При подключение телевизора к ТВ-резетки вышибает свет полностью , вызывали телевизионщиков всё проверили до квартиры к разветлителю всё говорят нормально , а в квартире не стали проверять сигнал. Но при подключение к телевизуру переходником к ТВ-разетки и подключение к ТВ-разветлителю ,сразу вышибает свет .Если кто сталкивался с этим объясните буду признателен.Или мистика какая-то ?!
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал ADM - 20.12.2016, 15:43 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.12.2016 Пользователь №: 50795 ![]() |
Это я проверял . всё так же , возможно что ТВ-кабель повреждён и где-то с электро проводкой соприкосаеться? Дифы только на стиралку стоят и посудомоючную машинку, вводной не узо , простой трёх фазник. Телевизоры меняли так же . или новый ТВ-кабель проводить ?
Сообщение отредактировал ADM - 20.12.2016, 15:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
вышибает что? Автомат, диф.автомат, УЗО?
В самой ТВ-розетке не пережат экран рамкой? И т.п.? Вполне вероятно, что Цитата ТВ-кабель повреждён и где-то с электро проводкой соприкосаеться
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.12.2016 Пользователь №: 50795 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
А пробовали померить вольтметром напряжение между контактом антенного гнезда телевизора (к оплетке который) и PE контактом в розетке (PEN если двухпроводка).
Также замерить и с оплетки антенного кабеля. Цитата ТВ-кабель повреждён и где-то с электро проводкой соприкосаеться Также возможно что у соседей телевизор неисправен, а к Вам потенциал по кабелю пришел...
-------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.12.2016 Пользователь №: 50795 ![]() |
А пробовали померить вольтметром напряжение между контактом антенного гнезда телевизора (к оплетке который) и PE контактом в розетке (PEN если двухпроводка). Также замерить и с оплетки антенного кабеля. Также возможно что у соседей телевизор неисправен, а к Вам потенциал по кабелю пришел... Надо проверить спасибо за подсказку. А что если сплитер заземлить ??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
ADM, телевизор в ремонт неси, он неисправен... имхо
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.12.2016 Пользователь №: 50795 ![]() |
ADM, телевизор в ремонт неси, он неисправен... имхо Да телевизор то не мой , просто меня попросили посмотреть , я особо слаботочку не люблю заниматься. там если только видео домофон поставить видео наблюдение пожалуйста. А так только чисто электро-монтажём занимаюсь . Просто сталкнулся впервые с такой фигнёй вот как чайник себя чувствую ))))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
ну тогда тебе легче, пусть хозяин несет...
![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Цитата А что если сплитер заземлить ??? Проверите для начала - если по кабелю "левая фаза" гуляет, то заземлив в лучшем случае автомат выбьет, либо вообще что нибудь сгорит\отгорит... А свои телики как проверяли? Поочередно подключали или просто местами меняли? -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.12.2016 Пользователь №: 50795 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |