![]() Заземление кабельных эстакад |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление кабельных эстакад |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.12.2016 Пользователь №: 50842 ![]() |
Добрый день! Прощу помочь мне в решении вопросов связанных с заземлением кабельных эстакад до и выше 1000В:
1) Есть нормы обязывающие делать металлосвязь между примыкающими друг к другу эстакадами? 2) Нормируется ли наличие металлосвязи между опорами эстакады? 3) Необходимость наличия видимой металлосвязи эстакады с контуром заземления? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... 1) Есть нормы обязывающие делать металлосвязь между примыкающими друг к другу эстакадами? 2) Нормируется ли наличие металлосвязи между опорами эстакады? 3) Необходимость наличия видимой металлосвязи эстакады с контуром заземления? Обдумайте и всё встанет на свои места следующее: кабели у Вас на чём лежать будут, на лотках или на полках? Если даже на полках, они же у Вас будут крепиться, допустим к уголку, вот он и обеспечит непрерывность металлосвязи. А если на лотках, так вообще нет вопроса. По заземлению. Стойки эстакад металлические? В этом случае может отдельного контура заземления (искусственных заземлителей) и не понадобиться. Эстакады идут от подстанции? Тогда следует использовать ЗУ подстанции. |
![]() |
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
"Обдумать" будет маловато, у нас на работе если "обдумать" много чего имеет Ме связь с землей, а "ИМ" подай да вылож видимый проводник
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 23:06 |
|
![]() |