4.12.2013, 14:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2013 Пользователь №: 36697 |
Здравствуйте! Вообщем такой вопрос... Трансформатор ТМГ 400/10/0.4, замеряю фазное напряжение по стороне НН фаза А 250в B 222в С 220в. Не могу понять почему на фазе А напряжение выше чем на остальных. Нагрузка распределена равномерно, линейное напряжение 402 В. Подскажите пожалуйста в чем проблема.
|
|
|
ильмир Трансформатор ТМГ 4.12.2013, 14:59
с2н5он 402 все три замера? 4.12.2013, 16:46
Roman D Берём мост, крутим омическое; в первую очередь - п... 4.12.2013, 16:57
Transformator Цитата(ильмир @ 4.12.2013, 15:59) Здравст... 4.12.2013, 21:11
ильмир Линейное 397 402 404, ток по фазам 190 , 200 и 195... 5.12.2013, 5:56
Михаил Ник... Тоже вроде такой ситуации транс ТМ а может ТМГ - 2... 5.12.2013, 8:47
с2н5он по ВН есть возможность напряжение померять? 5.12.2013, 9:13
ScorpionXXX Для того чтобы определится надо вывести трансформа... 5.12.2013, 9:53
Гость_ильмир энергетик_* Испытания транса проводились, заключение нормально... 5.12.2013, 15:51
сергей_абрамов Цитата(Гость_ильмир энергетик_* @ 5.12.2013, ... 5.12.2013, 17:16
с2н5он Цитата(Гость_ильмир энергетик_* @ 5.12.2013, ... 5.12.2013, 17:19
эликтрон Дамы и господа, сколько меди в трансф такого типа? 23.12.2016, 19:26