![]() Помогите разобраться , металлосвязь между PE и N |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите разобраться , металлосвязь между PE и N |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
А щит офиса питается кабелем 3L+PEN. Однофазные потребители офиса уже после щита офиса. Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки Объясните с чего вы взяли что в офисный щиток приходит PEN, со слов автора? И еще с каких это пор офисный щит является точкой разделения на N и PE ? Картинку посмотрел там разделение происходит на вводе в электроустановку. Мне здается офисный щит не является вводом в электро установку. Сообщение отредактировал Andre_san - 26.12.2016, 23:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Объясните с чего вы взяли что в офисный щиток приходит PEN, со слов автора? 2. И еще с каких это пор офисный щит является точкой разделения на N и PE ? 3. Картинку посмотрел там разделение происходит на вводе в электроустановку. Мне здается офисный щит не является вводом в электро установку. 1. Уже объяснял, см.п.11 (хотя и слова тоже были). 2. А что мешает ему быть такой (.) разделения ? (если конечно автор вдруг не сообщит о выполненной в здании TN-C-S ![]() 3. Картинка с вариантом деления в однофазной цепи была ответом к аргументу в виде п.1.7.132. Этим рисунком варианты в ГОСТ не ограничены. Если на вводе в здание не выполнено разделение для всей ЭУ (TN-C), то оно м.б. выполнено "где-то в электроустановке". См. рис.31В1. Вообще получается, что самый простой вариант проложить сейчас отдельно PE того же сечения. Или же по ПУЭ отдельно нельзя и нужно по новой уже пятижильный кабель прокладывать? Что бы не оправдываться, что "так и було" изначально, лучше конечно проложить пятый провод. В составе кабеля не обязательно. Варианты - см. в ПУЭ с 1.7.121 по 1.7.128. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По надписи к рисунку. Зачем к ОПЧ подключать N ?
Нельзя в пределах одного офиса выполнить систему TN-C-S, если в здании не выполнена СУП. 1. Невозможность отражена в НД ? 2. "Если в здании не выполнена СУП", то полезно оставить TN-C ? Докажите. 3. И почему это нельзя ? Стены кирпич, пол не проводящий, трубы пластик (или вставки).. какие проблемы ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
По надписи к рисунку. Зачем к ОПЧ подключать N ? А кто предлагал в офисном щитке поставить перемычку между N и PE? Это же равносильно подключению N к ОПЧ 1. В НД напрямую не запрещено совать пальцы в розетку, но если их(НД) изучить, такой вывод можно сделать. 2. ТN-C, т.е соединение нулевого и защитного проводника (или объединение функциональных и защитных проводников) я не предлагал, это ваше предложение. 3. Зануление ОПЧ в зданиях опасно. Некоторые жалуются на то, что их бъет током при открытии крана с водой. Подробности в книгах надо читать. Сообщение отредактировал Null - 27.12.2016, 14:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А кто предлагал в офисном щитке поставить перемычку между N и PE? Это же равносильно подключению N к ОПЧ Не надо запутывать, у меня всё записано ![]() 1. В НД напрямую не запрещено совать пальцы в розетку, но если их(НД) изучить, такой вывод можно сделать. 2. ТN-C, т.е соединение нулевого и защитного проводника (или объединение функциональных и защитных проводников) я не предлагал, это ваше предложение. 3. Зануление ОПЧ в зданиях опасно. Некоторые жалуются на то, что их бъет током при открытии крана с водой. Подробности в книгах надо читать. 1. Не подменяйте требование НД своим личным ИМХом. В силу многих обстоятельств ваши выводы могут не совпадать со смыслом в НД. 1.а. Не отвлекайтесь от темы. 2. Я и не говорил, что предлагали. Я спросил, если на ваш взгляд (человека изучившего НД) Цитата Нельзя в пределах одного офиса выполнить систему TN-C-S то видимо придется оставить TN-C, как во всем здании? Даже выполнив разделение во ВРУ, при наличии уравнивания с мет.трубой извне в ней, и в РЕ-проводнике потечет часть рабочего тока. ![]() 3. Незануление ещё опаснее. "1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение ... выполняемое в целях электробезопасности". Читайте и стройте доводы на НД. В книжках-раздвижках ИМХи авторов, не более. Сообщение отредактировал Олега - 27.12.2016, 15:35 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
2. А что мешает ему быть такой (.) разделения ? (если конечно автор вдруг не сообщит о выполненной в здании TN-C-S ![]() 3. Если на вводе в здание не выполнено разделение для всей ЭУ (TN-C), то оно м.б. выполнено "где-то в электроустановке". См. рис.31В1. Так это чтоже получается, каждый офис в здании может себе перемычку влепить между шинками N и PE, таким образом организовав TN-C-S ? Значит и в своем много квартирном доме, в котором в трех фазном четырех проводном этажном щите, я тоже могу выполнить свою собственную, индивидуальную, личную TN-C-S? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Какие препятствия ? Вы назовите, а то по-очереди чем-то пугаете, только не понятно чем.
Вот сейчас типа "не известно выполнено ли заземление распределительной сети".. а на кой ? Распределительная сеть (по нынешнему) в TN заземлена у источника (ТП) по определению. Если имеете ввиду распред. сеть (цепи) в здании, то повторное ЗУ лишь рекомендуется. При ненормированности сопротивления - можно считать, что речь ни о чем. Ну и поясните мне, нафига надо знать "выполнено ли заземление" для решения вопроса разделить ли PEN-проводник на N и РЕ "где-то в электроустановке" ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Олега, прямой запрет на применение PEN-проводников в жилых и общественных зданиях есть в действующем ГОСТ 3031.1-2013.
312.2.1.1 Системы с одним источником питания - система TN-C-S (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C-S), в которой в части системы применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3); Статью УК РФ за изменение проектного решения, приведшего к тяжелым последствиям, думаю найдете сами ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. прямой запрет на применение PEN-проводников в жилых и общественных зданиях есть в действующем ГОСТ 3031.1-2013... Статью УК РФ за изменение проектного решения, приведшего к тяжелым последствиям, думаю найдете сами ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Олега, Кабель конечно не нужно менять, но и перемычку между PEи N не нужно ставить до реконструкции. А новый ГОСТ соответствует старому 50571, где это же требование содержится.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
заземленный фазный проводник [/quote] Это как, что уже начали фазы землить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. перемычку между PEи N не нужно ставить до реконструкции. Я Андрея в п.11 уже спрашивал на каком основании ОПЧ оборудования 1 класса зависнет в воздухе, может вы назовете документ ? Зануление ОПЧ выполняется в любом типе заземления TN, по определению. До ПУЭ7 не существовало ни подтипов TN, ни требования к PEN по сечению (10/16). Однако система называлась с глухозаземленной нейтралью и ОПЧ занулялись. В квартиры для обор. 1 класса до ПУЭ7 уже тянули от этажного щита защитный нулевой проводник. Без всяких "двух шин, соединенных перемычкой". А новый ГОСТ соответствует старому 50571, где это же требование содержится. Открою секрет, требование появилось в ПУЭ7. Но и до 2003 дома тоже строили ![]() заземленный фазный проводник Это как, что уже начали фазы землить? Их и раньше землили, если было нужно. Сообщение отредактировал Олега - 28.12.2016, 16:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2016 Пользователь №: 50835 ![]() |
Добрый день. Пришлось сделать регистрацию, чтоб задать вопрос может и не в этой теме прошу прощения. Вопрос этим летом установили новый 3-х фазный прибор учёта вот ссылка; http://www.en-as.ru/equipment/three-phase/186/ ни где не могу найти схему подключения помогите...Спасибо.
Олег вижу Вы на сайте.Хотелбы с Вами пообщаться но у меня нет прав Вам написать ..моя почта genichzhukov6122@gmail.com если есть время напишите в личку.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
genich22, неуважаемый рекламо-спамщик, вы бы хоть историю послезливее придумали. На этой же странице, на которую вы ссылаетесь, есть ссылка на pdf-файл, в котором всё рассказано, показано, предложено попробовать.
Жалоба на вас ушла модераторам. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2016 Пользователь №: 50835 ![]() |
Я был на той странице pdf там нет ничего ,и не какой я( неуважаемый рекламо-спамщик) честно указал что мне поставили..давайте пообщаемся не на форуме а через личку.. если хотите
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
genich22, на форуме гости имеют право и ссылки давать, и новые темы открывать. Зачем вы влезли в чужую, да еще и регистрировались, да еще и через личку хотите общаться?
Если я вам дам ссылку на той странице на которую вы ссылаетесь, и вы найдете там о подключении информацию, то что будет? Переведете мне 500 рублей на телефон? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Я был на той странице pdf там нет ничего , Вам перевести на русский? давайте пообщаемся не на форуме а через личку.. если хотите А пуркуа бы не на форуме? ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2016 Пользователь №: 50835 ![]() |
ЛЕША не понял Вас( А пуркуа бы не на форуме? )
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 17:32 |
|
![]() |