![]() Как защититься от случайного попадании фазы на землю? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как защититься от случайного попадании фазы на землю? |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день!
Недавно столкнулся с неприятной ситуацией, фаза соседа по лестничной площадки почему-то попала на землю идущую ко мне в квартиру из общего коридорного щитка. Благо у меня земля в квартирном щитке была соединена с нулем и у соседа выбило автомат. Сегодня электрик там вроде все починил. При этом отсоединил у меня в щитке землю от нуля. Возникло опасение, а что если там чего-то опять напортачат и кинут мне фазу на землю, в таком случае все металлические корпуса электроприборов подключенных к земле окажутся под напряжением, и я про это никак не узнаю и автомат не отработает?? Как-то можно от такого защитится? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 8.12.2016 Из: Москва Пользователь №: 50697 ![]() |
Честно говоря я не понимаю, почему Вы не составили акт, о самовольном вторжении в электрический шкаф, а представьте себе он Вам отключит ноль и прикрутит туда другую фазу, 380 на завтрак.
-------------------- Хороший электрик делает проводку на спаях
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Как-то можно от такого защитится? никак не защитится... "Ума нет - считай калека..." (с)-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Возникло опасение, а что если там чего-то опять напортачат и кинут мне фазу на землю, в таком случае все металлические корпуса электроприборов подключенных к земле окажутся под напряжением, и я про это никак не узнаю и автомат не отработает?? Как-то можно от такого защитится? Чтобы такое не случилось, Вам надо эту "землю" отключить от всех точек и заизолировать ... до реконструкции электрики по стояку.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Добрый день! ...Сегодня электрик там вроде все починил. При этом отсоединил у меня в щитке землю от нуля. ... Вы побежали впереди паровоза, разделение PEN проводника на PE и N должно выполняться на вводе в электроустановку (ВРУ), а не в этажном щитке, на что Вам совершенно справедливо указали в сообщении выше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Добрый день! Недавно столкнулся с неприятной ситуацией, фаза соседа по лестничной площадки почему-то попала на землю идущую ко мне в квартиру из общего коридорного щитка. Благо у меня земля в квартирном щитке была соединена с нулем и у соседа выбило автомат. Сегодня электрик там вроде все починил. При этом отсоединил у меня в щитке землю от нуля. Возникло опасение, а что если там чего-то опять напортачат и кинут мне фазу на землю, в таком случае все металлические корпуса электроприборов подключенных к земле окажутся под напряжением, и я про это никак не узнаю и автомат не отработает?? Как-то можно от такого защитится? Что бы правильно подсказать нужно знать как у вас выполнено заземление,сколько проводников приходит в ваш щит,вероятно монтер правильно поступил. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Нужно не изобретать паровоз и не бежать в переди него.Нет заземления,не чего его придумывать.В правилах чётко говорится что заземлением может использоваться только заземление и не более того.Тут лучьше без чем с таким заземлением.Все начитались что нужно заземл.а смысла не вкурили,и давай ляпать,электрики не очень разумные зануление,а потребители что это нужно и сами себе успокоение лепят.А задуматься и понять смысл ума как будто не хватает.Не нужно вестись на дань моде,а действовать как положено.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Вы побежали впереди паровоза, разделение PEN проводника на PE и N должно выполняться на вводе в электроустановку (ВРУ), а не в этажном щитке, на что Вам совершенно справедливо указали в сообщении выше. Тут дом 57 года, никакой полноценной земли нет и разделения PE и N на входе в дом тоже. Я так понял в советское время в домах была только ноль и фаза. Получается лучше вообще отказаться от такой "земли", а в случае утечки спасет узо? Вообще может быть такое что ноль и фаза поменяются местами в доме? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Во первых ни когда или наврядле вам сделают заземление.Это из опыта работы в УК. УЗО как дополнительная мера пойдёт.Я например зная всё это даже не заморачивался с заземляющим проводом,так даже дешевле.Вариант с занулением по мне более опасен.Всю жизнь прожили с двух проводкой и я ни разу не слыхал про то что кого то кердыкнуло.Тем более что всё идёт в перёд и техника тоже,раньше были более опаснее и ни чего,как то выжили.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Во первых ни когда или наврядле вам сделают заземление.Это из опыта работы в УК. УЗО как дополнительная мера пойдёт.Я например зная всё это даже не заморачивался с заземляющим проводом,так даже дешевле.Вариант с занулением по мне более опасен.Всю жизнь прожили с двух проводкой и я ни разу не слыхал про то что кого то кердыкнуло.Тем более что всё идёт в перёд и техника тоже,раньше были более опаснее и ни чего,как то выжили. Возникает вопрос, почему тогда электрики так делают если это опасно? Первый мне кинул землю на подъездный щиток, но как-то неудачно. А второй уже из РЭУ там же на нуле его получше закрепил. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
ответ: не все электрики одинаково полезны
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Всю жизнь прожили с двух проводкой и я ни разу не слыхал про то что кого то кердыкнуло.Тем более что всё идёт в перёд и техника тоже,раньше были более опаснее и ни чего,как то выжили. Согласен на 100% Если "засунуть 2 пальца в розетку" не поможет ни УЗИ, ни заземление, ни СУП. Все нововведения в бытовую электробезопасность (а они "поперли" как раз с 1991 года, с "эры капитализма") больше обоснованы на увеличении затрат простых обывателей, нежели заботой о здоровье. Электробезопасность должна быть сначала в голове, а потом уже в проводке, и тогда фаза на ноль не попадет и палец в розетку не полезет ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Во первых ни когда или наврядле вам сделают заземление.Это из опыта работы в УК. А мы вот на ОСС (годика три назад) приняли ... за 1,5 года, во всех пяти подъездах, нам поменяли стояковые провода, счетчики и автоматы. Сейчас все могут (кое кто, уже) переходить на TN-C-S. ![]() Всё зависит от самих собственников! Возникает вопрос, почему тогда электрики так делают если это опасно? Первый мне кинул землю на подъездный щиток, но как-то неудачно. А второй уже из РЭУ там же на нуле его получше закрепил. Предположу, что эти электрики - или слабо знают ПУЭ; - или очень хорошо знают состояние электропитания Вашего подъезда, уверены, в надежности PEN_провода в стояке ... предупредили Вас, а Вы согласились, с тем что это не соответствует требованиям ПУЭ ... а потом подключили. ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
А мы вот на ОСС (годика три назад) приняли ... за 1,5 года, во всех пяти подъездах, нам поменяли стояковые провода, счетчики и автоматы. Сейчас все могут (кое кто, уже) переходить на TN-C-S. ![]() Всё зависит от самих собственников! Предположу, что эти электрики - или слабо знают ПУЭ; - или очень хорошо знают состояние электропитания Вашего подъезда, уверены, в надежности PEN_провода в стояке ... предупредили Вас, а Вы согласились, с тем что это не соответствует требованиям ПУЭ ... а потом подключили. ![]() Никто ни о чем не предупреждал. =) В любом случае, даже если они все поменяют в подъезде, глядя на их работу не возникает никакой уверенности, что они все сделают правильно и заземление будет нормально реализовано, а не просто занулено где-нить на входе в подъезд. Я вот думаю, а что если поставить два реле на входа в квартиру, одно между фазой и землей, второе между фазой и нулем, так чтобы при обрыве нуля или там еще каких-то авариях нафиг размыкали вообще все три этих провода? Как такое лучше реализовать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Никто ни о чем не предупреждал. =) В любом случае, даже если они все поменяют в подъезде, глядя на их работу не возникает никакой уверенности, что они все сделают правильно и заземление будет нормально реализовано, а не просто занулено где-нить на входе в подъезд. Дык ... этого и надо добиваться ... как Вы пишите занулиться на вводе (в дом) и от этой точки тянуть пятый провод по стоякам - это и будет нормальная "земля".Цитата Я вот думаю, а что если поставить два реле на входа в квартиру, одно между фазой и землей, второе между фазой и нулем, так чтобы при обрыве нуля или там еще каких-то авариях нафиг размыкали вообще все три этих провода? Как такое лучше реализовать? Достаточно "второе" - оно отключит "фазу", приходящую в Вашу квартиру ... холодильники останутся "живыми". ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Дык ... этого и надо добиваться ... как Вы пишите занулиться на вводе (в дом) и от этой точки тянуть пятый провод по стоякам - это и будет нормальная "земля". Достаточно "второе" - оно отключит "фазу", приходящую в Вашу квартиру ... холодильники останутся "живыми". ![]() Я правильно понимаю что от этой точки зануления должна идти полноценная земля, чтобы защитить от обрыва нуля до этой точки? Как это проконтролировать? )) Холодильник-то останется, а я если дотронусь до такого холодильника? Если оборвется ноль на щитке и на "землю" потечет ток от фазы, реле ведь в таком случае не сработает. Еще вопрос, если я отключу заземление от подъезда, но осталвю заземление между электроприборами через щиток, это чем-то чревато? Например, если ток попадет на корпус одного из электроприборов, сработает ли в таком случае узо? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Я правильно понимаю что от этой точки зануления должна идти полноценная земля, чтобы защитить от обрыва нуля до этой точки? Как это проконтролировать? )) Не правильно понимаете. ![]() Обрыв нуля (при Вашей схеме, сейчас) опасен для Вашего домашнего оборудования (холодильник, телевизор и т.д.). Заземление служит для защиты людей от последствий обрыва нуля, оно не спасает ... т.е. оборудование, и с ним, и без него, могет погореть. Цитата Холодильник-то останется, а я если дотронусь до такого холодильника? Если оборвется ноль на щитке и на "землю" потечет ток от фазы,... У Вас, на данный момент, заземления нет. К корпусу холодильника проводов нет, а значит и течь ничо не будет.Цитата ... реле ведь в таком случае не сработает. Реле контролирует величину напряжения между фазой и нулем (земля ему не нужна).При обрыве нуля, это напряжение может оказаться больше - реле отключит фазу. Цитата Еще вопрос, если я отключу заземление от подъезда, но оставлю заземление между электроприборами через щиток, это чем-то чревато? Пока все электроприборы будут исправны проблем никаких.Цитата Например, если ток попадет на корпус одного из электроприборов, ... (1) Не ток, а напряжение. (2) На всех корпусах тоже будет опасное напряжение.Цитата ... сработает ли в таком случае узо? Не сразу ... УЗО будет "выжидать", когда, кто нибудь коснется этого корпуса - вот тогда только и сработает.Правда при этом, коснувшего корпус, чуть-чуть ШАНДАРАХНЕТ ... но это будет кратковременно! ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
без заземления использовать УЗО нельзя, так как нулевой проводник при срабатывании УЗО разрывается, правильно?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Не правильно понимаете. ![]() Обрыв нуля (при Вашей схеме, сейчас) опасен для Вашего домашнего оборудования (холодильник, телевизор и т.д.). Заземление служит для защиты людей от последствий обрыва нуля, оно не спасает ... т.е. оборудование, и с ним, и без него, могет погореть. У Вас, на данный момент, заземления нет. К корпусу холодильника проводов нет, а значит и течь ничо не будет. Реле контролирует величину напряжения между фазой и нулем (земля ему не нужна). При обрыве нуля, это напряжение может оказаться больше - реле отключит фазу. Пока все электроприборы будут исправны проблем никаких. (1) Не ток, а напряжение. (2) На всех корпусах тоже будет опасное напряжение. Не сразу ... УЗО будет "выжидать", когда, кто нибудь коснется этого корпуса - вот тогда только и сработает. Правда при этом, коснувшего корпус, чуть-чуть ШАНДАРАХНЕТ ... но это будет кратковременно! ![]() Прошу прощения за ошибки в терминологии и если вопросы кажутся глупыми, я раньше никогда проводкой не занимался =) У меня в квартире все розетки с тремя проводами и заземление от холодильника (стиралки и других розеток) идет на шину заземления в квартином щитке. А заземление от квартирного щитка сейчас подключено к подъездному щитку. Подключено на ту же металлическую пластину куда подключены нули от всех квартир на этаже. То есть вы говорите, что если произойдет обрыв нуля в подъезде, то моя земля не окажется под напряжением. Почему так? Подъездный щиток вечером сфоткаю и сюда выложу. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |