Просьба помочь с сечением кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Просьба помочь с сечением кабеля |
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
7.12.2016, 11:12
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, требуется подключить электроустановку (и защитить оборудование именно предохранителем серии ПН-2) мощностью 30 кВт, расчетный ток 57А, выбираем ПН2-100 с плавкой вставкой на 63 А, вроде бы можно подключить кабелем АВВГ 4х25, но в руководстве к ПН-2 написано, что предохранитель отключит электрическую цепь при протекании условного тока плавления, равного 1,6 номинального, в течение одного часа; теперь получается, что надо подбирать кабель с допустимым длительным током 63*1,6=100,8 А, т.е. АВВГ 4х50
Подскажите, пожалуйста, всё ли в моих расчетах верно!? Спасибо |
|
|
Гость_Игорь_* Просьба помочь с сечением кабеля 7.12.2016, 11:12
Александр чимба Не забудь добавить то что сечение кабелей сейчас з... 7.12.2016, 16:12
Олега Цитата(Гость_Игорь_* @ 7.12.2016, 11:12) ... 7.12.2016, 16:31
Andre_san Цитата(Олега @ 7.12.2016, 15:31) Помнится... 7.12.2016, 21:35
Гость_Игорь_* Цитата(Олега @ 7.12.2016, 16:31) По катал... 8.12.2016, 8:38
Олега 1. Производители не ссылаются на ГОСТы (типа 50571... 8.12.2016, 12:11
Гость Олега, а подскажите, тогда, пожалуйста, как правил... 8.12.2016, 12:26
Олега Как уже сказано в п.3 для прокладки по воздуху хва... 8.12.2016, 14:50
Гость Олега, если я правильно понял, всё-таки нужно испо... 8.12.2016, 15:01
Олега 1,6Iн (это как у АВ 1,45) - условный ток срабатыва... 8.12.2016, 16:31
Гость Олега, Спасибо большое за разъяснение 8.12.2016, 19:10![]() ![]() ![]() |
|