Добрый день!
Приходит в щитовую 2 КЛ на АВР (0,4кВ). На основном вводе произошла авария(пробой кабеля). АВР переключилась на "резерв". Кабели спаяли. Подают напряжение- АВР не переключает на "основной" ввод. Реле контроля сигнализирует, что "неисправность чередования фаз". Взял вольтметр, померил А-А1, В-В1, С-С1 ну и остальное- всё соответствует. В чём может быть причина? АВР на мотор-автоматах АВВ, с многофункциональным реле контроля. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23080 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
плюс на отремонтированном вводе напряжение лин/фаз меряли?
ну и остальное- всё соответствует. что остальное? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 ![]() |
Да, я уже обчитался( Звонил в АВВ- сказали: раз сигналит про чередование, значит неправильное чередование....
Фазоуказателя у меня нет, да и зачем он нужен, если рядом рабочая резервная линия. Любой вольтметр нормально покажет соответствие резервной и основной линии... плюс на отремонтированном вводе напряжение лин/фаз меряли? Что такое- "плюс"? 220/380- на отремонтированом. Одноимённые фазы на разных вводах 2Вольта. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23080 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
плюс это дополнение к предыдущему посту
перезапуск/сброс до заводских настроек ничего не дали? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 ![]() |
Никаких кнопок перезапуска нет. Есть переключалка- автоматический режим и ручной. На ручном- включить можно, но "авария" все равно светится. Вообще, что-либо пробывать(дёргать рубильники) нет возможности, только вечером и то на 10 минут.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Неисправность реле уже не рассматриваете?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 ![]() |
Неисправность реле уже не рассматриваете? А как его, заразу, проверишь? Если бы оно совсем не горело. Покрутить потенциометры?
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Чередование фаз на самих реле проверяли или на вводах КЛ?
Сообщение отредактировал Null - 9.12.2016, 18:09 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |