Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Чередование фаз на АВР , выдаёт ошибку

Дим
сообщение 9.12.2016, 11:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13522



Добрый день!
Приходит в щитовую 2 КЛ на АВР (0,4кВ). На основном вводе произошла авария(пробой кабеля). АВР переключилась на "резерв". Кабели спаяли. Подают напряжение- АВР не переключает на "основной" ввод. Реле контроля сигнализирует, что "неисправность чередования фаз". Взял вольтметр, померил А-А1, В-В1, С-С1 ну и остальное- всё соответствует.
В чём может быть причина?
АВР на мотор-автоматах АВВ, с многофункциональным реле контроля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.12.2016, 12:30
Сообщение #2





Гости






Цитата(Дим @ 9.12.2016, 11:57) *
с многофункциональным реле контроля.

Для начала почитать мануал на это чудо. Возможно, там описаны действия при такой ситуации(перезапустить и т п .)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.12.2016, 12:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23080
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



плюс на отремонтированном вводе напряжение лин/фаз меряли?
Цитата(Дим @ 9.12.2016, 12:57) *
ну и остальное- всё соответствует.

что остальное?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим
сообщение 9.12.2016, 12:42
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13522



Да, я уже обчитался( Звонил в АВВ- сказали: раз сигналит про чередование, значит неправильное чередование....
Фазоуказателя у меня нет, да и зачем он нужен, если рядом рабочая резервная линия. Любой вольтметр нормально покажет соответствие резервной и основной линии...

Цитата(с2н5он @ 9.12.2016, 12:36) *
плюс на отремонтированном вводе напряжение лин/фаз меряли?

Что такое- "плюс"?
220/380- на отремонтированом. Одноимённые фазы на разных вводах 2Вольта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.12.2016, 12:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23080
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



плюс это дополнение к предыдущему посту
перезапуск/сброс до заводских настроек ничего не дали?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим
сообщение 9.12.2016, 12:57
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13522



Никаких кнопок перезапуска нет. Есть переключалка- автоматический режим и ручной. На ручном- включить можно, но "авария" все равно светится. Вообще, что-либо пробывать(дёргать рубильники) нет возможности, только вечером и то на 10 минут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 9.12.2016, 14:37
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Неисправность реле уже не рассматриваете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим
сообщение 9.12.2016, 16:26
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13522



Цитата(Null @ 9.12.2016, 14:37) *
Неисправность реле уже не рассматриваете?

А как его, заразу, проверишь? Если бы оно совсем не горело. Покрутить потенциометры?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 945.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 9.12.2016, 18:06
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Чередование фаз на самих реле проверяли или на вводах КЛ?

Сообщение отредактировал Null - 9.12.2016, 18:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2025, 4:47
Rambler's Top100     