Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вопрос инспекторам Энергосбыта

ЛЕША
сообщение 28.12.2016, 16:28
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Друзья! Возникла такая ситуация:
в 2014г. был смонтирован узел учёта э/э. 2 счётчика, 6 ТТ.
Узел учёта был опломбирован одной энергосбытовой компанией. Имееся акт о пригодности УУ в качестве рассчётного.
2016г. Меняется энергосбытовая компания. Приходят другие инспекторы и сочиняют акт, ви котором говорится, что: " УУ пригоден в качестве рассчетного. Но пломба госповерителя имеет срок более 12 месяцев. Необходимо привести в соответствие с ПУЭ 1.5."
Понятно, что срок пломбы более 12 мес.
Но!!! Чёрт возьми, дело то в перевешивании пломбы одной ЭС на другую!!! Акт-то от предыдущей компании имеется. И срок ГП счётчика и ТТ не прошёл...
Вобщем, я так думаю icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif , прийдётся новые счётчики покупать. (или т.н."старые" icon_biggrin.gif в поверку отдавать)
Были ли у кого-нибудь похожие ситуации и как поступали?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 28.12.2016, 16:36
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



бред, конечно....
в 1.5. про ТТ ничего нет. А про счетчики там, про вновь вводимые.
Я бы написал в сбыт письмо с указанием, всей истории, и приложением всех прошлых актов. И копию в ФАС.
Второй вариант в сетевую обратится, может они более адекватные. Что за сбыт?

Сообщение отредактировал Ant29 - 28.12.2016, 16:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 28.12.2016, 16:39
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Действительно, это же не новый ПУ и не замена ПУ после выхода из строя.
А поменялась сбытовая или сетевая?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 28.12.2016, 16:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Да речь не про ТТ. У них нет срока давности пломбы. Это понятно.
Тонкости вопроса узнАю после НГ. А так, навскидку, поменялась сбытовая.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 28.12.2016, 16:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 28.12.2016, 16:45
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



ЛЕША, не парься, главное, чтобы первоначальный акт допуска ПУ был. А сбыт меняется в связи с чем? Изменение ГП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 28.12.2016, 16:53
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(ЛЕША @ 28.12.2016, 16:40) *
А так, навскидку, поменялась сбытовая.

сбытовой-то что от этого? Поменялась сбытовая, значит, они просят для заключения договоров поставки ЭЭ АРБП и Акты ввода узлов учета в эксплуатацию. Если у вас есть данные документы от СЕТЕВОЙ (если не было смены), то СБЫТОВАЯ должна принять их, и почти неважно какого они срока давности, если в этих актах указаны значимые для заключения договора, параметры (категория электроснабжения, мощность присоединенная и максимальная, аварийная броня и т.п.).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.12.2016, 23:04
Сообщение #7





Гости






ЛЕША,
Госповерителем пломбируется прибор учета,трансф. тока, а не узел. Ничего не путаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.12.2016, 0:21
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ПУЭ в данном случае не применимо, шлите лесом


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 29.12.2016, 20:07
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Кстати, в ПУЭ 2014 (Украина) , уже нет пункта про 1год для трёхфазных и 2 года для однофазных, на новых приборах учета.
Теперь действует только сертификат межповерочного интервала, независимо от счетчика (новый, БУ)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 29.12.2016, 20:31
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2067
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(yuoras @ 29.12.2016, 20:07) *
Кстати, в ПУЭ 2014 (Украина) ,

можно понять, финансы кончаются (прошу без обид по политике)

но с технической точки зрения 1 год 3-ф и 2 г 1-ф для складского хранения явно маловато
ИМХО 5-10 лет самое то пофиг для каких
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.12.2016, 21:02
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в принципе интервал был правильнее


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 29.12.2016, 21:24
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2067
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



? 1 год для 3-х фазного счетика? пока с завода, пока, на базу, пока в магазин.....
Мне пришлось не один счетчик "уговаривать в сбыте " из-за 1-месячной просрочки хранеиия
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 29.12.2016, 21:39
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



с2н5он, Я вот вообще не понимаю. Зачем этот интервал был ?
Уже давно електроника, что ему будет , если он просто пролежит три года на складе ?

Сунцов Денис, Вы просто не представляете , сколько я из за этого счётчиков возил на повторную поверку!
Все нормально, Вы не сказали ничего такого , на что можно обидеться.
Это факт , люди нищают, что у Вас , что у нас.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.12.2016, 22:56
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не знаю, может у нас логистика получше, не помню чтобы попадался просроченный счетчик


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 30.12.2016, 10:12
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2067
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



В магазинах (по крайней мере где я живу) - сплошь и рядом пытаются продать счетчики 3-4 летней давности.
Газовые тоже.
Если покупатель заметил, меняют "без слов" на свежий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 30.12.2016, 11:30
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Сунцов Денис @ 29.12.2016, 21:24) *
? 1 год для 3-х фазного счетика? пока с завода, пока, на базу, пока в магазин.....
Мне пришлось не один счетчик "уговаривать в сбыте " из-за 1-месячной просрочки хранеиия


Сколько заключал договоры на новые объекты, столько поверяли счетчики. Подрядчик оборудование поставит, пока дело дойдет до постоянного договора. Какой там месяц...год легко.ц
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 30.12.2016, 11:31
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(S-cream @ 28.12.2016, 16:53) *
сбытовой-то что от этого? Поменялась сбытовая, значит, они просят для заключения договоров поставки ЭЭ АРБП и Акты ввода узлов учета в эксплуатацию. Если у вас есть данные документы от СЕТЕВОЙ (если не было смены), то СБЫТОВАЯ должна принять их, и почти неважно какого они срока давности, если в этих актах указаны значимые для заключения договора, параметры (категория электроснабжения, мощность присоединенная и максимальная, аварийная броня и т.п.).

Возможно второй сбыт не принимает из-за ошибки первого, который "не усмотрел" дату госповерки.


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 30.12.2016, 12:24
Сообщение #18


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(с2н5он @ 29.12.2016, 22:56) *
не знаю, может у нас логистика получше, не помню чтобы попадался просроченный счетчик

Как справедливо заметил Ant29, бывает, что уже купленный счетчик с нормальным сроком лежит и ждет, когда его можно будет поставить уже и запустить в работу... Или даже уже стоит, уже считает, но по определенным обстоятельствам акт ввода УУ в эксплуатацию не подписан.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.12.2016, 12:26
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну это уже нерасторопность исполнителей


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 30.12.2016, 12:32
Сообщение #20


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



с2н5он, не обязательно.
Узел учета на МКЖД может быть смонтирован сегодня, а все внутренние работы, включая электромонтаж, чтобы полностью сдать дом, могут быть закончены через год.
Вводить УУ в эксплуатацию застройщику смысла нет - он по своей времянке питается, жильцов нет и т.д. А потом он дом сдал - и хоть трава не расти. Договор со сбытовой на введенный в эксплуатацию МКЖД застройщик заключать не обязан.

Сообщение отредактировал S-cream - 30.12.2016, 12:33


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 21:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены