуля. И вынос потенциала обеспечен на ОПЧ при занулении. "Вынос" - это не отсюда. В пределах офиса с уравниванием люди не пострадают. А вообще-то ППРом надо периодически заниматься, Правилами отгорание не предусмотрено. ![]() Это вопрос наверное даже не ко мне, а больше к проектировщикам старинног жилого фонда c ТN-C. Ну уж .. "старинного" ![]() Единственное где может быть защитное зануление это в домах с электрическими плитами, да и то только на плиту, в розетках данная защитная мера не предусмотрена была, её нема физически. Ошибаетесь. В ПУЭ6 (87) допускалось в помещениях без повышенной опасности и до освоения выпуска оборудования с трехпроводными шнурами да и самих розеток с з/к (т.е. если 3р розетки стояли, то защитные контакты не висели в воздухе). Но при этом: В редакции ПУЭ6 (98) никакого допуска уже нет. Всё наладилось ![]() Так почему я должен выдумывать себе некое повышение электро безопасности? Еще раз речь не о вас, а про офис, хозяин которого обязан обеспечить безопасные рабочие места для своих буратин. На основании какого законодательства запахи навеяло? Российского. Вы предложили использовать принципиально новый (да, временный, до перехода на TN-S) тип системы заземления в жилых и общественных зданиях - TI (! Не путать с IT !). Найдите хотя бы допуск рац.предложения в НД и суд вас оправдает. Сообщение отредактировал Олега - 31.12.2016, 3:13 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#53
|
||
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Я толковал о реализации прав владельца офисного помещения. Если не поняли. А в офисе напомню 3 фазы. Да ради Бога, пусть автор лепит перемычку между PE и N, я что против? Если конечно он уверен в том что в офисный щит действительно приходит пен проводник. У меня такой уверенности нет, поскольку сечение 4мм2(к стати не подскажите какое сечение должно быть у PEN по ПУЭ-6?), сам этот "PEN" приходит почему то на шину N, отсутствие проекта (автор в глаза его не видел) Цитата Нассыт на пол офисного туалета и стоит на нём босиком. А руки к светильнику 1 класса тянутся. В этой жизни все может произойти, и обычно это все так и происходид с юмористами... Цитата А вообще-то ППРом надо периодически заниматься, Правилами отгорание не предусмотрено. Ага ППРом ![]() Цитата Ошибаетесь. В ПУЭ6 (87) допускалось в помещениях без повышенной опасности и до освоения выпуска оборудования с трехпроводными шнурами да и самих розеток с з/к (т.е. если 3р розетки стояли, то защитные контакты не висели в воздухе). Но при этом: В редакции ПУЭ6 (98) никакого допуска уже нет. Всё наладилось ![]() Вот именно все это хорошо, все это должно быть, но этого почему то нет. У меня допустим в доме 70-х годов постройки, нет ни третьего защитного проводника ни розеток с З/К, тоже самое у соседе, тоже в соседних домах тогоже года постройки. Что же это получается, Н\Д не соответствуют реальности? Или в совдепии была напряжёнка с алюминием? Вот вам TI в реальности, за которую вы хотели бы увидеть меня на лавке подсудимых, чтоб я ответил по всей строгости российских законов ![]() Цитата Российского. Вы предложили использовать принципиально новый (да, временный, до перехода на TN-S) тип системы заземления в жилых и общественных зданиях - TI (! Не путать с IT !). Найдите хотя бы допуск рац.предложения в НД и суд вас оправдает. Хе хе... ваше законодательство и УГ. кодекс мне од одного места... Где я, а где РФия ![]() |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#54
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да ради Бога, пусть автор лепит перемычку между PE и N, я что против? Наверное это я был против.. ![]() У меня такой уверенности нет, поскольку сечение 4мм2(к стати не подскажите какое сечение должно быть у PEN по ПУЭ-6?) Прежде долгого спора может заглянуть стоило, ознакомиться вкратце ? В этой жизни все может произойти, и обычно это все так и происходид с юмористами... Аттестация раб.мест и определение помещений в отношении опасности поражения производятся в нормальных условиях , а не в условиях приключившегося потока органического происхождения и прочих катаклизЬмов. ![]() Ага ППРом.. у нас обычно, бригада приезжает когда уже что то произошло... Пробемы индейцев. Не хотите подтягивать - занимайтесь ремонтом, дело хозяйское. У меня допустим в доме 70-х годов постройки, нет ни третьего защитного проводника ни розеток с З/К.. То, что в конкретной квартире нет электроплиты, не означает, что в НД разрешено не занулять, если бы была. "Допускается" и "не требуется" (кто бы пояснил при чем там мощность или открытость труб, щиты с которых могут снять для ремонта, уборки..) в принципе не означает запрета на выполнение. На сегодня у тебя третьего проводка нет, у соседа, у меня .. это по причине отсутствия денежков. Такие владельцы, собственники блин)) А у офисного дяди денежки нашлись, он свое право может реализовать. Тем более офис - не жилое помещение, оборудования хватает. в совдепии была напряжёнка с алюминием? Экономили на всем, и на ляминии тоже. И обосновывали как хотели. И тем, что к примеру в жилых комнатах пробой на корпус не опасен как бы. Что же это получается, Н\Д не соответствуют реальности? Уже говорил пару раз - новые НД к ранее построенным ЭУ имеют от силы рекомендательный характер, это ориентир к чему стремиться. Вот вам TI в реальности, за которую вы хотели бы увидеть меня на лавке подсудимых, чтоб я ответил по всей строгости российских законов Отнюдь. Я наоборот оберегаю от проблем. Установленные некогда розетки не дают возможность вторкнуть вилку нынешнего 1 класса. А установленные с з/к предполагают, что все Hi-Fi и предполагают возможность использования по фень-шую. Обычное лицо не предполагает подлянки с TI со стороны Андрея и пользуется себе.. пока не нае.нет по-взрослому. Где я, а где РФия Адресок не подписан, но судя по всему это дела не меняет, совковое происхождение - отпечаток на всю жизнь ![]() И что это за манера у вас у РОСССиян весь мир запугивать? Андрюша, в каком месте темы я "запугивал весь мир" ? Малеха в политику заносит ? ps Вообще нормальные пацаны свою страну или город указывают, не стыдятся. Добавь в профиль (Из: ), чтоб зазря злые россияне не пугали ![]() Сообщение отредактировал Олега - 1.1.2017, 23:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
||
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Вообще нормальные пацаны свою страну или город указывают, не стыдятся. Олега, сразу видно что вы человек из России, очень у вас информативный профиль А главное все понятно, живете в Санкт Петербурге, правильно? ![]() Цитата Прежде долгого спора может заглянуть стоило, ознакомиться вкратце ? Заглянул, пуэ-6 1.7.145, тоже что и в пуэ-7, 10мм2 по меди, 16мм2 по алюминию.. Ну и... в чем я неправ? У автора как он утверждает 4мм2, вы считаете что это сечение прокатит по требованию к пен проводнику? Сообщение отредактировал Andre_san - 2.1.2017, 1:23 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#56
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега, сразу видно что вы человек из России, очень у вас информативный профиль .. А главное все понятно, живете в Санкт Петербурге, правильно? Разумеется, СПб - это Питер, который в России. Издавна принятое сокращение для названия города. Какой информации критически не хватает для ссылок на норму страны? Заглянул, пуэ-6 1.7.145, тоже что и в пуэ-7, 10мм2 по меди, 16мм2 по алюминию.. Ну и... в чем я неправ? У меня 3 издания - 1987, 1998, 2000 - в них гл.1.7 заканчивается п.114 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
У меня 3 издания - 1987, 1998, 2000 - в них гл.1.7 заканчивается п.114 Если честно не знаю что за издание, смотрел смотрел на каком то сайте, ну и нашел этот пункт 1.7.145 Если нетрудно скиньте эти издания посмотрю что там если они у вас в электронном Вид |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Похоже понял, 1.7.45. Так это в ред.7.
Заглядывая в текст (типа 6 издания) присмотревшись можно увидеть: Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 7.5, 7.6, 7.10 приведены в редакции седьмого издания (2002 г.) Если нетрудно скиньте эти издания посмотрю что там если они у вас в электронном Вид Тыкаем на "2000" предыдущего поста, там нормальная редакция. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
В общем просмотрел предоставленный вами пуэ. что то нечего относительно PENна, и соответственно требований к сечению не обнаружил, плюс перечитал еще раз тему, и вот эти ваши высказывания -
Цитата Если кабель не охвачен реконструкцией (прежний), то претензии по сечению совмещенного проводника не предъявить - "По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок". В зданиях, не попадающих под эти условия, ЭУ эксплуатируется в прежнем виде, PENы в срочном порядке не меняют. Поэтому один из существующих распред. кабелей можно и не менять. Реконструкция в офисе, а не в здании. До ПУЭ7 не существовало ни подтипов TN, ни требования к PEN по сечению (10/16). Однако система называлась с глухозаземленной нейтралью и ОПЧ занулялись. В квартиры для обор. 1 класса до ПУЭ7 уже тянули от этажного щита защитный нулевой проводник. Без всяких "двух шин, соединенных перемычкой". наталкивают на мысль что в пуэ издания 2000г. и в более старых изданиях, понятия нет о PEN проводнике и требованиях к сечению. Не знал ![]() Олега, спасибо что разжевали! Интересно а что же у буржуев до 2000г. тоже не было понятия в н\д о PEN проводнике? И ещё прокомментируйте вот это ваше высказывание: Цитата Скорее всего, если кабель распред.сети попадает в проект, сечение выбрано соответствующее. Соответствующие чему, если тогда понятия о PEN не существовало, расчетной нагрузке? Сообщение отредактировал Andre_san - 2.1.2017, 12:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..в более старых изданиях, понятия нет о PEN проводнике и требованиях к сечению. Не было аббревиатуры (PEN) и требования к мин.сечению (что не однозначная беда, т.к. со стародавних и до 7-го изд. ПУЭ включительно PEN законно дополнялся всеми ОПЧ и СПЧ установки). А сам проводник, совмещающий функции, был. Интересно а что же у буржуев до 2000г. тоже не было понятия в н\д о PEN проводнике? Почему 2000, я называл и 1998 ![]() И ещё прокомментируйте вот это ваше высказывание: Цитата: "Скорее всего, если кабель распред.сети попадает в проект, сечение выбрано соответствующее." Соответствующие чему, если тогда понятия о PEN не существовало, расчетной нагрузке? Расчетной - это само собой, нагрузка не симметрична. Здесь имелся ввиду проект от ГРЩ до офисного щитка, по нынешним понятиям. Сообщение отредактировал Олега - 2.1.2017, 17:52 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |