Вопрос следующий. Хочу провести скрытую проводку (освещение, ВВГнг 1.5) по бетонному потолку в в штробе в деревянном брусе. Планировал в пластиковой гофре, уложить в штробу в брусе. Варианты с металлическими трубами и гофрами геморойно и дорого....Какие есть варианты?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_alexandr62_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Я же написал и нарисовал, освещение....
|
![]() |
|
Гость_Гость_alexandr62_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Кабель укладывается в штробу в брусе и брус крепится к потолку(скрытая проводка), на этом же брусе будут крепиться осветительные приборы. Дом новостройка, стены пеноблоки и пазогребни
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Кабель укладывается в штробу в брусе В брусе наверное "паз". "Штраба в бетонном потолке" нормальных пацанов напрягает. Какие есть варианты? Пвх кабельный канал "под дерево" бывает. А с идеей бруска не Вы первый. 1896 год: Правда провод там был по-проще: |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Ну так проводите. Вопрос неочем.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Вопрос следующий. Хочу провести скрытую проводку (освещение, ВВГнг 1.5) по бетонному потолку в в штробе в деревянном брусе. Планировал в пластиковой гофре, уложить в штробу в брусе. Варианты с металлическими трубами и гофрами геморойно и дорого....Какие есть варианты? Цитата Хочу провести скрытую проводку (освещение, ВВГнг 1.5) по бетонному потолку в в штробе в деревянном брусе. Правила устройства электроустановок (ПУЭ): "2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды: 1. Открытая электропроводка - проложенная поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п. При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п. ..." Таким образом получаем у Вас не скрытую проводку, а открытую, проложенную в деревянном коробе. Далее: 2. ПУЭ, "2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности." 3. ПУЭ, "2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Ну написал же ТС "Варианты с металлическими трубами и гофрами геморойно и дорого..",- к чему Вы даете ссылки из Букваря?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Ну написал же ТС "Варианты с металлическими трубами и гофрами геморойно и дорого..",- к чему Вы даете ссылки из Букваря? Я где-то упоминаю металлические трубы и гофры? А ссылки даны для того, что бы ТС выполнил деревянный короб с такими размерами, какие прописаны в Правилах. Провод закрепить на потолке, а паз в коробе должен обеспечить необходимые размеры. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
3. ПУЭ, "2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм. ![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
... Раз "открыто", то посмотрите в табл. 14.2 СП31-110 колонку "открыто" последнюю строку. Спасибо, посмотрел, только эта строка относится к зданиям "Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СНиП 21-01", а у ТС "по бетонному потолку". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По бетонному еще безопаснее. Я то понял, что вы за отделение кабеля от бруска "слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм".
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
По бетонному еще безопаснее. Я то понял, что вы за отделение кабеля от бруска "слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм". ![]() Да нет, я же писал: "... А ссылки даны для того, что бы ТС выполнил деревянный короб с такими размерами, какие прописаны в Правилах.". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да нет, я же писал: "... А ссылки даны для того, что бы ТС выполнил деревянный короб с такими размерами, какие прописаны в Правилах.". А нужны ли расстояния, если НГ до 6 мм2 допущен к прокладке "без подкладки", т.е. непосредственно по деревянной конструкции ? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
А нужны ли расстояния, если НГ до 6 мм2 допущен к прокладке "без подкладки", т.е. непосредственно по деревянной конструкции ? Лень искать нормативку, привожу первую попавшую ссылку, где говорится "Способы прокладки кабелей ВВГнг 1. Наружный монтаж. Проводка открытого типа разрешена на кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других видах твердых поверхностей, стойких к возгоранию. При необходимости перехода по воздуху можно крепить кабель ВВГнг при помощи троса или других подвесных конструкций, если они обеспечивают защиту кабеля от излишнего провисания и растяжения. При прокладке кабеля ВВГнг по деревянным поверхностям следует использовать защитный металлорукав, кабель-каналы, гофрорукава и другие предназначенные для этой цели изолирующие материалы. " |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Переход от норматива на "первую попавшую ссылку" - это уже не серьёзно. ... Я же сказал лень искать. Вы сказали: "А нужны ли расстояния, если НГ до 6 мм2 допущен к прокладке "без подкладки", т.е. непосредственно по деревянной конструкции ?", т.е. располагаете этой нормативкой? Поделитесь, пожалуйста! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Ну возьмите эту штробу в бруске обложите асбестом или залейте кабель гипсом...имхо
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я же сказал лень искать. Вы сказали: "А нужны ли расстояния, если НГ до 6 мм2 допущен к прокладке "без подкладки", т.е. непосредственно по деревянной конструкции ?", т.е. располагаете этой нормативкой? Поделитесь, пожалуйста! ![]() ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
... Я для чего на таблицу СП указывал ? Или СП31-110 типа не нормативка ? Надоело!! ... На то, что Вы указали, я Вам уже ответил! Вот Ваше: "... посмотрите в табл. 14.2 СП31-110 колонку "открыто" последнюю строку." А вот мой ответ: "Спасибо, посмотрел, только эта строка относится к зданиям "Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СНиП 21-01", а у ТС "по бетонному потолку". Я у Вас попросил нрмативку на это ваше сообщение: "А нужны ли расстояния, если НГ до 6 мм2 допущен к прокладке "без подкладки", т.е. непосредственно по деревянной конструкции ?", таки нет об этом в таблице, Вами указанной ни слова. Вот когда конкретно ответите, моё Вам почтение! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |