Электроснабжение телекоммуникационного оборудования в серверной

kalmyk
сообщение 21.12.2016, 14:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 50271



Доброго времени суток!
Возникла необходимость переноса серверного оборудования в другое помещение. Необходимо осуществить разводку по шкафам от щита(сущ.). В телекоммуникационных шкафах есть автомат с розеткой... В помещении будет залит бетонный пол. Руководство настаивает на организации кабельных ниш в полу, по которым будут прокладываться кабели (8 кабелей ВВГнг-LS 3х6). Накрывать руководство планирует крышками стальными. Посоветуйте как организовать нишу в полу при заливке? Если это сложно технологически, после заливки пола как?Штробление? (Может стоит прибегнуть к другому решению, в части организации прокладки кабеля?)

Схему приложил
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 21.12.2016, 15:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(kalmyk @ 21.12.2016, 18:55) *
как организовать нишу в полу при заливке?

Три доскИ, сколоченные, "сшурупленные" в форме швеллера. Сверху распорки. После застывания раствора разобрать.
Другой вопрос, что, наверное, должно быть обрамление уголком, на который будут ложиться крышки канала.




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kalmyk
сообщение 21.12.2016, 15:30
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 50271



Цитата(ЛЕША @ 21.12.2016, 15:17) *
Три доскИ, сколоченные, "сшурупленные" в форме швеллера. Сверху распорки. После застывания раствора разобрать.
Другой вопрос, что, наверное, должно быть обрамление уголком, на который будут ложиться крышки канала.

Хорошо, уголки к чему крепить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 21.12.2016, 15:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



На Вашей схеме показаны наваренные "стойки-ножки" на крышки канала. Они опираются на дно канала. Или я не так понял?
В таком случае можно и без уголков.
Чего-то подумалось: а почему бы трубы ПХВ-ПНД не залить в пол? Потом протянуть кАбели...

Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.12.2016, 15:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 21.12.2016, 15:42
Сообщение #5





Гости






Цитата(ЛЕША @ 21.12.2016, 15:34) *
На Вашей схеме показаны наваренные "стойки-ножки" на крышки канала. Они опираются на дно канала. Или я не так понял?
...

А я понял, что они служат ограничителями крышек, что бы крышки не смещались и не падали в канал, своего рода направляющие. На дно канала они опираться не должны, иначе можно их случайно на кабели положить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kalmyk
сообщение 21.12.2016, 15:56
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 50271



Цитата(ЛЕША @ 21.12.2016, 15:34) *
На Вашей схеме показаны наваренные "стойки-ножки" на крышки канала. Они опираются на дно канала. Или я не так понял?
В таком случае можно и без уголков.
Чего-то подумалось: а почему бы трубы ПХВ-ПНД не залить в пол? Потом протянуть кАбели...

Тоже думаю так, руководство настаивает на другом. Какие лучше трубы использовать? двойные пвх? (гладкие трубы внутри и гофрированные снаружи?) Получается трубы выводить придется в середине помещения для ввода кабелей в шкафы...

Цитата(Гость сочувтсвующий @ 21.12.2016, 15:42) *
А я понял, что они служат ограничителями крышек, что бы крышки не смещались и не падали в канал, своего рода направляющие. На дно канала они опираться не должны, иначе можно их случайно на кабели положить.

Да все верно. Только непонятен вопрос с краями ниши, у меня подозрение что они с течением времени (и эксплуатации) разрушатся

Сообщение отредактировал kalmyk - 21.12.2016, 15:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 21.12.2016, 16:35
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Обрамить канал уголком после его формирования (заливки-застывания). Через 500мм приварить распорки из того же уголка.
Возвышение над полом - толщина уголка+толшина крышки.
Но при желании можно "повыё...." и сделать заподлицо с чистым полом icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
А в стяжке пола трубу любую, какую удобно.
PS Был "грех", заливал металлопластиковую для эл.проводки icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.12.2016, 16:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kalmyk
сообщение 21.12.2016, 16:53
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 50271



Цитата(ЛЕША @ 21.12.2016, 16:35) *
Обрамить канал уголком после его формирования (заливки-застывания). Через 500мм приварить распорки из того же уголка.
Возвышение над полом - толщина уголка+толшина крышки.
Но при желании можно "повыё...." и сделать заподлицо с чистым полом icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
А в стяжке пола трубу любую, какую удобно.
PS Был "грех", заливал металлопластиковую для эл.проводки icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Я сам слаботочник, мне не совсем понятно каким образом заказывать эти крышки... и как писать задание на разработку этих крышек. Возможно вы подскажете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.12.2016, 17:34
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Этими вопросами ведает бетонщик (КЖ), если бетон. Либо конструктор. Ваша задача определиться с требуемыми объемами и направлениями каналов, т.е. достаточно эскиза с размерами. А крышечки - уже не ваш вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 21.12.2016, 17:39
Сообщение #10





Гости






Цитата(kalmyk @ 21.12.2016, 15:56) *
...
Да все верно. Только непонятен вопрос с краями ниши, у меня подозрение что они с течением времени (и эксплуатации) разрушатся

Ничего им не сделается, просто сделать крышки так, чтобы её края заходили на пол сантиметров на пять-семь. Посмотрите в поисковике "короб кабельный" или "короб электротехнический", выполняются из металла, возможно проще будет замонолитить такой короб на уровне с полом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kalmyk
сообщение 21.12.2016, 18:15
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 50271



Цитата(Олега @ 21.12.2016, 17:34) *
Этими вопросами ведает бетонщик (КЖ), если бетон. Либо конструктор. Ваша задача определиться с требуемыми объемами и направлениями каналов, т.е. достаточно эскиза с размерами. А крышечки - уже не ваш вопрос.

Дело в том что в компании нет конструктора и нет кжшника. А ПД РД нужно выпустить по электрике со всеми необходимыми документами и конечной ценой для заказчика

Цитата(Гость сочувтсвующий @ 21.12.2016, 17:39) *
Ничего им не сделается, просто сделать крышки так, чтобы её края заходили на пол сантиметров на пять-семь. Посмотрите в поисковике "короб кабельный" или "короб электротехнический", выполняются из металла, возможно проще будет замонолитить такой короб на уровне с полом.

металл в основном там идет железо оцинкованное. Мне нужна сталь миллиметра 4-5 толщиной. (госты не знаю по металлам извиняюсь)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 21.12.2016, 18:52
Сообщение #12





Гости






Цитата(kalmyk @ 21.12.2016, 18:15) *
...
металл в основном там идет железо оцинкованное. Мне нужна сталь миллиметра 4-5 толщиной. (госты не знаю по металлам извиняюсь)

В каталогах на короба обратите на допустимую механическую нагрузку. Зачем Вам "сталь миллиметра 4-5 толщиной."? У Вас в помещений какой-то транспорт передвигается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.12.2016, 13:50
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(kalmyk @ 21.12.2016, 18:15) *
в компании нет конструктора и нет кжшника. А ПД РД нужно выпустить по электрике со всеми необходимыми документами и конечной ценой для заказчика

Это "проблемы индейцев" - ГИПа и руководителя компании, подрядившихся за определенные деньги обеспечить выполнение определенных разделов. Может быть руководство не в курсе, что при отсутствии своих спецов на необходимый объем нанимаются "варяги"? Если вам завтра объявят, что в фирме упразднен архитектор, начнете вопросы задавать по планировке ? Дело конечно хозяйское..