Помогите разобраться , металлосвязь между PE и N

Олега
сообщение 26.12.2016, 22:16
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(timba @ 26.12.2016, 21:35) *
проложили четырехжильный кабель ... на вид 4 кв. мм, медь.

Пипец.. icon_biggrin.gif На третий день появился.. и сообчил..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 26.12.2016, 23:42
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Олега @ 25.12.2016, 23:00) *
А щит офиса питается кабелем 3L+PEN. Однофазные потребители офиса уже после щита офиса.

Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки

Объясните с чего вы взяли что в офисный щиток приходит PEN, со слов автора?
И еще с каких это пор офисный щит является точкой разделения на N и PE ?
Картинку посмотрел там разделение происходит на вводе в электроустановку. Мне здается офисный щит не является вводом в электро установку.

Сообщение отредактировал Andre_san - 26.12.2016, 23:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.12.2016, 2:44
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andre_san @ 26.12.2016, 23:42) *
1. Объясните с чего вы взяли что в офисный щиток приходит PEN, со слов автора?
2. И еще с каких это пор офисный щит является точкой разделения на N и PE ?
3. Картинку посмотрел там разделение происходит на вводе в электроустановку. Мне здается офисный щит не является вводом в электро установку.

1. Уже объяснял, см.п.11 (хотя и слова тоже были).
2. А что мешает ему быть такой (.) разделения ? (если конечно автор вдруг не сообщит о выполненной в здании TN-C-S icon_wink.gif )
3. Картинка с вариантом деления в однофазной цепи была ответом к аргументу в виде п.1.7.132. Этим рисунком варианты в ГОСТ не ограничены.
Если на вводе в здание не выполнено разделение для всей ЭУ (TN-C), то оно м.б. выполнено "где-то в электроустановке". См. рис.31В1.

Цитата(timba @ 26.12.2016, 21:35) *
Вообще получается, что самый простой вариант проложить сейчас отдельно PE того же сечения. Или же по ПУЭ отдельно нельзя и нужно по новой уже пятижильный кабель прокладывать?

Что бы не оправдываться, что "так и було" изначально, лучше конечно проложить пятый провод. В составе кабеля не обязательно. Варианты - см. в ПУЭ с 1.7.121 по 1.7.128.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 27.12.2016, 8:29
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Олега @ 27.12.2016, 2:44) *
.
2. А что мешает ему быть такой (.) разделения ?

Нельзя в пределах одного офиса выполнить систему TN-C-S, если в здании не выполнена СУП.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.12.2016, 10:50
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



По надписи к рисунку. Зачем к ОПЧ подключать N ?

Цитата(Null @ 27.12.2016, 8:29) *
Нельзя в пределах одного офиса выполнить систему TN-C-S, если в здании не выполнена СУП.

1. Невозможность отражена в НД ?
2. "Если в здании не выполнена СУП", то полезно оставить TN-C ? Докажите.
3. И почему это нельзя ? Стены кирпич, пол не проводящий, трубы пластик (или вставки).. какие проблемы ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 27.12.2016, 14:08
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Олега @ 27.12.2016, 10:50) *
По надписи к рисунку. Зачем к ОПЧ подключать N ?

А кто предлагал в офисном щитке поставить перемычку между N и PE? Это же равносильно подключению N к ОПЧ
1. В НД напрямую не запрещено совать пальцы в розетку, но если их(НД) изучить, такой вывод можно сделать.
2. ТN-C, т.е соединение нулевого и защитного проводника (или объединение функциональных и защитных проводников) я не предлагал, это ваше предложение.
3. Зануление ОПЧ в зданиях опасно. Некоторые жалуются на то, что их бъет током при открытии крана с водой. Подробности в книгах надо читать.

Сообщение отредактировал Null - 27.12.2016, 14:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.12.2016, 15:33
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Null @ 27.12.2016, 14:08) *
А кто предлагал в офисном щитке поставить перемычку между N и PE? Это же равносильно подключению N к ОПЧ

Не надо запутывать, у меня всё записано icon_biggrin.gif . Предложение поставить перемычку (в п.14) было сделано при условии наличия 4-х жильного кабеля, в соответствии с п.1.7.135 ПУЭ и рис.31В1.ГОСТ 30331.1-2013.

Цитата(Null @ 27.12.2016, 14:08) *
1. В НД напрямую не запрещено совать пальцы в розетку, но если их(НД) изучить, такой вывод можно сделать.
2. ТN-C, т.е соединение нулевого и защитного проводника (или объединение функциональных и защитных проводников) я не предлагал, это ваше предложение.
3. Зануление ОПЧ в зданиях опасно. Некоторые жалуются на то, что их бъет током при открытии крана с водой. Подробности в книгах надо читать.

1. Не подменяйте требование НД своим личным ИМХом. В силу многих обстоятельств ваши выводы могут не совпадать со смыслом в НД.
1.а. Не отвлекайтесь от темы.
2. Я и не говорил, что предлагали. Я спросил, если на ваш взгляд (человека изучившего НД)
Цитата
Нельзя в пределах одного офиса выполнить систему TN-C-S

то видимо придется оставить TN-C, как во всем здании?
Даже выполнив разделение во ВРУ, при наличии уравнивания с мет.трубой извне в ней, и в РЕ-проводнике потечет часть рабочего тока. icon_cool.gif
3. Незануление ещё опаснее.
"1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение ... выполняемое в целях электробезопасности". Читайте и стройте доводы на НД. В книжках-раздвижках ИМХи авторов, не более.

Сообщение отредактировал Олега - 27.12.2016, 15:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 28.12.2016, 0:49
Сообщение #28


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Олега @ 27.12.2016, 1:44) *
2. А что мешает ему быть такой (.) разделения ? (если конечно автор вдруг не сообщит о выполненной в здании TN-C-S icon_wink.gif )
3. Если на вводе в здание не выполнено разделение для всей ЭУ (TN-C), то оно м.б. выполнено "где-то в электроустановке". См. рис.31В1.

Так это чтоже получается, каждый офис в здании может себе перемычку влепить между шинками N и PE, таким образом организовав TN-C-S ? Значит и в своем много квартирном доме, в котором в трех фазном четырех проводном этажном щите, я тоже могу выполнить свою собственную, индивидуальную, личную TN-C-S? icon_wink.gif При условии что не известно выполнено ли заземление распределительной сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2016, 1:13
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Какие препятствия ? Вы назовите, а то по-очереди чем-то пугаете, только не понятно чем.
Вот сейчас типа "не известно выполнено ли заземление распределительной сети".. а на кой ?
Распределительная сеть (по нынешнему) в TN заземлена у источника (ТП) по определению.
Если имеете ввиду распред. сеть (цепи) в здании, то повторное ЗУ лишь рекомендуется. При ненормированности сопротивления - можно считать, что речь ни о чем. Ну и поясните мне, нафига надо знать "выполнено ли заземление" для решения вопроса разделить ли PEN-проводник на N и РЕ "где-то в электроустановке" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 28.12.2016, 10:58
Сообщение #30


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Олега, прямой запрет на применение PEN-проводников в жилых и общественных зданиях есть в действующем ГОСТ 3031.1-2013.
312.2.1.1 Системы с одним источником питания
- система TN-C-S (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C-S), в которой в части системы применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);
Статью УК РФ за изменение проектного решения, приведшего к тяжелым последствиям, думаю найдете сами icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2016, 13:18
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Null @ 28.12.2016, 10:58) *
.. прямой запрет на применение PEN-проводников в жилых и общественных зданиях есть в действующем ГОСТ 3031.1-2013...
Статью УК РФ за изменение проектного решения, приведшего к тяжелым последствиям, думаю найдете сами icon_biggrin.gif

icon_biggrin.gif Господа, обнаружившие ГОСТ30331.1-2013 ! Сообщаю, если кто не понял. Исходил из наличия существующего 4х жильного кабеля (с PEN) в здании с TN-C (там 5 жильных распр.сетей нет). В таких зданиях воплощение требований ГОСТ 3031.1-2013 начнется только при реконструкции ЭУ, для этого соответствующий проект выполнят. С появлением ГОСТ в 13-м году в ЭУ этих зданий PEN сам по себе не разделился, никто не засуетился, все в прежнем виде. Поэтому один из существующих распред. кабелей можно и не менять. Реконструкция в офисе, а не в здании. Да и сам кабель мог быть на балансе ТСЖ (к примеру).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 28.12.2016, 14:03
Сообщение #32


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Олега, Кабель конечно не нужно менять, но и перемычку между PEи N не нужно ставить до реконструкции. А новый ГОСТ соответствует старому 50571, где это же требование содержится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.12.2016, 14:18
Сообщение #33





Гости







заземленный фазный проводник
[/quote]

Это как, что уже начали фазы землить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2016, 15:15
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Null @ 28.12.2016, 14:03) *
.. перемычку между PEи N не нужно ставить до реконструкции.

Я Андрея в п.11 уже спрашивал на каком основании ОПЧ оборудования 1 класса зависнет в воздухе, может вы назовете документ ? Зануление ОПЧ выполняется в любом типе заземления TN, по определению.
До ПУЭ7 не существовало ни подтипов TN, ни требования к PEN по сечению (10/16). Однако система называлась с глухозаземленной нейтралью и ОПЧ занулялись. В квартиры для обор. 1 класса до ПУЭ7 уже тянули от этажного щита защитный нулевой проводник. Без всяких "двух шин, соединенных перемычкой".

Цитата(Null @ 28.12.2016, 14:03) *
А новый ГОСТ соответствует старому 50571, где это же требование содержится.

Открою секрет, требование появилось в ПУЭ7. Но и до 2003 дома тоже строили

Цитата(Гость_Алексей_* @ 28.12.2016, 14:18) *
заземленный фазный проводник
Это как, что уже начали фазы землить?

Их и раньше землили, если было нужно.

Сообщение отредактировал Олега - 28.12.2016, 16:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
genich22
сообщение 28.12.2016, 16:46
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.12.2016
Пользователь №: 50835



Добрый день. Пришлось сделать регистрацию, чтоб задать вопрос может и не в этой теме прошу прощения. Вопрос этим летом установили новый 3-х фазный прибор учёта вот ссылка; http://www.en-as.ru/equipment/three-phase/186/ ни где не могу найти схему подключения помогите...Спасибо.

Олег вижу Вы на сайте.Хотелбы с Вами пообщаться но у меня нет прав Вам написать ..моя почта genichzhukov6122@gmail.com если есть время напишите в личку..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 28.12.2016, 16:47
Сообщение #36


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



genich22, неуважаемый рекламо-спамщик, вы бы хоть историю послезливее придумали. На этой же странице, на которую вы ссылаетесь, есть ссылка на pdf-файл, в котором всё рассказано, показано, предложено попробовать.
Жалоба на вас ушла модераторам.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
genich22
сообщение 28.12.2016, 16:55
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.12.2016
Пользователь №: 50835



Я был на той странице pdf там нет ничего ,и не какой я( неуважаемый рекламо-спамщик) честно указал что мне поставили..давайте пообщаемся не на форуме а через личку.. если хотите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 28.12.2016, 16:58
Сообщение #38


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



genich22, на форуме гости имеют право и ссылки давать, и новые темы открывать. Зачем вы влезли в чужую, да еще и регистрировались, да еще и через личку хотите общаться?
Если я вам дам ссылку на той странице на которую вы ссылаетесь, и вы найдете там о подключении информацию, то что будет? Переведете мне 500 рублей на телефон?



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 28.12.2016, 17:00
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(genich22 @ 28.12.2016, 20:55) *
Я был на той странице pdf там нет ничего ,

Вам перевести на русский?
Цитата(genich22 @ 28.12.2016, 20:55) *
давайте пообщаемся не на форуме а через личку.. если хотите

А пуркуа бы не на форуме? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
genich22
сообщение 28.12.2016, 17:09
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.12.2016
Пользователь №: 50835



ЛЕША не понял Вас( А пуркуа бы не на форуме? )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения