Стабилизатор напряжения СТС2М-16/0,5 , Не стабилизирует напряжение на выходе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Стабилизатор напряжения СТС2М-16/0,5 , Не стабилизирует напряжение на выходе |
24.12.2016, 10:02
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.12.2016 Пользователь №: 50813 |
Помогите разобраться есть стабилизатор напряжения СТС2М-16/0,5
На входе: А-В=230В, А-С=230В, В-С=230В На выходе: А-В=270В (поднимается до 300В иногда), А-С=263В (тоже скачет), В-С=220В (стабильно) Что делать ума не приложу помогите разобраться! |
|
|
|
|
24.12.2016, 14:12
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Помогите разобраться есть стабилизатор напряжения СТС2М-16/0,5 Нам бы разобраться с начала с цифрами, приведенными Вами! На входе: А-В=230В, А-С=230В, В-С=230В На выходе: А-В=270В (поднимается до 300В иногда), А-С=263В (тоже скачет), В-С=220В (стабильно) Что делать ума не приложу помогите разобраться! У Вас трехфазная линия с линейным 220В? В инете ничего не нашел по Вашему стабу ... у Вас тоже нет? Что делать ума не приложу помогите разобраться! Если сделать два предположения ...- Вы ошиблись ... указали фазные напряжения, а не линейные; - если после стабилизатора имеется какая то шинка, распределяющая "нули". То на основе их можно сделать еще одно предположение ... возможно на этой шинке нет контакта, на проводах, подающие "нуль" к линиям питания, с фазами "А" и "В". Сообщение отредактировал off.open - 24.12.2016, 14:13 |
|
|
24.12.2016, 15:07
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.12.2016 Пользователь №: 50813 |
|
|
|
25.12.2016, 9:39
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
VVS, не трать время, аппарат очень сложный в ремонте, обращайся на завод-изготовитель, сам починить ты его не сможешь
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_vvs_*_* |
26.12.2016, 10:54
Сообщение
#5
|
|
Гости |
|
|
|
26.12.2016, 11:03
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
VVS, не трать время, аппарат очень сложный в ремонте, обращайся на завод-изготовитель, сам починить ты его не сможешь Как я выше писал ... возможно неисправность в "нулях".Исправность стабилизатора определяется подключением, непосредственно на выхода, одинаковых нагрузок, поочередно, на два выхода и на все. Сообщение отредактировал off.open - 26.12.2016, 11:03 |
|
|
| Гость_Гость_vvs_*_* |
30.12.2016, 4:47
Сообщение
#7
|
|
Гости |
всё получилось я настроил стабилизатор
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_VVS_*_* |
30.12.2016, 4:50
Сообщение
#8
|
|
Гости |
там просто не было импульсов управления на теристорах и посредством подстройки переменного резистора Р29 все получилось
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 21:31 |
|
|
|
|