Елена ВКХ
сообщение 16.12.2016, 10:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 16.12.2016
Пользователь №: 50759



Добрый день! Очень хотелось бы почитать мнения профессионалов. У нас на обслуживании имеется ЦНС 60-132. Буквально сегодня сгорел электродвигатель. Насосу нет 2-х лет. Периодично, особенно в летне-осенний период местная дистанция электроснабжения отключала электричество, тем самым создавая частые скачки напряжения. В инструкции к насосу вычитала, что перепады напряжения дестабилизируют работу устройства. Как итог, этот насос воду не подает. Может есть какие другие причины выхода из строя электродвигателя? Существуют ли у нас эксперты, специалисты, кто проводит подобные экспертизы причины выхода из строя электродвигателей насосов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.12.2016, 10:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9244
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну вы, как профессонал, должны сами знать все возможные причины выхода из строя электродвигателей


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВКХ
сообщение 16.12.2016, 11:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 16.12.2016
Пользователь №: 50759



Я не имею соответствующего образования, поэтому хотелось почитать мнения профессионалов, кто сталкивался с такими ситуациями, у кого был похожий опыт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.12.2016, 11:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9244
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Но вы же позиционируете себя как профессионал. А в следующем сообщении пишете, что нет. Какому сообщеню верить?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВКХ
сообщение 16.12.2016, 12:07
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 16.12.2016
Пользователь №: 50759



вы меня извините, но если я обрисовала ситуацию, это не значит, что я профессионал с необходимым образованием. Поверхностное представление работы насосов я имею, много читаю и пришла я сюда, чтобы помогли, поделились мнением (что здесь все и делают). Если есть что написать по теме, напишите - буду благодарна, если нет - не стоит писать лишнее, уходящее от темы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.12.2016, 12:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23054
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Костян, можно было просто сказать, что в данной теме вопросы задают профессионалы, а не профессионалам
перемещено


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 16.12.2016, 12:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Как у Вас запускается насос после отключения электроэнергии? Прямо опишИте процесс запуска.
Какая защита эл.двигателя установлена? ( тепловое реле, предохранители и т.п)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.12.2016, 13:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9244
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



с2н5он, так более прочно закрепляется. Путь несколько более долгий, но в результате более твердое понимание структуры форума


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВКХ
сообщение 16.12.2016, 14:02
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 16.12.2016
Пользователь №: 50759



Установлен ПЧ Веспер 45 кВт. После отключения электроэнергии насос запускается ПЧ сразу после подачи электричества.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.12.2016, 14:05
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9244
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Елена ВКХ @ 16.12.2016, 16:02) *
После отключения электроэнергии насос запускается ПЧ сразу после подачи электричества.

Покакому макросу запускается? Или по какой рампе? Какие аварийные сигналы были на ПЧ в момент сгорания двигателя? Были ли до того сообщения об отказах?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 16.12.2016, 14:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Елена ВКХ @ 16.12.2016, 14:35) *
Буквально сегодня сгорел электродвигатель. Насосу нет 2-х лет.

А в каком состоянии подшипники эл.дв.?
Возможно фото статора, ротора, подшипниковых щитов?
ЗЫ, ПЧ хоть целый остался после всего?

Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.12.2016, 14:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВКХ
сообщение 16.12.2016, 14:19
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 16.12.2016
Пользователь №: 50759



До этого момента сообщений об отказах не было. В момент сгорания выдало ошибку, что имеется замыкание на двигателе. Выяснили сейчас, что сгорела обмотка двигателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.12.2016, 14:27
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9244
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Елена ВКХ @ 16.12.2016, 16:19) *
Выяснили сейчас, что сгорела обмотка двигателя.

Хороший перемотчик вам подскажет причину точнее, чем все форумы в мире. Поэтому, пытайте его. Странно, что ПЧ довел до такого. Смотрите его настройки, где снята или загрублена защита. Основную причину того, что ПЧ не локализовал аварию раньше, чем сгорел двигатель вижу в этом


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВКХ
сообщение 16.12.2016, 14:50
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 16.12.2016
Пользователь №: 50759



вот и ищем хорошего перемотчика. в идеале, найти бы еще хорошего эксперта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.12.2016, 15:11
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9244
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну так вы хотя бы территориально обозначьтесь. У нас тут есть Сергей Абрамов. Он может помочь. Если вы рядом


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВКХ
сообщение 16.12.2016, 15:24
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 16.12.2016
Пользователь №: 50759



Пензенская область
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 16.12.2016, 17:39
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1857
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



[quote name='Елена ВКХ' date='16.12.2016, 13:24' post='451782']
Пензенская область
[/quote
Спасибо за внимание к моей персоне, особенно Костяну из Челябинска icon_redface.gif , присоединюсь к словам автору под ником ЛЕША, опубликуйте фото сгоревших обмоток статора,,опишите сосотояние подшипников и возможно, коллегиально мы Вам сможем установить причину выхода из-строя Вашего электродвигателя.
удачи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 16.12.2016, 18:07
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1066
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Я так думаю: если выключение-включение частое, что не успевает обмотка двигателя стабилизироваться по температуре, то возможен перегрев обмотки и, соответственно, её сгорание.
Если за время переключения обмотка двигателя успевала остыть или стабилизироваться, то винить Электросети не стоит. Причина может в настойках ПЧ, возможно не открытых во время задвижках на трубопроводе, подшипниках,...

Сообщение отредактировал -Mike- - 16.12.2016, 18:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 16.12.2016, 19:29
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2329
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Елена ВКХ @ 16.12.2016, 15:19) *
До этого момента сообщений об отказах не было. В момент сгорания выдало ошибку, что имеется замыкание на двигателе. Выяснили сейчас, что сгорела обмотка двигателя.

При отключении эл.энер. останавливается насос и задвижка на нагнетании остается в открытом состоянии, а запуск насоса должен происходить на закрытую задвижку нагнетания и в дальнейшем ее уже открывают. При запуске на открытую задвижку нагненания идет большая нагрузка на эл.дв., а при "кривых" защитах и настройках на ПЧ он и будет гореть.
Задвижка нагнетания с эл.приводом ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 16.12.2016, 19:44
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



eugevict, при плавном пуске с ПЧ состояние задвижки, наверное, не существенно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2025, 18:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены