Добрый день!

Коллеги подскажите пожалуйста.

Есть 3-х фазный счетчик. Измерение тока через измерительные трансформаторы. Подключение трансформаторов тока и фаз через Коробку испытательную переходную (КИП).

В ПУЭ есть пункт "Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику."

Вопрос. Является ли КИП коммутационным аппаратом или надо дополнительно ставить 3-х полюсный автоматический выключатель на фазы?
Если КИП можно считать коммутационным аппаратом дайте ссылку на документ.

Из ГОСТов нашел ГОСТ 17703-72 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
АППАРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОММУТАЦИОННЫЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Термины и определения
Но в нем есть слово электрические.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.12.2016, 20:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Bup @ 16.12.2016, 21:17) *
Является ли КИП коммутационным аппаратом

нет

Цитата(Bup @ 16.12.2016, 21:17) *
Но в нем есть слово электрические.

вопросы профессионалов, а не профессионалам, уверены что в правильной ветке вопрос задали?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bup
сообщение 16.12.2016, 22:23
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 16.12.2016
Пользователь №: 50766



Цитата(с2н5он @ 16.12.2016, 20:36) *
нет


Правильно тогда я понимаю, что автомат надо ставить?
Почему в схемах идущих в комплекте с КИП фазы заводятся напрямую?

Если ошибся веткой перенесите в правильную.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.12.2016, 3:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Зачем морочить себе голову.
Вы устройство КИП видели?
Зачем ещё что-то дополнительно ставить, если само устройство позволяет отключить фазные проводники и закоротить токовые цепи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.12.2016, 9:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



По-хорошему в ПУЭ должен бы быть не "счетчик", а "УУ". А то можно подумать, что для безопасной замены ТТ коммутационный аппарат не нужен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
V-ladimir
сообщение 27.12.2016, 21:42
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 27.12.2016
Пользователь №: 50833



КИП ком.аппаратом не является,а служит для безопасной(чтобы тт не хлопнули) замены пу без отключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 13:07
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены