Напряжение между нулем и землей 20в , Стиралиная машинка и сплит Бьються током

Гость_Мастерилло_*
сообщение 18.8.2013, 21:08
Сообщение #1





Гости






Не знаю что делать, во всем доме между нулем и землей есть 20в и как итог стиралка и сплит бьються током (земля от низ выводиться на ноль и они перестают биться током) но стиральная машина уже начала ловить глюки от такого напряга в сети. Что с этим делать и откуда могло появиться 20в на нуле? Зараннее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 18.8.2013, 21:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Подкрутить все контакты нуля и земли - как в этажных щитах, так и в ВРУ.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 19.8.2013, 0:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Откуда у вас проведена та земля? Можно подробно если не затруднит,заранее благодарны.Уж дюже народ под словом заземление имеет в виду разные понятия. У некоторых под этим словом встречал провод прикрученный к пластиковой трубе,главное очень аккуратно и с любовью это было сделано. Потому давайте так, вы сперва рассказываете как сделано ВАШЕ заземление, а мы тут думаем как его надо было сделать.Поскольку ну не должно там у вас быть тех 20 вольт.

Цитата(зелёный желторотик @ 18.8.2013, 21:32) *
Подкрутить все контакты нуля и земли - как в этажных щитах, так и в ВРУ.

Ага, только автор может живет то в своем доме и система у него например ТТ.


Так же очень интересно такая бяка: Ну ладно у него там 20 вольт между нолем и заземлением,а бьет то его что??? Значит само заземление имеет напряжение относительно земли, это как? У меня например между заземлением и фазой 220 но заземление меня не бьет током.Чет там у автора напутано и до бабки ходить не надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BB_*
сообщение 19.8.2013, 2:16
Сообщение #4





Гости






Цитата(Мастерилло @ 18.8.2013, 21:08) *
откуда могло появиться 20в на нуле? Зараннее благодарен.
Это не на нуле, а на земле. Точнее, на земляном проводе, и, следовательно на корпусах. Протянуть контакты, как советовали – совсем не лишне. И проверить, где нарушен контакт между проводом заземления и землей.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 19.8.2013, 9:48
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



От какой точки у Вас появляется нулевой защитный проводник ("земля")? С этажного щита? Со ВРУ? В квартире/доме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мастерилло_*
сообщение 19.8.2013, 18:13
Сообщение #6





Гости






В самой стиральной машинке на входе есть схема откуда на корпус идет земля, живу я в частном доме, то что на нуле есть напряжение заметил взявшись за нулевой провод стоя в ваной комнате, землю для проверки взял от трубы (качалка забита в землю на 10м и замерил переменное напряжение между нулем и этой трубой (дабы убедиться что мне не показалось) по самому дому заземления нет. Постройка старая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 19.8.2013, 18:30
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 381
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



на корпус идет земля
А Ваша земля что представляет? используете ли Вы УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 20.8.2013, 6:19
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Мастерилло @ 18.8.2013, 21:08) *
Не знаю что делать, во всем доме между нулем и землей есть 20в и как итог стиралка и сплит бьються током (земля от низ выводиться на ноль и они перестают биться током) но стиральная машина уже начала ловить глюки от такого напряга в сети. Что с этим делать и откуда могло появиться 20в на нуле? Зараннее благодарен.
Уважаемый Мастирило с ваших путаных рассказов понятно только одно что может вы там и мастирило но с электрикой дружить вам не дано,потому просто позовите электрика . А то с вас тут даже информацию не вытянешь как у вас там все сделано. Скажу вам небольшую тайну между рабочим нолем который повторно не заземлен и матушкой землей у ВСЕХ и ВСЕГДА и ВЕЗДЕ есть какое то напряжение. У кого больше у кого меньше.Так что читайте форум как вам правильно заземлить вашу стиралку.


Цитата(Sist @ 19.8.2013, 18:30) *
на корпус идет земля
А Ваша земля что представляет? используете ли Вы УЗО?
Да нет там у чела заземления это он в машинке небось сетевой фильтр увидел.А там бог его знает что он имеет в виду.Это стандартная ситуация как в анекдоте. Мужик жалуется электрику что у него все выключено а счетчик крутится,ну день жалуется, второй,электрик пошел смотреть . Ну пришел и типа да Ё.. вашу мать, у вас то в коридоре свет же горит. Не ну вы электрики блин ТУПЫЕ как я без света в коридоре увижу что счетчик крутится. Вот и у автора вопроса информации как у партизана на допросе не выпытать в жизни, типа мы тут экстрасенсы должны сами догадаться.


Цитата(Мастерилло @ 19.8.2013, 18:13) *
В самой стиральной машинке на входе есть схема откуда на корпус идет земля, живу я в частном доме, то что на нуле есть напряжение заметил взявшись за нулевой провод стоя в ваной комнате

Больше так не делайте


Цитата(Мастерилло @ 19.8.2013, 18:13) *
землю для проверки взял от трубы (качалка забита в землю на 10м и замерил переменное напряжение между нулем и этой трубой (дабы убедиться что мне не показалось)

Что есть качалка? это что скважина для воды или качели для детей? Вы надеюсь достаточно взрослый человек и должны понимать то что в вашей местности называют КАЧАЛКОЙ в нашей это возможно ВАЛЯЛКА. Ну вы задавая вопрос можете хотя бы задать его используя понятные слова, а не свой местный жаргон. Это мне сдается вы не землю взяли а просто подсоединили один конец своего вольтметра к той трубе а второй к своему НОЛЮ чтобы убедится в том что напряжение на не заземленном повторно ноле есть.Так повторюсь оно в этой ситуации есть ВСЕГДА и у всех. Так что не обольщайтесь что вам типа повезло больше чем соседу. Потому ищите электрика и он вам сделает так чтобы вас корпус стиралки не бил током.

Сообщение отредактировал шахтер - 20.8.2013, 6:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 21.12.2016, 14:58
Сообщение #9





Гости






Цитата(Мастерилло @ 18.8.2013, 21:08) *
Не знаю что делать, во всем доме между нулем и землей есть 20в и как итог стиралка и сплит бьються током (земля от низ выводиться на ноль и они перестают биться током) но стиральная машина уже начала ловить глюки от такого напряга в сети. Что с этим делать и откуда могло появиться 20в на нуле? Зараннее благодарен.

Скорее всего не на земле, а на нуле у вас 20V у меня тоже есть напряжение между N и землёй 9-10V, а даю нагрузку в доме доходит и до 20.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 21.12.2016, 15:32
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость_Виталий_* @ 21.12.2016, 14:58) *
Скорее всего не на земле, а на нуле у вас 20V у меня тоже есть напряжение между N и землёй 9-10V, а даю нагрузку в доме доходит и до 20.

Вы ответили на вопрос, заданный более трёх лет назад (Мастерилло @ 18.8.2013, 21:08)! За это время проблема, думаю, решена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 21.12.2016, 17:52
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1873
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость сочувтсвующий @ 21.12.2016, 15:32) *
Вы ответили на вопрос, заданный более трёх лет назад (Мастерилло @ 18.8.2013, 21:08)! За это время проблема, думаю, решена.
Был человек - была проблема ... icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ars_*_*
сообщение 26.2.2017, 20:21
Сообщение #12





Гости






Попрошу совета в чужой теме. У меня схожая проблема. Автоматы и счетчик стоят в квартире,в металлическом щитке.В этом же щитке приварена шпилька с резьбой куда были "заземлены" стир.машина,духовой шкаф и микроволновка.Пере тем как посадить провод заземления в щиток на эту шпильку,я прозвонил её относительно трубы с холодной водой.Прозвонка на мультиметре пищала,а сейчас там напряжение 35-40 вольт и прозвонка молчит.В связи с этим происшествием пришлось откинуть провода от шпильки в щитке,из-за этого появилось напряжение на корпусе микроволновки и дух.шкафа порядка 100 вольт.Откуда взялось напряжение на корпусе щитка?Что сделать для того,что бы оно пропало и можно было опять посадить туда заземление приборов?Забыл написать между рабочим нулем и щитком тоже 35-40 вольт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ars_*_*
сообщение 26.2.2017, 20:24
Сообщение #13





Гости






Добавлю. Дом 5-эт. 1963 года постройки.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 26.2.2017, 20:35
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



А сам провод заземления щита куда идет? На трубу с холодной водой?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.2.2017, 20:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ars_*_*
сообщение 26.2.2017, 20:42
Сообщение #15





Гости






Здравствуйте! В том то и дело,что щиток вставлен в стену и невидно как и что к нему подходит.В нем есть два отверстия,в одно приходит ввод на счетчик,а через второе уходит разводка на квартиру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 26.2.2017, 20:48
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Ну так если вам не видно что куда уходит мы то как это определим?
Давайте тогда с простого: какого цвета учебник ... тьфу-ты ... сколько проводов приходит в щиток и сколько уходит? С цветовой палитой потом бум разбираца.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ars_*_*
сообщение 26.2.2017, 20:49
Сообщение #17





Гости






Нет. На трубу точно не идет.Это я проверял заземлен ли щиток. Просто труба ближе всего из того,что точно заземлено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ars_*_*
сообщение 26.2.2017, 21:00
Сообщение #18





Гости






Вы меня не поняли)) Раньше сам щиток(он железный) был вроде бы как "заземлен".Я проверял это таким способом: один щуп мультиметра на щиток,второй на трубу с водой,мультиметр пищит.Сейчас при такой же проверке мультиметр на прозвонке молчит и если мерить напряжение,то там 40 вольт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 26.2.2017, 21:02
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Замерьте напряжение между нулем и водяной батареей. Сколько?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ars_*_*
сообщение 26.2.2017, 21:14
Сообщение #20





Гости






Между нолем в розетке и трубой мультиметр показывает 0 вольт.
Вернуться в начало страницы