Здравствуйте.
Я недавно купил гибридный инвертор Приобретен он был только с одной целью, питать газовый котел мощностью 120 ват. На самом инвертере наклейка Vout - 230 V, но периодически он мне выдает 250 вотльт. Если входное напряжение 217-219, то на выходе у меня в районе 220, а если опускается напряжение на входе до 214, то на выходе имею 245-251 ![]() Подскажите, это нормальное напряжение на выходе или мне стоит тормошить продавца? Даже если принять за рабочее напряжение у него 230 вольт, то 230 +- 6% все равно должно быть меньше чем 250, как я понимаю... Вроде как сам прояснил... Регулятор напряжения стоит релейного типа. Его тупо клинит. Вариантов два. Либо не переключает реле на нужное входное напряжение. Либо переключает, но коэффициент преобразования неправильный. Новая же гадость ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Здравствуйте. Если я правильно понял у Вас ИБП + Стабилизатор - в "одном флаконе" ... так?Я недавно купил гибридный инвертор ... На самом инвертере наклейка Vout - 230 V, но периодически он мне выдает 250 вотльт. Если входное напряжение 217-219, то на выходе у меня в районе 220, а если опускается напряжение на входе до 214, то на выходе имею 245-251 ![]() По теме ... я бы поменял. ![]() Сообщение отредактировал off.open - 11.12.2016, 17:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.12.2016 Пользователь №: 50724 ![]() |
Тему я уже поменять не могу.
Да у меня Стабилизатор напряжения + инвертор. К инвертору вроде нареканий нет, а вот стабилизатор чудит ![]() Судя по всему не переключается таки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Георгиевич) Подскажите, это нормальное напряжение на выходе....? По тому, что имеете - это нормально:Цитата AC mode output voltage: bypass within range 180 ... 245 V AC, 50 Hz
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.12.2016 Пользователь №: 50724 ![]() |
По тому, что имеете - это нормально: Это как же нормально? Ничего не понимаю. Просто бывают моменты, когда он пропускает такое напряжение (в районе 215 вольт) без преобразования. А бывает, что он его аж до 253 повышает. Если бы все время одинаково работал, а так... Мне в принципе не понятна эта фраза "bypass within range 180 ... 245 V AC" Это типа от 180 до 245 он не регулирует его вообще? Тогда почему он повышает с 210 до 250? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Мне в принципе не понятна эта фраза "bypass within range 180 ... 245 V AC" Мне вообще непонятны некоторые вщи типа "DC mode output voltage: 220 V AC ± 6 %, 50 Hz".Это типа от 180 до 245 он не регулирует его вообще? Тогда почему он повышает с 210 до 250? Не уверен точно, но я понимаю так, что в диапазоне 180-245 работает (отслеживает)стабилизатор, а ниже 155 или выше 280, вступает в работу уже преобразователь 12/220. PS: Релейные стабилизаторы в теперешнем исполнении по причине экономии релюшек, обладает большим непостоянством выходного напряжения. Самый точный стабилизатор - электромеханический. И если не нужно иметь милисекундное время отработки (а это именно Ваш случай), то это самый лучший вариант. Сообщение отредактировал Rezo - 12.12.2016, 2:12 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.12.2016 Пользователь №: 50724 ![]() |
Мне вообще непонятны некоторые вещи типа "DC mode output voltage: 220 V AC ± 6 %, 50 Hz". Не уверен точно, но я понимаю так, что в диапазоне 180-245 работает (отслеживает)стабилизатор, а ниже 155 или выше 280, вступает в работу уже преобразователь 12/220. PS: Релейные стабилизаторы в теперешнем исполнении по причине экономии релюшек, обладает большим непостоянством выходного напряжения. Самый точный стабилизатор - электромеханический. И если не нужно иметь милисекундное время отработки (а это именно Ваш случай), то это самый лучший вариант. Там все проще. Устройство работает в двух режимах: 1) Когда есть входное напряжение переменного тока он работает как обыкновенный релейный стабилизатор, это у него "AC mode output" 2) Когда напряжение входное пропадает включается инвертор и выдает от аккумулятора чистую синусоиду 220 V AC ± 6 %, 50 Hz. Причем без всяких там ± 6 %, ровно 220 V и 50 Hz (согласно встроенным КИП). У меня нет проблем с точностью. Котел работает от 230 вольт, и стабилизатор по заявленным параметрам имеем 230 вольт ± 6 %. Эти 6 % это всего 13 вольт. И если бы он выдавал не больше 243 вольта, то я бы не сильно паниковал. А так я имею 253 вольта на выходе, и я не могу смирится с мыслью, что это штатная его работы ![]() И все же мне не понятна эта фраза: "AC mode output voltage: bypass within range 180 ... 245 V AC, 50 Hz pure sinusoidal wave form" в сочетании с этой "Автоматический регулятор напряжения" Я точно слышу щелчки переключения обмоток. Значит таки есть стабилизатор. Но почему там слово "байпас"? Если бы не присутствие этих щелчков, можно было бы предположить, что в этом диапазоне он пропускает ток без преобразования, а больше меньше уже преобразовывает... Это тогда оптимальное объяснение. Но щелчки..... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Георгиевич) Я точно слышу щелчки переключения обмоток. Значит таки есть стабилизатор. Но почему там слово "байпас"? Если бы не присутствие этих щелчков, можно было бы предположить, что в этом диапазоне он пропускает ток без преобразования, а больше меньше уже преобразовывает... Полагаю, что устройство действительно работает в 2-х режимах, но только не в тех, что Вы описывали, а в тех как это вижу я и об этом писал выше.Отсюда и щелчки реле переключения обмоток в диапазоне 180 ... 245 V AC, 50 Hz. Цитата И если бы он выдавал не больше 243 вольта, то я бы не сильно паниковал. А так я имею 253 вольта на выходе, и я не могу смирится с мыслью, что это штатная его работы В принципе согласен с Вами, но стабилизатры на реле действительно имеют большой разброс по выходному напряжению, о чём так же уже говорил.Тем не менее Ваши 253 Вольта - это в пределах ГОСТ 29322-2014 (230+/-10% Вольт). Снижение пределов пока на стадии принятия и когда это утвердят - большой вопрос.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.12.2016 Пользователь №: 50724 ![]() |
Тем не менее Ваши 253 Вольта - это в пределах ГОСТ 29322-2014 (230+/-10% Вольт). Даже если там одна дополнительная обмотка, он не должен повышать нормальное напряжение 220 вольт, до не нормального - 253!!! Я так считаю. 220 он должен пропускать напрямую, не трансформируя его и никаких пределов и погрешностей тут быть не должно. Что на входе, то и на выходе. Сообщение отредактировал Георгиевич - 12.12.2016, 14:11 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Георгиевич) Я так считаю. 220 он должен пропускать напрямую, не трансформируя его и никаких пределов и погрешностей тут быть не должно. Вы можете считать как угодно!Но релейные стабилизаторы никогда не пропускают напрямую даже номинальное напряжение. Чтобы могли убедиться в этом, просмотрите параметры релейных стабилизаторов, а ещё лучше узучить несколько схем этих стабилизаторов. Во всяком случае я не встречал релейных стабов с точкой линейной передачи, что вполне объяснимо с точки зрения упрощения конструкции и экономической целесообразности. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
как пользователь симмисторного стаба подтверждаю - при 220 входящего 220 не отдает, отдает меньше.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |